Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.05.2014 в 20:57:37

sawai написал : Насколько опасен перекос

опасен выходом из строя техники))) И потом... АВ на ввод нужен 3Р, а не 3х1Р

0
Аватар пользователя
Abzac

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Воронеж

Сообщений: 68

12.05.2014 в 21:10:11

haramamburu написал : опасен выходом из строя техники)))

Да, если техника используется 3-х фазная. А если нет, то опасность только в увеличении тока через нулевой проводник (при симметричной нагрузке ток через нуль не идет)

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

12.05.2014 в 21:12:03

haramamburu написал : И потом... АВ на ввод нужен 3Р, а не 3х1Р

На входе, разумеется, именно 3Р на 16А. А что он сможет сделать?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.05.2014 в 21:13:54

Abzac написал : Да, если техника используется 3-х фазная.

Отнюдь...

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

12.05.2014 в 22:38:19

Solovey написал : Ну вы все верно описали

Не верно описали. Что это за сварочник, который тянет 5кВ, а не 5кВт?! ;)

Solovey написал : 2) варить днем когда свет выключен или ночью когда соседи спят 3) послать соседей лесом. моргает ну и фиг с ним, если не мимо счетчика сварочник втыкаете то пусть все идут лесом 4) мирно поговорить с соседями, типа ну вот надо очень... Тебе будет очень надо, обращайся, приварю.

5) использовать электроды помельче, соответственно и сварочный ток поменьше будет 6) варить длинные швы - чем меньше раз дугу зажигаете и чем стабильнее дуга, тем меньше моргание света

3) ... 6) - все чревато последствиями. Нужно сделать отдельную линию со всеми вытекающими. Ну, и не помешало бы привести в порядок этажный щит.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

13.05.2014 в 12:56:17

Здравствуйте. Подскажите, есть ли такая хитрая кнопка или выключатель? Нужно что бы было 2 пары независимых контакта. При нажатии кнопки - первая пара контактов замыкается и при отпускании размыкается (как микрик), вторая пара замыкается и остаётся в таком положении, при следующем нажимании она размыкаются (как импульсное реле с нормально замкнутым/разомкнутым контактом). Спасибо.

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

13.05.2014 в 13:32:20

Songo, не понял ... 1 клавиша работает как кнопка (пока нажата включена), а 2 клавиша как выключатель (пока не отключишь ее, она включена) что ли ?

0
Аватар пользователя
TiamaT

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

13.05.2014 в 18:44:23

Добрый день, Думаю над целесообразностью перевода дачного дома с 1 фазы на 3ех фазное питание, 4 кабеля. Посему возник чайниковый вопрос :) 4ех полюсный авт. выключатель на 63А, максимально позволяет пропускать сумму токов по всем 3ем фазам равную 63А или по каждой фазе 63А? Грубо говоря: L1+L2+L3=63A или L1+L2+L3=63A*3 ?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.05.2014 в 18:54:16

TiamaT,

TiamaT написал : L1+L2+L3=63A*3

Только автомат лучше 3Р.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.05.2014 в 18:57:02

TiamaT написал : Грубо говоря:

хоть так крути хоть так - больше 15кВт не дадут скушать, а это 63А по однофазке и ТРЕХфазный автомат 25А при 3х фазах.. причем если перебор по мощности (амперам) превысит по любой из фаз - вырубится все.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

13.05.2014 в 19:03:17

каждый полюс 63А но превышение хотя-бы на одном и отключаться все, поэтому важно распределить у себя нагрузку равномерно, но никто не даст 63А на фазу, это .... очень много

0
Аватар пользователя
TiamaT

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

13.05.2014 в 19:04:03

Rumato написал : TiamaT,

Только автомат лучше 3Р.

Спасибо. Т.е. получается N не рвать?

Планировал сделать как на картинке, только номиналы 63А.

0
Вложение
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.05.2014 в 19:09:56

TiamaT написал : Планировал сделать как на картинке, только номиналы 63А.

~45-50кВт? У вас там не маленький заводик часом? :eek:

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.05.2014 в 19:22:13

TiamaT написал : Т.е. получается N не рвать?

Да. Я когда работал в фирме по обжарке кофе, мы работали в арендуемом помещении. У меня после счетчика было 3 автомата.

  1. 50А - 2 тепловые завесы по 12 кВт
  2. 63А - на все остальное оборудование
  3. 16А - освещение Ни разу от перегрузки ничего не выбивало. Вам просто цифра нравится 63А? Или есть глубинный смысл?
0
Аватар пользователя
TiamaT

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

13.05.2014 в 21:15:03

haramamburu написал : ~45-50кВт? У вас там не маленький заводик часом? :eek:

тссс... :) я с запасом на будущее :)

Rumato написал : Вам просто цифра нравится 63А? Или есть глубинный смысл?

никакого глубинного смысла, просто делать с запасом на века :) сейчас 1 фаза 50А в доме, хватает, но зимой когда включаю все конвекторы, приходится сидеть без чая и в темноте, чтобы не выбило АВ на входе. Шутка :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу