15.10.2014 в 13:02:59
korchak написал : Вводная линия от этажного щита, будет проложена под штукатурку. Не могу найти в продаже ВВП-2 3х10, скажите ПВС 3х10 подойдет для этой цели??
Категорически нет!!! и ВВП-2 3х10, тоже нельзя
15.10.2014 в 13:08:10
Xabarik написал : Категорически нет!!!
А какой тогда на Ваш взгляд? И почему категорически?
15.10.2014 в 13:22:38
Фрида, не добрались еще до своих розеток? :)
15.10.2014 в 13:23:29
Xabarik написал : и ВВП-2 3х10, тоже нельзя
если замуровать негорючую трубу - почему нет?
15.10.2014 в 13:27:39
BV написал : если замуровать негорючую трубу - почему нет?
Ну давайте серьезно, какая негорючая труба? Провод пойдет под штукатурку, какой лучше или какой надо использовать? Это проводка от этажного щитка в квартиру
P.S. Кстати описание на сайте производителя кабеля: "Провод марки ВВП предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей."
15.10.2014 в 13:58:59
korchak, Да вперед, препятствий нет, единственно, что помню, что ВВП заявленный срок службы 15 лет.
Еще, по сути, можно даже проводом ПуГВ в гофре погнать..
А ВВГ - никак?
15.10.2014 в 14:27:12
А ВВП-то чем плох? Вроде активно используется украинскими электриками.
15.10.2014 в 14:30:25
Johnny написал : А ВВП-то чем плох?
Никто (кроме Xabarik) ;) и не говорит что плох... я про срок службы...
15.10.2014 в 14:36:42
Кто-то недавно писал (КулерОд?), что какой-то из заводов устанавливает для ВВП тот же срок службы изоляции, что и у ВВГ.
15.10.2014 в 15:02:00
Johnny написал : Кто-то недавно писал (КулерОд?), что какой-то из заводов устанавливает для ВВП тот же срок службы изоляции, что и у ВВГ.
Одессакабель .... 30лет...
15.10.2014 в 15:46:13
haramamburu написал : Формально - по назначению не проходит, заявленный срок еще меньше - но это именно в качестве шнура или "удлинителя"
Кто-то подтвердит или опровергнет использования ПВС 3х10 в гофре в качестве вводной линии от этажного щитка в квартиру? ВВП 3х10 просто невозможно найти...(
15.10.2014 в 15:49:56
korchak написал : "Провод марки ВВП предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей."
Я бы не замуровывал кабель наглухо в одиночной изоляции Вместо гофры и пластиковые серые трубы есть....