Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.08.2014 в 22:41:26

leon11 написал : так какой кабель будет питающим? 3*1,5 ? даже если в распредкоробку будут приходить более мощные 3*2,5 кабели?

Где Вы увидели 3*2.5? Все 1.5 квадрата...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.08.2014 в 00:02:54

Rumato, см. сообщение... отсюда пошло.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.08.2014 в 00:28:00

camper написал : Полагаю заземление одного вывода решит эту проблему?

Нет, никак.

camper написал : В мануале написано не использовать при диффзащите(узо), в случае необходимости обращаться к поставщикам за разрешением отказа от УЗО. Похоже связанно с отсутствием привязанного нуля на выходе генератора.

А поставщики и производители не желают обосновать данную рекомендацию технически? (видимо какой то шаг в сторону системы IT)

0
Аватар пользователя
barsuk

Местный

Регистрация: 26.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 21

02.08.2014 в 12:12:47

УЗО Schneider Electric и Legrand для удобства монтажа можно подключать от вводного автомата не сверху а снизу?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.08.2014 в 12:33:44

Здравствуйте. На днях в офисе со светом разбирался, так что интересно, в щите стоит 2 отдельных ВА 16А 1п, к ним подключен ВВГ 4х1,5 (N и PE к шинкам). Заводится этот кабель в распределительную коробку, к ней подводится 2 линии от светильников и 2 выключателя, всё это скоммутировано. ВА весят на разных фазах, хотя в соседнем помещении делала этаже фирма, всё точно также, но ВА весят на 1 фазе. Сказали, что всё по проекту сделано и заказывалась работа на специализирующейся фирме по электромонтажу.

Подскажите, допускается ли так делать? Спасибо.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.08.2014 в 13:06:14

Songo написал : Подскажите, допускается ли так делать?

Не допускается. Должен стоять 2P автомат 10А на кабель 4х1,5

Songo написал : всё точно также, но ВА весят на 1 фазе.

А это ещё хуже :( Либо ставить 2P 6А либо перетягивать проводку

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.08.2014 в 13:55:45

ksiman Так и думал. Как надоели эти "умные" фирмы с таким схемным решение. Получается, если не перетягивать всё с ноля, то проще всего поставить ВА 10А 1п и на него завести две жилы.

0
Аватар пользователя
state

Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 705

02.08.2014 в 13:59:57

Такой вопрос. Есть какая-то альтернатива кабель-каналам в плане дизайна? Просто стена кирпичная, крашеная, без штроб и пр. и кабель-каналы не вызывают восторга. Как в таких случаях делают? Есть типа "ретро" вариант (крученые провода на изоляторах), но вряд-ли сие прокатит с современными ввг и т.п. Или только каналы?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.08.2014 в 14:11:52

Songo написал : Получается, если не перетягивать всё с ноля, то проще всего поставить ВА 10А 1п и на него завести две жилы.

Можно и так.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.08.2014 в 14:13:00

state написал : Есть какая-то альтернатива кабель-каналам в плане дизайна?

Крепить кабель прямо к стене на хомуты. Некоторым нравится. Крученые провода на изоляторах в одной изоляции, так что про ВВГ можно забыть, можно взять ПуВ. Короче единственная альтернатива - штроборез.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

02.08.2014 в 14:33:11

state, если стена кирпичная и только крашенная, вам по стилю может подойти проводка в легких электротехнических трубах. Если сделать все параллельно и перпендикулярно, то некоторые могут в этом найти что то симпатичное

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.08.2014 в 15:36:56

Костян челяб написал : Если сделать все параллельно и перпендикулярно, то некоторые могут в этом найти что то симпатичное

О, а эта труба ничё такая ;).

p.s. Если жить в ангаре переоборудованном под жильё (модно в некоторых странах), то наружная проводка явно будет красиво смотреться. В квартирах и домах явно этой красоты не будет :(.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.08.2014 в 20:00:48

leon11 написал : Также он сказал, что в 1 распаечной коробке нельзя соединять между собой кабели 3*1,5 , 3*2,5 , 4*1,5 вместе; для каждого вида кабеля свой питающий кабель. Думаю, он прав. Верно?

Ложь! Лапша на ушах! От щитка до дальней комнаты в большой квартире 45 метров трассы, туда идёт 3*2,5. Нагрузка на этой линии освещение этой комнаты под защитой C10. К выключателю идёт 4*1,5, к нагрузкам 3*1,5 и 4*1,5. Можно соединять? Нужно!

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.08.2014 в 20:06:39

web-rr написал : Можно соединять? Нужно!

Обоснованное завышение сечения обычно актуально на розеточных и сильноточных линиях.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.08.2014 в 20:24:04

ksiman написал : Обоснованное завышение сечения обычно актуально на розеточных и сильноточных линиях.

Хорошо. Там ещё и инфракрасный обогрев помещения имеется. Мощность 1,2 кВт. На той же линии.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу