Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.12.2013 в 17:53:32

Катит. Разводите 6-кой.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

07.12.2013 в 17:57:49

maxx1, шестерка под 50А - можно, но почти на пределе. Я бы десяткой делал.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.12.2013 в 17:58:37

zenavisoky написал : подскажите,как отреагирует АВ номиналом скажем на 40 А если сила тока достигнет 100 А?

О каком собственно АВ идет речь?

zenavisoky написал : т.е. АВ срабатывает не только при КЗ,но и от перегруза?

Отнюдь не каждый.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

07.12.2013 в 18:01:55

ПPOPAБ написал : Отнюдь не каждый.

Ну да, есть автоматы, не являющиеся токоограничительными :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.12.2013 в 18:46:23

Johnny27 написал : Ну да, есть автоматы, не являющиеся токоограничительными

Все еще страшнее:

Выключатели серии АП50 выпускаются в двухполюсном (АП50-2, АП50-2Т, АП50-2М, АП50-2МТ) и трехполюсном (АП50-3, АП50-ЗТ, АП50-ЗМ, АП50-ЗМТ) исполнениях. Цифра в обозначении выключателя после дефиса соответствует числу полюсов. Выключатели с тепловыми расцепителями работают с выдержкой времени, находящейся в обратной зависимости от силы тока, и имеют в обозначении букву Т, выключатели с электромагнитным расцепителем мгновенного действия — букву М, с комбинированным расцепителем — МТ; неавтоматические выключатели без расцепителя буквенного обозначения после дефиса не имеют.

Выключатели серии АБ25 (бытовые) — однополюсные, с тепловым расцепителем, используются в осветительных сетях взамен плавких предохранителей и выключателей.

Установочные автоматические выключатели серии А3100. Нормальный режим работы выключателей — продолжительный. Они могут отключать токи от номинального до 6 Iном.ав и выпускаются в двух- и трехполюсном исполнениях, а выключатели на 50 А также и в однополюсном исполнении. Выключатели на 50 А могут изготовляться с тепловыми расцепителями или вообще без расцепителей, а на большие токи — с комбинированными или электромагнитными расцепителями. ...

Каждый выключатель имеет два или три электромагнитных расцепителя максимального тока, представляющих собой реле прямого действия. Кроме того, могут устанавливаться дополнительные расцепители минимального напряжения или независимый. Полное время отключения выключателей мгновенного срабатывания АВ-4 и АВ-10 —0,06 с, а выключателей АВ-15 и АВ-20 — 0,095 с. В зависимости от вида максимального расцепителя выключатели выпускаются трех модификаций: Б — мгновенного действия, отключающийся без выдержки времени при перегрузках и токах короткого замыкания; Н — неизбирательные автоматические выключатели, расцепители которых отключают выключатель с регулируемой выдержкой времени (обратно зависящей от тока) при перегрузках и мгновенна — при токах короткого замыкания; С — избирательные (селективные) автоматические выключатели, которые отключаются с регулируемой выдержкой времени (обратно зависящей от тока) при перегрузках и при токах КЗ. Выдержка времени при перегрузках создается часовым механизмом расцепителя, при токах короткого замыкания — за счет механического замедления расцепления.

Нужно смотреть что конкретно подразумевает "аффтар" под словом "автомат".

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

08.12.2013 в 00:05:12

возникла у меня тут дилема в этажном щитке на 2 моих квартиры стоит по 1модульному автоматику и места больше нет. существуют ли 1модульные дифы 25А с током утечки 100-300? или не заморачиваться по этому поводу?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

08.12.2013 в 00:07:07

Alex2507 написал : существуют ли 1модульные дифы 25А с током утечки 100-300?

вряд ли.в дифф и так уже впихнули УЗО и автомат.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

08.12.2013 в 00:16:47

4Серый, да вот и я думаю. хотя... до чего техника дошла!!! (с)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

08.12.2013 в 00:44:53

Alex2507 написал : существуют ли 1модульные дифы 25А с током утечки 100-300?

У Шнайдера есть электронные на утечку 30 мА Acti 9 iDif K,вот про 100 и 300 - не сталкивался.

0

И это пройдёт ...

Фолкман
Фолкман
Новичок

Регистрация: 14.04.2012

Челябинск

Сообщений: 36

08.12.2013 в 07:29:17

Здравствуйте! Подскажите как можно подключить громкоговоритель, т.н. "колокол" к концертному усилителю (колонки через который подключают). Фото громкоговорителя ниже. Возможно ли так подулючить и если да, то каким образом?

0
Вложение
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

08.12.2013 в 09:15:41

serj12 написал : вот про 100 и 300 - не сталкивался

вот я тоже не видел ничего подобного...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.