26.10.2010 в 20:44:47
Что интересно, во ""ВРЕМЕННЫХ УКАЗАНИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЗО В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"" (от Главгосэнергонадзора РФ) значится величина 0,3мА/А
ПPOPAБ написал : А теперь- вдумчиво посчитаем... И получится в России на УЗО 30мА можно грузить до 25 А нагрузки, на Украине 33,3 А.
Обратите внимание, > При отсутствии данных о токе утечки электроприемников
Т.е. либо 25(33)А "ноунеймовских" электроприборов. Либо дофига новых, сертифицированных, "ГОСТовских". Имеешь вагон ноунейма - измеряй фактическую утечку и включай сколько угодно, хоть весь вагон (в рамках максимального тока УЗО и нормы "1/3 уставки").
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.10.2010 в 22:22:07
Добрый вечер, может кто знает, не запрещается ли нормативными документами установка розеток в внешнюю стену, которая отделяет квартиру от улицы?
26.10.2010 в 22:29:41
kondrashev написал : не запрещается ли нормативными документами установка розеток в внешнюю стену, которая отделяет квартиру от улицы?
Электротехническими -нет, не запрещается. Опишите свою ситуацию подробнее.
26.10.2010 в 22:50:24
527.2.5 Никакая электропроводка не может проходить через несущие элементы конструкции здания, если целостность этих несущих элементов конструкции здания не может быть обеспечена после монтажа этой электропроводки.
Если кирпич - относительно безопасно (конденсат) , ж\б - дополнительно - возможно повреждение арматуры.
26.10.2010 в 23:01:36
ПPOPAБ Ситуация в общем простая, надо установить 6 розеток вряд, Несущая монолитная стена боюсь сильно ослабнет от такой "штробы". Есть смежная с ней ограждающая самонесущая "фасадная" стена, ей такое ослабление ничем не грозит, вот и думаю, запрещают ли какие нибудь нормы установку розеток в ограждающих конструкциях? Пирог стены такой: Трехслойный теплоблок (внутри) + фасадный кирпич (улица). Думаю никакого конденсата быть недолжно.
26.10.2010 в 23:21:24
kondrashev написал : Трехслойный теплоблок (внутри)
Пенобетон/газобетон ? Толщина 200мм? - да, устанавливайте коробки в любом количестве.
kondrashev написал : Несущая монолитная стена
Толщина?
26.10.2010 в 23:39:06
Толщина 250, но это и не совсем стена и не совсем колонна ))) Длина у неё 1,5 м. Дом монолит-кирпич
А блоки сделаны из керамзитобетона скорее всего. внутренний слой 130 мм. Но это не важно.
26.10.2010 в 23:49:08
kondrashev написал : Толщина 250, но это и не совсем стена и не совсем колонна ))) Длина у неё 1,5 м.
Да... Лучше не трогать.
27.10.2010 в 00:07:14
gugulaki написал : Люди перечислите пожалуйста производителей автоматики (для дома)
Hager - вроде не увидел в списке )
27.10.2010 в 00:07:38
Kamikaze написал : Т.е. либо 25(33)А "ноунеймовских" электроприборов. Либо дофига новых, сертифицированных, "ГОСТовских".
Вот такой вариант:
ГОСТ 27570.0-87 написал : После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений: к доступным металлическим частям и металлической фольге: для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА; для переносных приборов класса I - 0,75 мА; для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА; для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом; для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА; для приборов класса II - 0,25 мА; к металлическим частям приборов класса II, отделенным от токоведущих частей только основной изоляцией, в соответствии со степенью защиты от воздействия влаги: для приборов обычного исполнения - 5,0 мА; для приборов всех других исполнений - 3,5 мА.
Так, что не так уж и
Kamikaze написал : дофига новых, сертифицированных, "ГОСТовских".
вместо ноунейма получается... Не более 1/3 от номинала УЗО по току утечки - для чего это ограничение? Для уменьшения количества ложных срабатываний УЗО?
27.10.2010 в 00:31:29
ПPOPAБ написал : Не более 1/3 от номинала УЗО по току утечки - для чего это ограничение? Для уменьшения количества ложных срабатываний УЗО?
9.5. НОМИНАЛЬНЫЙ НЕОТКЛЮЧАЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК IDn0
... номинальный неотключающий дифференциальный ток УЗО равен половине значения тока уставки:
IDn0 = 0,5 IDn.
Это означает, что реальное значение дифференциального тока, при котором УЗО срабатывает, находится в диапазоне от половины до целого значения номинального отключающего тока. При этом каждое конкретное устройство имеет, как правило, определенное стабильное значение отключающего тока, находящееся в указанном диапазоне. Проектировщики и пользователи УЗО должны во избежание ложных отключений учитывать данное обстоятельство и сопоставлять реальное значение отключающего тока с "фоновым" током утечки в электроустановке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу