30.10.2010 в 11:15:51
6мм на стиралку? а зачем так много, она же не такая мощная.
По поводу второго варианта, 4мм или 6мм на вход "боксика", а потом от него какого сечения будет достаточно?
30.10.2010 в 12:57:36
gugulaki написал : Телевизор выкиньте из этой серии
Погарячились Вы однако, смотря какой телевизор, сам лично видел ЖКашки по 1.5 кВт, что тогда о плазме говорить!!!
ionchik написал : Если кто разбирал(ремонтировал) современные варочные поверхности, подскажите, там управление мощностью блина тиристорное или симисторное?
Может не в той теме написал, так поправте меня.
30.10.2010 в 13:02:11
Artist написал : 6мм на стиралку? а зачем так много, она же не такая мощная.
Да, 6мм наверное многовато будет, но снова таки, есть стиралки с теном для сушки белья!
Вы человеку насоветуете 1.5-2.5мм, а он потом локти кусать бу, так как не подумал сказать, что возможно у него именно такая стиралка.
30.10.2010 в 13:19:14
Всем привет! Может кто знает марку ВРУ с перекидными рубильниками и ШР на две секции по пять групп с арматурой ПН-2 100 А (рубильники вроде 400 А,после них ПН-2 250 А),такие устанавливали в 9-ти этажках в конце 70-х и всех 80-х годов.Они служат и по сей день.Или,кто подскажет где искать?
30.10.2010 в 14:24:31
Не, стиралка у меня без тена для сушки, вроде у нее потребление 600Вт, телек поменьше - 450Вт. Думаю все же 1.5 к стиралке, 1.5 к телеку (там еще куча мелких потребителей) и 1.5 к кондею. На вход тогда логично 6мм подключать.
Вообще, судя по таблицам, достаточно и 0.5мм (2.4кВт) на каждого потребителя. Странно.
30.10.2010 в 14:45:56
Artist написал : стиралка у меня без тена для сушки, вроде у нее потребление 600Вт, телек поменьше - 450Вт
Этого не может быть!!! Если только стиралка не автомат и без подогрева воды, а телевизор ламповый.
ionchik написал : Погарячились Вы однако, смотря какой телевизор, сам лично видел ЖКашки по 1.5 кВт, что тогда о плазме говорить!!!
Совмещенный с электрочайником?
30.10.2010 в 15:42:18
Действительно, не ту мощность смотрел. 2.5кВт - типичная мощность при стирке и нагревании. А по телекам намного меньше - порядка 150 Вт.
Но все равно, если смотреть по мощности, то для 3.3кВт подходит сечение 0.75мм...
30.10.2010 в 15:45:32
Artist написал : Но все равно, если смотреть по мощности, то для 3.3кВт подходит сечение 0.75мм...
Минимальное допустимое сечение для жилых зданий 1.5 мм.кв.
30.10.2010 в 16:09:18
спасибо, значит вопрос решен: 2.5мм на вход в квартиру, далее 1.5мм до стиралки и 1.5мм до ТВ с кондиционером
30.10.2010 в 16:14:33
Artist написал : от щитка кабель идет в квартиру (2.5мм), в квартире устанавливается коробка, от которой уже идут три кабеля меньшего сечения (1.5мм) до кондея, ТВ и стиралки. Все кабели трехжильные.
А что планируете в коробке? Автоматы или просто соединить. Тут основная идея такая, для каждого сечения проводника свой номинал автомата. Для 2.5 кв.мм идеален автомат на 16А, а для 1.5 - на 10А. Самый логичный вариант это все делать NYM 3x2.5 (и от коробки к розетке тоже), который защитить автоматом на 16А в щитке.
30.10.2010 в 16:18:05
А-уу! Кроме "полторашек",никого больше нет?!
30.10.2010 в 16:26:58
Черепашкин написал : А что планируете в коробке? Автоматы или просто соединить. Тут основная идея такая, для каждого сечения проводника свой номинал автомата. Для 2.5 кв.мм идеален автомат на 16А, а для 1.5 - на 10А. Самый логичный вариант это все делать NYM 3x2.5 (и от коробки к розетке тоже), который защитить автоматом на 16А в щитке.
Автомат срабатывает же при превышении своего номинала (16А)? При 16А получается максимальная мощность 3.5кВт. Если стиралка съест 2.5кВт, в жару еще будет работать кондей, да еще и телек - может не хватить. Или как раз в этом и есть смысл - ограничить ток по максимально возможному потреблению?
30.10.2010 в 16:37:21
Orenburg1969 написал : Или,кто подскажет где искать?
Сдесь посмотри: www.elars.ru/catalog/2/
Orenburg1969 написал : Кроме "полторашек",никого больше нет?!
:D
30.10.2010 в 16:43:01
2Artist Лучше кинуть 4 квадрата ,а от него 3 линии по 2,5.Защитить все автоматом на 25А.
30.10.2010 в 17:34:55
amidant написал : Лучше кинуть 4 квадрата ,а от него 3 линии по 2,5.Защитить все автоматом на 25А.
только не забыть каждую линию сечением 2,5 защитить своим автоматом на 16А