12.05.2014 в 20:57:37
sawai написал : Насколько опасен перекос
опасен выходом из строя техники))) И потом... АВ на ввод нужен 3Р, а не 3х1Р
12.05.2014 в 21:10:11
haramamburu написал : опасен выходом из строя техники)))
Да, если техника используется 3-х фазная. А если нет, то опасность только в увеличении тока через нулевой проводник (при симметричной нагрузке ток через нуль не идет)
12.05.2014 в 21:12:03
haramamburu написал : И потом... АВ на ввод нужен 3Р, а не 3х1Р
На входе, разумеется, именно 3Р на 16А. А что он сможет сделать?
12.05.2014 в 22:38:19
Solovey написал : Ну вы все верно описали
Не верно описали. Что это за сварочник, который тянет 5кВ, а не 5кВт?! ;)
Solovey написал : 2) варить днем когда свет выключен или ночью когда соседи спят 3) послать соседей лесом. моргает ну и фиг с ним, если не мимо счетчика сварочник втыкаете то пусть все идут лесом 4) мирно поговорить с соседями, типа ну вот надо очень... Тебе будет очень надо, обращайся, приварю.
5) использовать электроды помельче, соответственно и сварочный ток поменьше будет 6) варить длинные швы - чем меньше раз дугу зажигаете и чем стабильнее дуга, тем меньше моргание света
3) ... 6) - все чревато последствиями. Нужно сделать отдельную линию со всеми вытекающими. Ну, и не помешало бы привести в порядок этажный щит.
13.05.2014 в 12:56:17
Здравствуйте. Подскажите, есть ли такая хитрая кнопка или выключатель? Нужно что бы было 2 пары независимых контакта. При нажатии кнопки - первая пара контактов замыкается и при отпускании размыкается (как микрик), вторая пара замыкается и остаётся в таком положении, при следующем нажимании она размыкаются (как импульсное реле с нормально замкнутым/разомкнутым контактом). Спасибо.
13.05.2014 в 13:32:20
Songo, не понял ... 1 клавиша работает как кнопка (пока нажата включена), а 2 клавиша как выключатель (пока не отключишь ее, она включена) что ли ?
13.05.2014 в 18:44:23
Добрый день, Думаю над целесообразностью перевода дачного дома с 1 фазы на 3ех фазное питание, 4 кабеля. Посему возник чайниковый вопрос :) 4ех полюсный авт. выключатель на 63А, максимально позволяет пропускать сумму токов по всем 3ем фазам равную 63А или по каждой фазе 63А? Грубо говоря: L1+L2+L3=63A или L1+L2+L3=63A*3 ?
Спасибо.
13.05.2014 в 18:57:02
TiamaT написал : Грубо говоря:
хоть так крути хоть так - больше 15кВт не дадут скушать, а это 63А по однофазке и ТРЕХфазный автомат 25А при 3х фазах.. причем если перебор по мощности (амперам) превысит по любой из фаз - вырубится все.
13.05.2014 в 19:03:17
каждый полюс 63А но превышение хотя-бы на одном и отключаться все, поэтому важно распределить у себя нагрузку равномерно, но никто не даст 63А на фазу, это .... очень много
13.05.2014 в 19:04:03
Rumato написал : TiamaT,
Только автомат лучше 3Р.
Спасибо. Т.е. получается N не рвать?
Планировал сделать как на картинке, только номиналы 63А.
13.05.2014 в 19:09:56
TiamaT написал : Планировал сделать как на картинке, только номиналы 63А.
~45-50кВт? У вас там не маленький заводик часом? :eek:
13.05.2014 в 19:22:13
TiamaT написал : Т.е. получается N не рвать?
Да. Я когда работал в фирме по обжарке кофе, мы работали в арендуемом помещении. У меня после счетчика было 3 автомата.
13.05.2014 в 21:15:03
haramamburu написал : ~45-50кВт? У вас там не маленький заводик часом? :eek:
тссс... :) я с запасом на будущее :)
Rumato написал : Вам просто цифра нравится 63А? Или есть глубинный смысл?
никакого глубинного смысла, просто делать с запасом на века :) сейчас 1 фаза 50А в доме, хватает, но зимой когда включаю все конвекторы, приходится сидеть без чая и в темноте, чтобы не выбило АВ на входе. Шутка :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу