elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

07.11.2013 в 00:39:03

Вопрос ко всем. Если у меня соединяются провода разных сечений, то автомат на группу нужно выбирать в соответствии с минимальным сечением? У меня блочёк, состоящий из розетки и выключателей света на ванную и кухню и вентилятора. К блочку приходит 3x2,5. От выключателей уходят 3x1,5. На эту группу нужно либо ставить автомат C10 либо всю проводку делать сечением 2,5 ?

0
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Новичок

Регистрация: 15.09.2013

Арзамас

Сообщений: 77

07.11.2013 в 00:41:48

elgato написал : снизу приходил, шёл на болт на корпус и уходил оттуда наверх. А две квартиры на этаже питались от разных фаз.

у нас ноль и фазы в стояке через орехи соединены,неразрывно как я понимаю.на этаже 3 квартиры,3 фазы.на каждую квартиру своя фаза.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

07.11.2013 в 00:42:38

elgato написал : От выключателей уходят 3x1,5. На эту группу нужно либо ставить автомат C10 либо всю проводку делать сечением 2,5 ?

можно и С16 поставить. можно и С10

0
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Новичок

Регистрация: 15.09.2013

Арзамас

Сообщений: 77

07.11.2013 в 00:44:12

elgato написал : то автомат на группу нужно выбирать в соответствии с минимальным сечением?

недавно тут такие дискусии как раз были,ох,страниц 10 читал))да,по самой слабой линии.

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

07.11.2013 в 00:48:50

dozhdik52rus написал : недавно тут такие дискусии как раз были,ох,страниц 10 читал))да,по самой слабой линии.

Ну вот и я тоже, а жалко ограничивать розетку.

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

07.11.2013 в 00:53:14

dozhdik52rus написал : у нас ноль и фазы в стояке через орехи соединены,неразрывно как я понимаю.на этаже 3 квартиры,3 фазы.на каждую квартиру своя фаза.

У Вас гораздо лучше! Я тут читал, что если нулевой провод в стояке сечением меньше фазных, то PE подключать не рекомендуют. Если подключать - то лучше отдельным орехом к стояку, но в любом случае до счётчиков и автоматов.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

07.11.2013 в 00:56:11

elgato написал : Ну вот и я тоже, а жалко ограничивать розетку.

С16 это и есть по меньшему сечению...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

07.11.2013 в 01:02:43

dozhdik52rus написал : немного запутанно для меня,учусь,пытаюсь понять и разобраться,поэтому тут)) зануление не советуют делать, так как при обрыве нуля на корпусе приборов появляется потенциал и увеличивается напряжение сети до 380В. -в моем случае это не панацея, так как мой РЕ не подключен через розетки к потребителям?

Да

dozhdik52rus написал : -как лучше соединить мой РЕ вводного кабеля в подъездном щитке с нулем магистральным и где по схеме,до счетчика и вводного АВ

Да

dozhdik52rus написал : 1)на корпус щитка под болт 2)на магистраль орехом,

или так или так

elgato написал : Я тут читал, что если нулевой провод в стояке сечением меньше фазных, то PE подключать не рекомендуют.

Это если стояковый нуль менее 10 кв. по меди или 16 по люминю

0
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Новичок

Регистрация: 15.09.2013

Арзамас

Сообщений: 77

07.11.2013 в 01:03:15

elgato написал : если нулевой провод в стояке сечением меньше фазных, то PE подключать не рекомендуют. Если подключать - то лучше отдельным орехом к стояку, но в любом случае до счётчиков и автоматов.

сечение у нас одинаковое,точно сколько сложно сказать,10-16мм.орехом на магистраль это электриков нужно вызывать,которых не дождешься,для меня выгоден вариант взять с корпуса,уж дырку под болт высверлить не проблема,потом до зни проводом пв 1,а там уже вводной кабель

0
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Новичок

Регистрация: 15.09.2013

Арзамас

Сообщений: 77

07.11.2013 в 01:05:36

Metall написал : С16 это и есть по меньшему сечению...

на 1.5мм2?он точно 1.5?недавно кабель купил 6мм,домой пришел померил,так он в четверку ели ели укладывается

0
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Новичок

Регистрация: 15.09.2013

Арзамас

Сообщений: 77

07.11.2013 в 01:11:10

haramamburu написал : Это если стояковый нуль менее 10 кв. по меди или 16 по люминю

если 10мм,то значит мне нельзя никак,не уверен что у нас 16.тогда просто заизолировать мой РЕ на этаже?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу