gugulaki написал : сайтик подбросить возможно?
26.10.2010 в 17:36:19
GE, EKF
26.10.2010 в 17:57:45
2sanykrimea.
26.10.2010 в 18:05:33
2ПPOPAБ
Полно их, с любой маркировкой на рынках. Обратите внимание на прибыль торговцев. (Цена ФОБ)
26.10.2010 в 18:19:57
sanykrimea написал : Полно их, с любой маркировкой на рынках.
Нам не завозят, слава богу. Эконом класс: ИЭК, ЭКФ, ДЭКрафт. Сейчас ещё TDM какой-то появился... Подделку долго искать нужно.
26.10.2010 в 18:48:28
Ха! Так Вы (лично) где, и где основные потребители. В РФ пешком носят . В Украину - границы и таможни по сухопутному, по морскому - перевалка в Средиземном море + границы. Не зря ПУЕ 2009 определяет расчётный ток утечки нагрузки 0.3 мА, (в отличие от ПУЭ 7 - 0.4 мА) (ВДТ(УЗО) ;)
26.10.2010 в 19:09:38
sanykrimea написал : Не зря ПУЕ 2009 определяет расчётный ток утечки нагрузки 0.3 мА, в отличие от ПУЭ 7 0.4 мА
Да..? Что-ж смотрим:
ПУЭ-7 написал : 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника
ПУЭ2009 написал : 2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных
стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Теперь ищем отличия, кроме номеров пунктов ессно...
26.10.2010 в 19:20:25
ПPOPAБ написал : Да..? Что-ж смотрим: Сообщение от ПУЭ-7
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника
Сообщение от ПУЭ2009
2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных
стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна
превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки
электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки,
а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Теперь ищем отличия, кроме номеров пунктов ессно..
А я о чём? Думаете, в РФ сопротивление тела человека больше:) Или не жалко? Или в Украине удельное сопротивление грунта меньше?
26.10.2010 в 19:38:40
sanykrimea написал : А я о чём?
А теперь- вдумчиво посчитаем... И получится в России на УЗО 30мА можно грузить до 25 А нагрузки, на Украине 33,3 А. И какой вывод?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу