Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

07.11.2013 в 01:23:25

dozhdik52rus написал : он точно 1.5?

:a а я откуда знаю..

я по крайней мере говорил про 1,5

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

07.11.2013 в 01:23:58

dozhdik52rus написал : если 10мм,то значит мне нельзя никак,не уверен что у нас 16.

фото выложите , может подскажут

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

07.11.2013 в 01:23:59

dozhdik52rus написал : если 10мм,то значит мне нельзя никак,не уверен что у нас 16.тогда просто заизолировать мой РЕ на этаже?

Не блин... сколь можно то? Да хоть 6 квадрат по люминю!!! Вы же это псевдо РЕ не будете подключать к розеткам! Соответственно от него и не требуется тех функций как от полноценного РЕ, только защита кабеля и все! Былоб 16кв... да еще неразрывной жилой - тогда и к контактам розеток можно было бы подводить!!!

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

07.11.2013 в 01:25:31

haramamburu написал : только защита кабеля и все!

о какой зищите речь , если РЕ в воздухе висит?

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

07.11.2013 в 01:30:12

dozhdik52rus написал : на 1.5мм2?он точно 1.5?недавно кабель купил 6мм,домой пришел померил,так он в четверку ели ели укладывается

Его не мерял. Тот, который "2.5 кв мм" - 2,26-2.5 кв мм по штангенциркулю.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

07.11.2013 в 01:34:51

Metall написал : о какой зищите речь , если РЕ в воздухе висит?

может все сооб. прочтете? Со стороны щита жилу РЕ цепляем за "нуль" .... со стороны розеток - нет!

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

07.11.2013 в 01:35:36

haramamburu написал : Не блин... сколь можно то? Да хоть 6 квадрат по люминю!!! Вы же это псевдо РЕ не будете подключать к розеткам! Соответственно от него и не требуется тех функций как от полноценного РЕ, только защита кабеля и все! Былоб 16кв... да еще неразрывной жилой - тогда и к контактам розеток можно было бы подводить!!!

А как связано сечение магистрального нуля с возможностью подключения PE к розеткам? В любом случае оно выше чем линии на розетки. В случае пробоя на корпус электроприбора, УЗО или АВ отключит повреждённый прибор за время, меньшее чем успеет расплавиться магистральный ноль. А одновременный пробой изоляции электроприборов во всех квартирах маловероятен.

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

07.11.2013 в 01:36:25

haramamburu написал : может все сооб. прочтете? Со стороны щита жилу РЕ цепляем за "нуль" .... со стороны розеток - нет!

А смысл? Что неподключенный проводник может защищать?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

07.11.2013 в 01:38:55

haramamburu написал : может все сооб. прочтете? Со стороны щита жилу РЕ цепляем за "нуль" .... со стороны розеток - нет!

а . капишь. . старый добрый фокус

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

07.11.2013 в 01:42:20

elgato написал : В случае пробоя на корпус электроприбора, УЗО или АВ отключит повреждённый прибор за время, меньшее чем успеет расплавиться магистральный ноль.

никто и не сомневается.. только это делается не для этого... а на случай отгорания магистрального нуля... без всяких пробоев на корпус в вашей конкретно взятой хате

elgato написал : А смысл? Что неподключенный проводник может защищать?

Например про противопожарное УЗО слышали? Что оно защищает? Розетки? - нет... тут тоже самое... потоп... просверли кабель.. да мало ли что...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.11.2013 в 08:58:12

elgato написал : А как связано сечение магистрального нуля с возможностью подключения PE к розеткам?

ПУЭ...

7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм по меди и 25 мм по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм по меди и 16 мм по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм, 16 мм при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм] - при наличии механической защиты и 4 мм - при ее отсутствии.

Если магистраль 4-х проводная, а 4ый проводник не дотягивает до требуемого сечения PEN, то его нельзя разделять на PE и N. А раз нет РЕ, то и к розеткам нечего подключать.

А вот оставшиеся третьи желто-зеленые жилы кабеля можно подключить к N, при этом нельзя эти жилы подключать к розеткам.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу