Катит. Разводите 6-кой.
07.12.2013 в 17:53:32
Катит. Разводите 6-кой.
07.12.2013 в 17:57:49
maxx1, шестерка под 50А - можно, но почти на пределе. Я бы десяткой делал.
07.12.2013 в 18:01:55
ПPOPAБ написал : Отнюдь не каждый.
Ну да, есть автоматы, не являющиеся токоограничительными :)
07.12.2013 в 18:46:23
Johnny27 написал : Ну да, есть автоматы, не являющиеся токоограничительными
Все еще страшнее:
Выключатели серии АП50 выпускаются в двухполюсном (АП50-2, АП50-2Т, АП50-2М, АП50-2МТ) и трехполюсном (АП50-3, АП50-ЗТ, АП50-ЗМ, АП50-ЗМТ) исполнениях. Цифра в обозначении выключателя после дефиса соответствует числу полюсов. Выключатели с тепловыми расцепителями работают с выдержкой времени, находящейся в обратной зависимости от силы тока, и имеют в обозначении букву Т, выключатели с электромагнитным расцепителем мгновенного действия — букву М, с комбинированным расцепителем — МТ; неавтоматические выключатели без расцепителя буквенного обозначения после дефиса не имеют.
Выключатели серии АБ25 (бытовые) — однополюсные, с тепловым расцепителем, используются в осветительных сетях взамен плавких предохранителей и выключателей.
Установочные автоматические выключатели серии А3100. Нормальный режим работы выключателей — продолжительный. Они могут отключать токи от номинального до 6 Iном.ав и выпускаются в двух- и трехполюсном исполнениях, а выключатели на 50 А также и в однополюсном исполнении. Выключатели на 50 А могут изготовляться с тепловыми расцепителями или вообще без расцепителей, а на большие токи — с комбинированными или электромагнитными расцепителями. ...
Каждый выключатель имеет два или три электромагнитных расцепителя максимального тока, представляющих собой реле прямого действия. Кроме того, могут устанавливаться дополнительные расцепители минимального напряжения или независимый. Полное время отключения выключателей мгновенного срабатывания АВ-4 и АВ-10 —0,06 с, а выключателей АВ-15 и АВ-20 — 0,095 с. В зависимости от вида максимального расцепителя выключатели выпускаются трех модификаций: Б — мгновенного действия, отключающийся без выдержки времени при перегрузках и токах короткого замыкания; Н — неизбирательные автоматические выключатели, расцепители которых отключают выключатель с регулируемой выдержкой времени (обратно зависящей от тока) при перегрузках и мгновенна — при токах короткого замыкания; С — избирательные (селективные) автоматические выключатели, которые отключаются с регулируемой выдержкой времени (обратно зависящей от тока) при перегрузках и при токах КЗ. Выдержка времени при перегрузках создается часовым механизмом расцепителя, при токах короткого замыкания — за счет механического замедления расцепления.
Нужно смотреть что конкретно подразумевает "аффтар" под словом "автомат".
08.12.2013 в 00:05:12
возникла у меня тут дилема в этажном щитке на 2 моих квартиры стоит по 1модульному автоматику и места больше нет. существуют ли 1модульные дифы 25А с током утечки 100-300? или не заморачиваться по этому поводу?
08.12.2013 в 00:07:07
Alex2507 написал : существуют ли 1модульные дифы 25А с током утечки 100-300?
вряд ли.в дифф и так уже впихнули УЗО и автомат.
08.12.2013 в 00:16:47
4Серый, да вот и я думаю. хотя... до чего техника дошла!!! (с)
08.12.2013 в 00:44:53
Alex2507 написал : существуют ли 1модульные дифы 25А с током утечки 100-300?
У Шнайдера есть электронные на утечку 30 мА Acti 9 iDif K,вот про 100 и 300 - не сталкивался.
И это пройдёт ...
08.12.2013 в 07:29:17
Здравствуйте! Подскажите как можно подключить громкоговоритель, т.н. "колокол" к концертному усилителю (колонки через который подключают). Фото громкоговорителя ниже. Возможно ли так подулючить и если да, то каким образом?
08.12.2013 в 09:15:41
serj12 написал : вот про 100 и 300 - не сталкивался
вот я тоже не видел ничего подобного...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу