18.11.2010 в 22:20:49
#2093592
Собираюсь в процессе ремонта поменять электропроводку (аллюминевую) в квартире (однокомнатной): освещение и розетки. Имеется около 30 метров медного кабеля 3х2,5 (гибкого - многожильного: каждый отдельный провод в своей ПВХ-изоляции и сверху - общая белая ПВХ-изоляции).
Заранее благодарен за ответы.
18.11.2010 в 22:21:37
#2093596
Подскажите: имеется генератор 97 года с генератором АБ-2-дм(380в трех фазный) на генераторе шильдика нет мощность по названию(АБ-2) 2кВт получается и двигателем ДМ-1(5 л.с.) ,на него ни какой документации не нашел, нужно получить 220в какой трансформатор(маркировка) нужен чтоб преобразовать из трехфазного(380в) в однофазный(220 в)?
19.11.2010 в 12:24:17
#2094393
Tile_EXP написал : Конечно вам нужно 6 светильников.
сдал обратно в магазин светильники с галогенками... теперь вот планирую купить все же светильники Экола (4-6 шт) + энергосберегающие лампы по 9 Вт. Вот примерный дизайн расположения светильников -
Вопрос - на каком рассотоянии от края ванны следует размещать светильники (они не влагозащищенные)? И следует ли делать на одной линиии светильники? Какой вариант лучше предпочесть - первый или второй?
19.11.2010 в 14:25:09
#2094551
Сверлил отверстие для подрозетника в межкомнатной стене из кирпича (внутри почему-то черный), в итоге получилось сквозное отверстие примерно 10х8 см. Чем и как его заделать. П.С. Понимаю что вопрос не совсем по теме, но занимался то я ЭЛЕКТРИКОЙ.
19.11.2010 в 14:30:05
#2094558
То roman-sp
Если светильники со степенью защиты IP Х4 - можете устанавливать от края ванны, если меньше IP Х4 - от края ванны не менее 0.6м.
То arbuzzzzz Алебастром (строительным гипсом) - быстро. и надёжно. Или цементно-песчаной смесью и зашпаклевать.
19.11.2010 в 14:52:50
#2094593
2 sanykrimea Экола не обладает защитой IP Х4 Если делать по нормативу, то 60 см от края ванны - не многовато ли? Может на практике можно это расстояние уменьшить? Например сделать 10-15 см?
19.11.2010 в 15:08:07
#2094619
Не надо. Есть вероятность, что струя воды из душа установленного сейчас или в будущем может попасть на светильник. 0.6 м струи обеспечивают достаточную электробезопасность.
Вот посмотрите методы испытаний для IP Х4
19.11.2010 в 15:40:27
#2094670
Спасибо 2sanykrimea
sanykrimea написал : Алебастром ..... Или цементно-песчаной смесью
А чего-нибудь внутрь надо закинуть(кирпичный бой и т.п.) или голым раствором????
19.11.2010 в 15:43:51
#2094682
Естественно, лучше закинуть (для экономии раствора).
19.11.2010 в 21:10:55
#2095166
Добрый вечер. Купил сегодня отвертку тестер без батарейки, Бригадир. 110-250 В. Побробовал её на розетке, горит очень тускло, почти не видно. Так и должно быть?
19.11.2010 в 21:22:26
#2095196
5.9.5 Указатель напряжения должен иметь эффективное затеняющее устройство для обеспечения надежного восприятия оператором сигнала при ярком наружном освещении или конструкцию индикаторной части (головки), обеспечивающую достаточную видимость сигнала в солнечную погоду.
Проверьте в щитке (если доступ есть). Если ненадёжное восприятие - меняйте.
19.11.2010 в 21:51:16
#2095247
Сегодня вышел спор, о возможности использования в качестве РЕ и заземляющего проводника трубы в которой проложен кабель. Если по поводу РЕ в ПУЭ 1.7.121. говорится, то по поводу использования в качестве заземляющих, не нашел. Поясню, сделано заземление около дома, щит на опоре, от дома до опоры на поверхности идет стальная труба в ней кабель. Надо ли тянуть дополнительно шину от заземления к опоре или можно воспользоваться трубой.
19.11.2010 в 21:58:00
#2095264
Valery22 написал :
в многоэтажных домах, щиты приваривают к трубам в которых идет кабель и все это дело в падвал и там то же к стальным трубам приваривают. А на этажах рабочий ноль землят на щит. А по проекту как? Если есть.
19.11.2010 в 22:05:03
#2095275
gugulaki написал : А по проекту как? Если есть.
По проекту счетчик на фасаде дома :)
19.11.2010 в 22:05:57
#2095278
Тогда от куда PE?
19.11.2010 в 22:06:59
#2095281
Расстояние метра 4
19.11.2010 в 22:07:51
#2095284
Вы хотет повторно заземлить PEN ВЛ? И для этого хотите использовать в качестве проводника трубу?
19.11.2010 в 22:18:25
#2095308
Для наглядности прикладываю картинку. Ноль ВЛ заземлен на опоре принадлежащей сетям (через дорогу). Данная опора абонентская, использовалась при строительстве дома. Так вот для повторного заземления нулевого рабочего проводника необходимо соединить точку 3 с точкой 2 или достаточно соединить с точкой 1
19.11.2010 в 23:10:21
#2095427
Интересует такой вопрос. В квартире новостройки при КЗ сработал АВ на 25А на квартирном щитке и почему то вводной АВ на 40А на межэтажном щите. При этом после устранения причин КЗ и отключенных квартирных автоматах вводный не включается. От вводного автомата провода идут на счетчик и от него в квартиру на щиток. Путем прозвонки фазного и нулевого провода пришел к возможному выводу что причина в счетчике, но он опломбирован и точный ответ скажет електрик обленерго через пару дней. Мог ли сгореть счетчик от КЗ и может ли это свидетельствовать о некачественном АВ фирмы E.NEXT, хотя он и сработал??
19.11.2010 в 23:14:34
#2095434
Valery22 написал :
А ЩО напрямую с землей нельзя соеденить? Или принципиально вывести точку повторного заземления из ЩО? ЩО с землей же всеравно соединять
20.11.2010 в 10:32:17
#2095823
gugulaki написал : в многоэтажных домах, щиты приваривают к трубам в которых идет кабель и все это дело в падвал и там то же к стальным трубам приваривают. А на этажах рабочий ноль землят на щит. А по проекту как? Если есть.
"Землят" - по "шестерке" (ПУЭ-6). По 7-ке никакого РЕN нет и быть не может, в ЩЭ.
stryzhko написал : При этом после устранения причин КЗ и отключенных квартирных автоматах вводный не включается. От вводного автомата провода идут на счетчик и от него в квартиру на щиток. Путем прозвонки фазного и нулевого провода пришел к возможному выводу что причина в счетчике, но он опломбирован и точный ответ скажет електрик обленерго через пару дней. Мог ли сгореть счетчик от КЗ и может ли это свидетельствовать о некачественном АВ фирмы E.NEXT, хотя он и сработал??
Замените АВ. Счетчик скорее-жив, чем - мертв.
Valery22 написал : Так вот для повторного заземления нулевого рабочего проводника необходимо соединить точку 3 с точкой 2 или достаточно соединить с точкой 1
№ раз - стальные трубы в грунте запрещены. № два - повторное заземление должно быть выполнено, как на опоре, так и на вводе. № три - разделение РЕN на ГЗШ здания как правило... Т.е. не первое, ни второе решение - не верны.
20.11.2010 в 12:05:55
#2095916
Всем привет. Нужно купить кнопку для включения/выключения насоса в колодце. Насос потребляет 450Вт.
Кнопка нужно с хорошей защитой от влаги и пр.
Как-то на этом форуме уже спрашивал - посоветовали обычный внешний выключатель(который для лампочек, например) с уровнем защиты IP55... Его и брать или есть что-то более "подходящее"?
Заранее благодарю!
20.11.2010 в 12:20:49
#2095932
Diablo GT написал : Его и брать или есть что-то более "подходящее"?
Чем не устраивает?
20.11.2010 в 12:27:55
#2095940
В магазине сказали что эти выключатели не расчитаны на длительную нагрузку, индуктивную чтоли...
20.11.2010 в 14:12:34
#2096051
Ребята, Что за "зверь" у меня сгорел в китайской люстре? :cool:
Длина лампы чуть более 30см. Ни одной похожей картинки в Интернете не могу найти. :( Пытаюсь набрать хотя бы XG07 - вообще ничего не выдает из ламп.
20.11.2010 в 14:53:28
#2096082
ПPOPAБ написал : № раз - стальные трубы в грунте запрещены.
Над землей
ПPOPAБ написал : Т.е. не первое, ни второе решение - не верны.
ГЗШ в ЩУ нельзя ?
20.11.2010 в 19:01:36
#2096368
2veo
Valery22 написал : ГЗШ в ЩУ нельзя ?
ГЗШ д.б. в ВУ/ВРУ. Допускается отдельная установка (с соединением с шиной РЕ ВУ/ВРУ) - но в этом же здании, а не где-то там в огороде.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
20.11.2010 в 19:23:27
#2096397
gugulaki написал : в многоэтажных домах, щиты приваривают к трубам в которых идет кабель и все это дело в падвал и там то же к стальным трубам приваривают. А на этажах рабочий ноль землят на щит.
Нет, это этажные щиты и трубы зануляют на совмещенный рабочий и защитный ноль (PEN) стояка - для защиты при замыкании фазы на "железяку". В норме трубная разводка доходит до ВРУ/ГРЩ, в результате она дублирует собой PEN стояка
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
20.11.2010 в 19:41:20
#2096427
Подскажите пожалуйста,если к компьютеру имеется ИБП,нужно ли покупать стабилизатор(напряжение скачет от 170 - 200 вольт,вдобавок - сосед - сварщик)?
20.11.2010 в 21:01:13
#2096578
Добрый вечер!!!!! Нужен совет специалистов. Сегодня решил подсоединить 5 рожковую люстру, снял старую, она 1-но рожковая, из потолка выходило три провода. Синий- как я понимаю масса, белый фаза и желто-зеленый заземление. Подсоединил, синий к синему, белый к коричневому(он из люстры выходил) и заземление. Ну думаю будет мне счастье, а нет, горят ярко только две лампочки а три только нитки чуть подсвечивают. В чем мой промах? Я с детства с электричеством не дружу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу