Аватар пользователя
Slava O

Местный

Регистрация: 28.01.2006

Москва

Сообщений: 29

18.11.2010 в 22:20:49

#2093592

Собираюсь в процессе ремонта поменять электропроводку (аллюминевую) в квартире (однокомнатной): освещение и розетки. Имеется около 30 метров медного кабеля 3х2,5 (гибкого - многожильного: каждый отдельный провод в своей ПВХ-изоляции и сверху - общая белая ПВХ-изоляции).

  • Могу ли я его использовать при своих задачах?
  • Если да, то какие розетки (винтовые или др., какого производителя - марку) посоветуете?

Заранее благодарен за ответы.

0
Аватар пользователя
irbis1941

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Челябинск

Сообщений: 28

18.11.2010 в 22:21:37

#2093596

Подскажите: имеется генератор 97 года с генератором АБ-2-дм(380в трех фазный) на генераторе шильдика нет мощность по названию(АБ-2) 2кВт получается и двигателем ДМ-1(5 л.с.) ,на него ни какой документации не нашел, нужно получить 220в какой трансформатор(маркировка) нужен чтоб преобразовать из трехфазного(380в) в однофазный(220 в)?

0
Аватар пользователя
roman-sp

Местный

Регистрация: 17.11.2009

Москва

Сообщений: 282

19.11.2010 в 12:24:17

#2094393

Tile_EXP написал : Конечно вам нужно 6 светильников.

сдал обратно в магазин светильники с галогенками... теперь вот планирую купить все же светильники Экола (4-6 шт) + энергосберегающие лампы по 9 Вт. Вот примерный дизайн расположения светильников -

Вопрос - на каком рассотоянии от края ванны следует размещать светильники (они не влагозащищенные)? И следует ли делать на одной линиии светильники? Какой вариант лучше предпочесть - первый или второй?

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

19.11.2010 в 14:25:09

#2094551

Сверлил отверстие для подрозетника в межкомнатной стене из кирпича (внутри почему-то черный), в итоге получилось сквозное отверстие примерно 10х8 см. Чем и как его заделать. П.С. Понимаю что вопрос не совсем по теме, но занимался то я ЭЛЕКТРИКОЙ.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

19.11.2010 в 14:30:05

#2094558

То roman-sp
Если светильники со степенью защиты IP Х4 - можете устанавливать от края ванны, если меньше IP Х4 - от края ванны не менее 0.6м.

ГОСТ Р 50571.11-96 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

То arbuzzzzz Алебастром (строительным гипсом) - быстро. и надёжно. Или цементно-песчаной смесью и зашпаклевать.

0
Аватар пользователя
roman-sp

Местный

Регистрация: 17.11.2009

Москва

Сообщений: 282

19.11.2010 в 14:52:50

#2094593

2 sanykrimea Экола не обладает защитой IP Х4 Если делать по нормативу, то 60 см от края ванны - не многовато ли? Может на практике можно это расстояние уменьшить? Например сделать 10-15 см?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

19.11.2010 в 15:08:07

#2094619

Не надо. Есть вероятность, что струя воды из душа установленного сейчас или в будущем может попасть на светильник. 0.6 м струи обеспечивают достаточную электробезопасность. Вот посмотрите методы испытаний для IP Х4 СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ (КОД IP) 14 ИСПЫТАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, ОБОЗНАЧАЕМОЙ ВТОРОЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ЦИФРОЙ

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

19.11.2010 в 15:40:27

#2094670

Спасибо 2sanykrimea

sanykrimea написал : Алебастром ..... Или цементно-песчаной смесью

А чего-нибудь внутрь надо закинуть(кирпичный бой и т.п.) или голым раствором????

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

19.11.2010 в 15:43:51

#2094682

Естественно, лучше закинуть (для экономии раствора).

0
Аватар пользователя
kondrashev

Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

19.11.2010 в 21:10:55

#2095166

Добрый вечер. Купил сегодня отвертку тестер без батарейки, Бригадир. 110-250 В. Побробовал её на розетке, горит очень тускло, почти не видно. Так и должно быть?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

19.11.2010 в 21:22:26

#2095196

ГОСТ 20493-2001 УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ

5.9.5 Указатель напряжения должен иметь эффективное затеняющее устройство для обеспечения надежного восприятия оператором сигнала при ярком наружном освещении или конструкцию индикаторной части (головки), обеспечивающую достаточную видимость сигнала в солнечную погоду.

Проверьте в щитке (если доступ есть). Если ненадёжное восприятие - меняйте.

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

19.11.2010 в 21:51:16

#2095247

Сегодня вышел спор, о возможности использования в качестве РЕ и заземляющего проводника трубы в которой проложен кабель. Если по поводу РЕ в ПУЭ 1.7.121. говорится, то по поводу использования в качестве заземляющих, не нашел. Поясню, сделано заземление около дома, щит на опоре, от дома до опоры на поверхности идет стальная труба в ней кабель. Надо ли тянуть дополнительно шину от заземления к опоре или можно воспользоваться трубой.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.11.2010 в 21:58:00

#2095264

Valery22 написал :

в многоэтажных домах, щиты приваривают к трубам в которых идет кабель и все это дело в падвал и там то же к стальным трубам приваривают. А на этажах рабочий ноль землят на щит. А по проекту как? Если есть.

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

19.11.2010 в 22:05:03

#2095275

gugulaki написал : А по проекту как? Если есть.

По проекту счетчик на фасаде дома :)

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.11.2010 в 22:05:57

#2095278

Тогда от куда PE?

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

19.11.2010 в 22:06:59

#2095281

Расстояние метра 4

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.11.2010 в 22:07:51

#2095284

Вы хотет повторно заземлить PEN ВЛ? И для этого хотите использовать в качестве проводника трубу?

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

19.11.2010 в 22:18:25

#2095308

Для наглядности прикладываю картинку. Ноль ВЛ заземлен на опоре принадлежащей сетям (через дорогу). Данная опора абонентская, использовалась при строительстве дома. Так вот для повторного заземления нулевого рабочего проводника необходимо соединить точку 3 с точкой 2 или достаточно соединить с точкой 1

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

19.11.2010 в 23:10:21

#2095427

Интересует такой вопрос. В квартире новостройки при КЗ сработал АВ на 25А на квартирном щитке и почему то вводной АВ на 40А на межэтажном щите. При этом после устранения причин КЗ и отключенных квартирных автоматах вводный не включается. От вводного автомата провода идут на счетчик и от него в квартиру на щиток. Путем прозвонки фазного и нулевого провода пришел к возможному выводу что причина в счетчике, но он опломбирован и точный ответ скажет електрик обленерго через пару дней. Мог ли сгореть счетчик от КЗ и может ли это свидетельствовать о некачественном АВ фирмы E.NEXT, хотя он и сработал??

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.11.2010 в 23:14:34

#2095434

Valery22 написал :

А ЩО напрямую с землей нельзя соеденить? Или принципиально вывести точку повторного заземления из ЩО? ЩО с землей же всеравно соединять

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.11.2010 в 10:32:17

#2095823

gugulaki написал : в многоэтажных домах, щиты приваривают к трубам в которых идет кабель и все это дело в падвал и там то же к стальным трубам приваривают. А на этажах рабочий ноль землят на щит. А по проекту как? Если есть.

"Землят" - по "шестерке" (ПУЭ-6). По 7-ке никакого РЕN нет и быть не может, в ЩЭ.

stryzhko написал : При этом после устранения причин КЗ и отключенных квартирных автоматах вводный не включается. От вводного автомата провода идут на счетчик и от него в квартиру на щиток. Путем прозвонки фазного и нулевого провода пришел к возможному выводу что причина в счетчике, но он опломбирован и точный ответ скажет електрик обленерго через пару дней. Мог ли сгореть счетчик от КЗ и может ли это свидетельствовать о некачественном АВ фирмы E.NEXT, хотя он и сработал??

Замените АВ. Счетчик скорее-жив, чем - мертв.

Valery22 написал : Так вот для повторного заземления нулевого рабочего проводника необходимо соединить точку 3 с точкой 2 или достаточно соединить с точкой 1

№ раз - стальные трубы в грунте запрещены. № два - повторное заземление должно быть выполнено, как на опоре, так и на вводе. № три - разделение РЕN на ГЗШ здания как правило... Т.е. не первое, ни второе решение - не верны.

0
Аватар пользователя
Diablo GT

Местный

Регистрация: 30.01.2009

Краснодар

Сообщений: 178

20.11.2010 в 12:05:55

#2095916

Всем привет. Нужно купить кнопку для включения/выключения насоса в колодце. Насос потребляет 450Вт.

Кнопка нужно с хорошей защитой от влаги и пр.

Как-то на этом форуме уже спрашивал - посоветовали обычный внешний выключатель(который для лампочек, например) с уровнем защиты IP55... Его и брать или есть что-то более "подходящее"?

Заранее благодарю!

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.11.2010 в 12:20:49

#2095932

Diablo GT написал : Его и брать или есть что-то более "подходящее"?

Чем не устраивает?

0
Аватар пользователя
Diablo GT

Местный

Регистрация: 30.01.2009

Краснодар

Сообщений: 178

20.11.2010 в 12:27:55

#2095940

В магазине сказали что эти выключатели не расчитаны на длительную нагрузку, индуктивную чтоли...

0
Аватар пользователя
Дуськин

Местный

Регистрация: 05.05.2009

Москва

Сообщений: 244

20.11.2010 в 14:12:34

#2096051

Ребята, Что за "зверь" у меня сгорел в китайской люстре? :cool:

Длина лампы чуть более 30см. Ни одной похожей картинки в Интернете не могу найти. :( Пытаюсь набрать хотя бы XG07 - вообще ничего не выдает из ламп.

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

20.11.2010 в 14:53:28

#2096082

ПPOPAБ написал : № раз - стальные трубы в грунте запрещены.

Над землей

ПPOPAБ написал : Т.е. не первое, ни второе решение - не верны.

ГЗШ в ЩУ нельзя ?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.11.2010 в 19:01:36

#2096368

2veo http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124632

Valery22 написал : ГЗШ в ЩУ нельзя ?

ГЗШ д.б. в ВУ/ВРУ. Допускается отдельная установка (с соединением с шиной РЕ ВУ/ВРУ) - но в этом же здании, а не где-то там в огороде.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.11.2010 в 19:23:27

#2096397

gugulaki написал : в многоэтажных домах, щиты приваривают к трубам в которых идет кабель и все это дело в падвал и там то же к стальным трубам приваривают. А на этажах рабочий ноль землят на щит.

Нет, это этажные щиты и трубы зануляют на совмещенный рабочий и защитный ноль (PEN) стояка - для защиты при замыкании фазы на "железяку". В норме трубная разводка доходит до ВРУ/ГРЩ, в результате она дублирует собой PEN стояка

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

20.11.2010 в 19:41:20

#2096427

Подскажите пожалуйста,если к компьютеру имеется ИБП,нужно ли покупать стабилизатор(напряжение скачет от 170 - 200 вольт,вдобавок - сосед - сварщик)?

0
Аватар пользователя
Pakka

Местный

Регистрация: 04.03.2006

Москва

Сообщений: 40

20.11.2010 в 21:01:13

#2096578

Добрый вечер!!!!! Нужен совет специалистов. Сегодня решил подсоединить 5 рожковую люстру, снял старую, она 1-но рожковая, из потолка выходило три провода. Синий- как я понимаю масса, белый фаза и желто-зеленый заземление. Подсоединил, синий к синему, белый к коричневому(он из люстры выходил) и заземление. Ну думаю будет мне счастье, а нет, горят ярко только две лампочки а три только нитки чуть подсвечивают. В чем мой промах? Я с детства с электричеством не дружу.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу