08.10.2014 в 22:46:34
А если перед УЗО уже стоит АВ двополюсгный, то тогда не нужно ставить дополнительный АВ между УЗО и РН, согласно схемы, правильно?
08.10.2014 в 23:28:09
korchak, да
08.10.2014 в 23:28:44
непрофильный вопрос но возникла проблема
сколка стоить услуга по нахождению перебитого провод в стене
09.10.2014 в 00:06:57
ВАСЯ9785618 написал : сколка стоить услуга по нахождению перебитого провод в стене
Давеча искал, совершенно бесплатно, с генератором и прочей свитой... Не нашел. "Свету" всё равно восстановил, без разрушений(бесплатно). Билет с Ямала на Краснодар и обратно (тыр 20) и маленько погостить... В зеленый штукарик ($1000) поместимся. ;)
09.10.2014 в 01:32:22
Шестой написал : где они находят применение?
Точно не в электрике ) Разделом не ошиблись?
09.10.2014 в 03:37:41
Шестой написал : где они находят применение?
Масло в машине сливать удобно :).
09.10.2014 в 08:02:57
Шестой написал : Скажите, тогда для чего эти "ящики" подходят
Ну как же, складывать чайник, кульки с пряниками и чаем при переезде с объекта на объект. В домашнем хозяйстве в сельской местности можно хранить воду и греть её там солнцем для огуречной грядки. Успехов с чтением :)
09.10.2014 в 10:12:30
Сначала наливной пол, потом откровенная реклама... у ребят точно что-то со зрением, коль название раздела и темы не прочитать... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.10.2014 в 10:49:48
Шестой написал : Нужна ёмкость для замешивания смеси для наливного пола.
всю жизнь вручную раствор в прямоугольных емкостях месили, а в вёдрах и бочках - никогда.
09.10.2014 в 12:51:58
09.10.2014 в 13:03:39
Но вид сверху - всё равно прямоугольник! А в ушате даже лопату не провернёшь! Если миксером размешивать, то можно и в ушате, только мастерком не слишком удобно оттуда набирать. Для плиточного клея пойдёт - там объёмы небольшие - лопатой никто не шурует, а шпателем из ушата набрать можно без особого труда
09.10.2014 в 14:38:20
cooler.od написал : Разделом не ошиблись?
Ага — в названии темы не заметил, к какому разделу она принадлежит.
09.10.2014 в 16:45:45
3к.кв ввод 3ф 3п АВ 25А,к 3к.кв,присоединили еще 1к.кв ввод 1ф 50А.Будет установлен щит в котором будет два ввода,2 счетчика.Нужно прокинуть линию на в/поверхность.Есть варианты прокинуть 3*6мм2,подключить 1ф,или прокинуть 5*4мм2 и подключить по 3ф.Как будет лучше??
10.10.2014 в 07:49:55
Друзья,с помощью какой дополнительной детали крепится счётчик? Что в боксе нашем от Рувинила,что на площадке польской предусмотрены пазы,а в комплекте у счётчика идёт монтажная пластина,которую не туды и не сюды...В бокс счётчик не влезает,поэтому буду использовать площадку,на ней рейка не предусмотрена под него.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу