Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.10.2014 в 11:23:23

pr1me, АПВ 2х2.5

0
Аватар пользователя
Реклама

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.10.2014 в 12:02:36

Зачем рекомендовать разводку алюминием даже на время ремонта? Если пожар случится не после ремонта, а во время, то кому-то от этого будет легче?

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

07.10.2014 в 12:07:41

Alexiy написал : Зачем рекомендовать разводку алюминием даже на время ремонта? Если пожар случится не после ремонта, а во время, то кому-то от этого будет легче?

Я конечно просил эконом, но не настолько :) Пожара не надо, притом что есть деревянное перекрытие.

А почему был рекомендован двухжильный кабель? Заземление не нужно?

Alexiy, что Вы посоветуете?

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

07.10.2014 в 12:17:29

pr1me написал : Заземление не нужно?

А оно е?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.10.2014 в 12:17:59

pr1me написал : Alexiy, что Вы посоветуете?

для стационарной проводки - всё тот же ВВГнг(A)-LS - его и после можно будет использовать для переносных удлинителей (без них на сторойке - никак) - ПВСнг(A)-LS или просто ПВС Сечение и количество жил - в соответствии с потребностями. Для большинства случаев хватит 1,5 мм2 под защитой автомата 10 А Большинство переносного инструмента имеет 2 класс защиты, то есть, им 3-й провод не нужен, но на стройке обычно много инструмента и 1 класса - для него полагается 3 жилы

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

07.10.2014 в 12:22:05

Викторыч написал : А оно е?

Ну в щитке есть, почему бы ему не быть? https://www.dropbox.com/sc/wv2ajnop64vys0m/AADq7_V9eDKJOgy_Kh-NViQLa

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

07.10.2014 в 12:29:32

Alexiy написал : для стационарной проводки - всё тот же ВВГнг(A)-LS - его и после можно будет использовать для переносных удлинителей (без них на сторойке - никак) - ПВСнг(A)-LS или просто ПВС Сечение и количество жил - в соответствии с потребностями. Для большинства случаев хватит 1,5 мм2 под защитой автомата 10 А Большинство переносного инструмента имеет 2 класс защиты, то есть, им 3-й провод не нужен, но на стройке обычно много инструмента и 1 класса - для него полагается 3 жилы

Спасибо! Действительно, рассматривал такой вариант, потому что боюсь рабочие из-за чувства экономности могут этот АППВ потом куда нибудь приспособить в "дело". Жалко только ПВС потом придётся выбросить...

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

07.10.2014 в 12:30:52

pr1me написал : Ну в щитке есть

Это не заземление

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.10.2014 в 12:33:25

pr1me написал : Жалко только ПВС потом придётся выбросить...

у него официально срок службы 6 лет в качестве переноски - всё равно выбрасывать...

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

07.10.2014 в 12:35:09

Викторыч написал : Это не заземление

PE, защитный ноль. Ок?

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

07.10.2014 в 12:41:09

pr1me написал : Ок?

Нет.. От того, что провод желто-зеленый он РЕ не станет, он в одном клеммнике с рабочим нулем подключен

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

07.10.2014 в 12:49:32

Викторыч написал : Нет.. От того, что провод желто-зеленый он РЕ не станет, он в одном клеммнике с рабочим нулем подключен

Это просто фото неудачное, всей картины не видно [emoji12] Желтозеленый из бронированного кабеля никуда не подключен, а тот что виден на клеммнике - выходит справа снизу С25 и идёт на клеммник, а синий провод уже ноль от кабеля подключенного к клемнику, фаза которого подключена к C20.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

07.10.2014 в 13:11:30

pr1me,Я понимаю, что это времянка, но даже в этом случае надо соблюдать цветовую дифференциацию штанов проводов. Ставьте еще колодку для РЕ и кидайте трехпроводку. Только я не понимаю зачем на время ремонта делать стационарную времянку (во сказал :)) или у Вас трехэтажный особняк на 1000 квадратов?

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

07.10.2014 в 13:24:35

Викторыч написал : pr1me,Я понимаю, что это времянка, но даже в этом случае надо соблюдать цветовую дифференциацию штанов проводов. Ставьте еще колодку для РЕ и кидайте трехпроводку. Только я не понимаю зачем на время ремонта делать стационарную времянку (во сказал :)) или у Вас трехэтажный особняк на 1000 квадратов?

Щиток кроме дверцы (открыть, закрыть) я не трогал, такой достался от застройщика.

0
Аватар пользователя
Павел32

Местный

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 103

07.10.2014 в 15:58:04

Продублирую вопросы... 1.На даче действительно дают только 2,5кВТ,погостил у некоторых,у всех без исключения на вводе стоят 32А...Но когда все приезжают - напряжение падает. Вчера сосед замерил вольтметром - 160 вольт...Поэтому я боюсь за насосную станцию... По факту в моём старом доме...работает холодильник,телек,горят 2 лампы,включаю чайник на 2,4кВт,свет немного тускнеет...значит уже на грани... Если выбирать вводной автомат по мощности 2,5 кВт,то с последующими автоматами селективности по перегрузки точно не добьёшься...Как я понимаю выбор номинала по току привязан только к сечению кабеля,главное-чтобы "ток автомата" был меньше "тока проводки". Я прав?

  1. Объясните мне про селективность на примере УЗО... 300мА и УЗО 300мА S - это одно и тоже или нет?
  2. Могу ли я собрать схему, чтобы добиться селективности и по перегрузке и по утечке... ТОЛЬКО на УЗО и ДИФах? Т.е. вводное УЗО 300 мА или 300 мА S, дальше счётчик, дальше по одному отдельному ДИФу 30 мА на розетки и на свет? Нужно будет еще поставить ДИФ 10 мА в ванную - поставлю...
  3. Если правильное селективное УЗО только с индексом S, то допустим у Legrand по току идёт минимум 63 А. Тогда под этот ток проводка даже 2,5 мм с расчётным током 27А не подходит. С другой стороны, под это УЗО 63 А я подгоню ДиФ на розетку 16 А и на свет 6-10 А. Да и запас ещё останется... И как я понимаю УЗО 63 А и 300 мА не будет защищаться провод, который пойдёт до щитка??? И здесь возникает вопрос,для чего тогда нужно ставить автомат с правильным током по мощности перед вводным УЗО?
  4. Модульный переключатель (рубильник) может заменить вводной автомат перед УЗО?[/QUOTE]