06.09.2018 в 14:49:20
#6416600
Rumato написал: Alexandr633, Вводной автомат относится к дому? Да. И не важно, внутри он, на стене или на трубостойке. Прочитайте еще раз, а потом еще, до полного просветления.
Rumato, автомат защищает линию на которой он установлен, при чем тут дом. Если будет КЗ между автоматами D25 что на улице и С25 дома, что будет? От дома до улицы метров 15, кабель в земле, воткну лом и перебью какбель.
06.09.2018 в 15:01:26
#6416612
Нет. Все таки каждая кухарка не должна управлять государством.
06.09.2018 в 15:06:03
#6416617
Alexandr633 написал: кабель в земле, воткну лом и перебью какбель.
Если такое произошло, кабель уложен с нарушениями.
06.09.2018 в 15:07:00
#6416621
Нет, все таки не каждый кто называет себя мастер, специалист и профессионал, на самом деле им является.
06.09.2018 в 15:10:24
#6416627
Alexandr633 написал: Alex___dr, так я ж траншею рыл двухметровую :D и повредил кабель,
Экскаватором?
06.09.2018 в 15:12:58
#6416634
Alexandr633, ГОСТ 32395-2013 Для лентяев п.6.6.5
06.09.2018 в 15:16:03
#6416641
Alexandr633 написал: узбеки лопатами махали, да так интенсивно, что кабель не заметили, а они могут)))
06.09.2018 в 15:29:14
#6416657
Доброго времени суток всем :) Есть такие контакты в блоке. Как к ним понадежней (болтами или ещё чем то) подключиться кабелем ВВГнглс 2,5 м3 Рассверлить отверстие под винт - останутся тонкие края... Спасибо.
06.09.2018 в 15:35:32
#6416665
Alex___dr написал:
Alexandr633 написал: узбеки лопатами махали, да так интенсивно, что кабель не заметили, а они могут)))
Alex___dr, Спасибо за ссылку и ответ. Кабель проложен по всем правилам. Но если без шуток, предположить, что в нем возникнет КЗ. Что будет с автоматами? Какой выбьет?
06.09.2018 в 15:39:47
#6416675
Alexandr633 написал: Но если без шуток, предположить, что в нем возникнет КЗ. Что будет с автоматами? Какой выбьет?
Тот который между местом КЗ и подстанцией
06.09.2018 в 16:02:41
#6416716
Alex___dr написал:
Alexandr633 написал: Но если без шуток, предположить, что в нем возникнет КЗ. Что будет с автоматами? Какой выбьет?
Тот который между местом КЗ и подстанцией
Alex___dr, логично. А если по другому На улице стоит 25А тип D, дома стоит тип 25А тип С (между ними нет никаких ответвлений, кабель избыточного сечения до дома и подключения в ящике на улице выполнены качественно): 1) Включаются множество потребителей, превышающие порог срабатывания теплового расцепителя. Сработает же первым "С"? 2) Электромагнитный расцепитель при КЗ может сработать только у "С" или у обоих сразу?
06.09.2018 в 16:02:58
#6416719
Lehandr написал: Есть такие контакты в блоке. Как к ним понадежней (болтами или ещё чем то) подключиться кабелем ВВГнглс 2,5 м3
Вариант первый штатный:
Ставите такие разъёмы
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.09.2018 в 16:12:21
#6416726
Lehandr написал: Доброго времени суток всем :) Есть такие контакты в блоке. Как к ним понадежней (болтами или ещё чем то) подключиться кабелем ВВГнглс 2,5 м3 Рассверлить отверстие под винт - останутся тонкие края... Спасибо.
Lehandr, - никак. Автоклемму маму на мягкую жилу, а её через "люстровую вагину с рычажками" на моножилу... :confused:
06.09.2018 в 16:20:27
#6416737
Добрый день всем! Помогите определится с решением.... Построен дом с выделенной мощностью в 15 КВт. с запрограммированным счетчиком. Отопление электрическое ИК пленка+греющий кабель, общей мощностью 18 КВт. Максимально разбил по зонам (13) Собственно вопрос, как правильнее организовать каждый первый пуск при аварийном отключении эл-ва? Пока вижу так: 1.Стоят УЗМ-51М на каждой фазе, одна из них стоит с задержкой на 6 мин.(максимальное значение), но боюсь этого времени не хватит на прогрев и отключение первых зон. 2.Или самому ручками включать. Какие еще варианты есть?
06.09.2018 в 16:21:00
#6416739
Rumato написал: Alexandr633, ГОСТ 32395-2013 Для лентяев п.6.6.5
Rumato, спасибо что не поленились указать :) Да, этот пункт нарушен. Но на ГОСТ может любой тыкнуть, а вы как специалист в рамках этого ГОСТа, предложите, пожалуйста, вариант решения проблемы подключения мощных стабилизаторов напряжения на каждую фазу с высокими пусковыми токами, которые часто и без причины вырубают автомат 25А типа С.
Мой вариант вышел в 8 тыс. рублей за 2 автомата 25А типа D и я считаю, что серьезных нарушений и последствий в этом варианте нет и не будет. Со мной согласны сотрудники Мосэнергосбыта, которые произвели монтаж данных автоматов официально, с пломбированием и документами, произвели первичное подключение к сети. Также согласен и предложил этот вариант высококвалифицированный специалист.
06.09.2018 в 17:22:08
#6416801
Alexandr633,
06.09.2018 в 17:35:44
#6416818
Alexandr633 написал:
BV написал:
Alexandr633 написал: выдал вердикт, что в стабилизаторах или пусковой ток или емкость чего-то высокие,
Да, именно так - это проявляется при кратковременном пропадании.
BV, или к примеру, выключили свет в поселке, потом дали, автомат на улице вырубило, шел включать и приходилось раза по три щелкать его, он секунду работал и вырубался. Пока стабилизаторы наберут емкость или чего-то там автомат не выдерживал. Сосед поторопился и убрал стабилизаторы вообще из схемы, автоматы теперь не вырубает, зато зимой бывает танцует по ночам, когда народ все на максимум включает - перекидывает потребителей важных с фазы на фазу, так как проседает бывает до 170-180.
Alexandr633, Значит стабы такие. Нормальные стабы подороже имеют разумный запуск, без сверхтоков.
Получается у вас ток был где-то от 5 до возможно 15 номиналов.
Можно допилить стабы ограничителем пускового тока релейным. При провале сбрасывается релюха. При пуске ток идет через малоомный резистор около 0.5-1 ом, который замыкается через секунду, две.
06.09.2018 в 18:11:30
#6416852
ZooZoo написал:
Игорь И написал: а почему у соседа в щите стоит автомат 3п 32А а выделено 15 КВт.
ему повезло :)
Игорь И написал: А в доме в щите стоит на 25А
ну он немного дурак... :)
ZooZoo, почему дурак? И не пойму никак как на 32А допустили!? Короче буква не должна быть на ввводных автоматах одинаковая как я понял. Блин, и продаван мне продал два АВ с "С". Уличный менять на "D"?
06.09.2018 в 18:15:31
#6416857
Игорь И написал: Уличный менять на "D"?
Ни в коем случае.
Игорь И написал: И не пойму никак как на 32А допустили!?
А как могли не допустить? Вам выделили 15 кВт мощности, ну так попробуйте включить однофазную нагрузку хотя бы киловатт на 10. Нигде не сказано, что этого нельзя делать.
06.09.2018 в 18:19:00
#6416860
Игорь И написал: Уличный менять на "D"?
Нет, если нужна селективность, то и ставьте селективный, например ABB S752, артикул - 2CDH782010R0252
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
06.09.2018 в 18:24:06
#6416866
Radio написал:
Игорь И написал: Уличный менять на "D"?
Ни в коем случае.
Игорь И написал: И не пойму никак как на 32А допустили!?
А как могли не допустить? Вам выделили 15 кВт мощности, ну так попробуйте включить однофазную нагрузку хотя бы киловатт на 10. Нигде не сказано, что этого нельзя делать.
Radio, получается ничего менять не надо? Так и оставить оба с типом "С"? На 25? Или же на 32? Пипец, голова кругом :(. Автоматы Шнайдер серии "Домовой"
06.09.2018 в 18:26:44
#6416868
MaSeVi написал:
Игорь И написал: Уличный менять на "D"?
Нет, если нужна селективность, то и ставьте селективный, например ABB S752, артикул - 2CDH782010R0252
MaSeVi, уже куплены АВ. Чек потерялся. О обмене речи быть уже не может. Может мне кто либо из вас прошаренных поможет сделать так как полагается? В ЛС. Чтобы приняли и работало как полагается. Желательней из серии Домовой.
06.09.2018 в 18:26:51
#6416869
Игорь И, на 32 лучше.
06.09.2018 в 18:29:00
#6416872
Radio написал: ну так попробуйте включить однофазную нагрузку хотя бы киловатт на 10.
Ради интереса, можно пример такого устройства?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу