Не заморачивайтесь с названием,у вас провод.Я установил бы на 4 квадрата. Это таблица из ПУЭ.Ей можно верить.Но нельзя верить сегодня проводам,попадается странная медь.Но это отдельная тема
14.03.2011 в 08:01:28
Не заморачивайтесь с названием,у вас провод.Я установил бы на 4 квадрата. Это таблица из ПУЭ.Ей можно верить.Но нельзя верить сегодня проводам,попадается странная медь.Но это отдельная тема
14.03.2011 в 09:43:05
2Ярослав_М Да никакой проблемы в АВ на 25А для провода сечением 2,5мм2 да для фиксированной нагрузки 25А, да с непродолжительным включением нет. Иное дело, что у провода ПУНП "2,5мм2" фактическое сечение обычно на уровне 2мм2 и медь не всегда на медь похожа.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.03.2011 в 12:32:34
Ярослав_М написал : Еще бы узнать что такое шнур?
ПУЭ написал : 2.1.3. Кабель, шнур, провод защищенный, незащищенный, кабель и провод специальный - определения по ГОСТ.
ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГОСТ 15845-80 написал :
- Электрический шнур Шнур
Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами
ШВВП- шнур. ПУНП, ПУГНП - провод. ВВГ, NYM- кабель.
14.03.2011 в 15:38:25
Ярослав_М написал : ВВГ 3х4 98р за метр. NYM 3х4,0 кв. мм (Кольчугино) 97р. Возьмем 6 метров, с запасом на разделку. 588р - разорение ради помыться 10 дней в году. Кабель NYM 3х2,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) 53р. 318р. Не вижу экономии 100р, и даже 200 не выходит. Это сколько кусков мыла можно купить для хорошего мытья.
Тогда поспрашивайте у электриков, они найдут вам такой кусок за поллитра всем известной жидкости.
14.03.2011 в 16:49:46
Не у электриков брать таким образом я не хочу. Предпочитаю жить по закону, и не помогать расхитителям. Да и видеть мне эти наши местные рожи совсем не хочется. Боюсь не удержусь от нападения. Это те кому я аккуратно ежемесячно плачу деньги, в частности за надлежащее содержание этажных щитков, а у меня все клеммы были закручены рукой, причем рукой человека страдающего хроническим недоеданием, ноль так грелся(а поправить его оказалось делов на 10 мин), что почти проплавил фазный провод на моем счетчике. Я еле успел спасти ситуацию от замыкания, с возможным перегоранием нулевого провода. И где же обязательные ежегодные осмотры и профилактика? Нет к ним я обращаться не хочу.
Насчет таблицы, та что выложена в виде картинки, то у меня алогичная. В ней неясности кое какие. Отдельный провод понятно. Три одножильных в трубе - тоже понятно, свободно укладывает три провода ПВ-1 в трубу и даем ток. А что подразумевать под одни двухжильным? Кабель с двумя изолированными жилами, типа ВВГ или что то совсем иное?
14.03.2011 в 17:37:28
Не надо прокладывать проводом, делайте кабелем. Если уж хотите 3х2,5 то делайте им, только убедитесь что он соответствует. Чтобы еще сэкономить измерьте точнее длину, чтобы обрезков было по минимуму.
Нет к ним я обращаться не хочу.
Неужели кроме них нет других электриков. Я бы кому-нибудь пять метров запросто отдал не такая уж и большая длина.
14.03.2011 в 17:49:56
Ярослав_М написал : ну допустим ВВГ или ПУНП. Длина 5 м, автомат 25А, УЗО 32 30мА. Нагрузка активная, водогрей, потребляет ровно 25А. Включается ненадолго, максимум 15 мин.
Вы не проверяли токовыми клещами реальную мощность водонагревателя? Даже если и АВ 25А не выбивает.
14.03.2011 в 18:07:30
Ярослав_М написал : И где же обязательные ежегодные осмотры и профилактика?
Хм... Вы можете это выяснить- официально запросив копии протоколов. После получения отказа предоставить таковые- обратится далее по инстанциям. Весьма оригинальный(не распространенный) и очень действенный метод, вплоть до дискредитации УК.
Ярослав_М написал : Кабель с двумя изолированными жилами, типа ВВГ или что то совсем иное?
Повторяю, - таблица 1.3.6. строка вторая, столбец третий, для двухжильных кабелей при прокладке "в воздухе". Для кабеля ВВГ 3(2)х2,5.
14.03.2011 в 20:07:48
ПPOPAБ 4Серый спасибо ребята за помощь. Действительно, просто тормоз закис. Всё заработало. Скажите, а действительно нужно кабель цепей управления кран-балкой для защиты от обрыва усиливать тросиком? Вроде, есть какие то требования. В моём случае цепи управления 42в. Где почитать, или что почитать?
14.03.2011 в 20:52:55
Vasyatka написал : Скажите, а действительно нужно кабель цепей управления кран-балкой для защиты от обрыва усиливать тросиком? Вроде, есть какие то требования.
есть семижильный кабель,с тросиком уже внутри.если такого не найдёте.тогда лучше усилить.поверх кабеля в нескольких местах прихватить изолентой.внутри пульта под него даже свой болтик имеется,и на тельфере тоже.
14.03.2011 в 23:17:09
В советские времена все кранбалки были с тросиками...и питающие кабеля и кабель с пультиком.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу