DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.02.2014 в 11:07:12

Songo написал : но если представить что точкой деления PEN выступают контакты счетчика (они добротные),

Не надо представлять ... РЕN должен делиться с помощью повторного заземления, или как ...??? Значит приходить он должен на шину РЕ, стал быть шина РЕ и играет роль ГЗШ(Главной Заземляющей Шины) ... Она должна соединяться с шиной N перемычкой ... N берется с шины N ... И ещё - шина N должна быть изолированной от корпуса щита (то есть устанавливается на изоляторах)... Вот такие пироги ... Читай правила организации шины ГЗШ и вопросы отпадут сами по себе ...

0
DZL_AD
DZL_AD
Новичок

Регистрация: 11.01.2014

Полтава

Сообщений: 67

04.02.2014 в 11:24:10

Вопрос по распределительному щитку. Обычный домашний распред щит в квартире

Разводка между (узо автоматами и т.д.) моножилой 4кой. Нужно ли на конце каждого провода ставить наконечники? Не могу понять зачем? (провод ведь множила, что крепление в автомате будет прижимать провод что наконечник, с наконечником только лишнее соединение и потери или я не прав?)

Если ставить то какие?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

04.02.2014 в 11:37:08

DED@ПВО написал : Не надо представлять ... РЕN должен делиться с помощью повторного заземления, или как ...??? Значит приходить он должен на шину РЕ, стал быть шина РЕ и играет роль ГЗШ(Главной Заземляющей Шины) ... Она должна соединяться с шиной N перемычкой ... N берется с шины N ... И ещё - шина N должна быть изолированной от корпуса щита (то есть устанавливается на изоляторах)...

Совершенно верно. Представляем:

Подскажите пожалуйста. Есть помещение в котором 2 рядом висящие электрощита. На 1 подвод 380v (АВВГ 5х16), на второй нужно подвести 220v (ВВГ 3х6). Может ли PE шинка в 1 щите выполняй роль ГЗШ к которой будет подключен контур заземления и PE от 2-го щита (чтоб не ставить отдельно бокс под это дело)? L и N снимаются орехами.

Поискал бегло АВДТ 40А 30мА 4P селективный, а таких получается нет, селективные идут от 100мА? Спасибо.

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.02.2014 в 12:16:13

Songo написал : Совершенно верно. Представляем:

Это одношинка, это не то ... Примерно так:

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.02.2014 в 12:23:36

DZL_AD написал : Вопрос по распределительному щитку. Обычный домашний распред щит в квартире

Разводка между (узо автоматами и т.д.) моножилой 4кой. Нужно ли на конце каждого провода ставить наконечники? Не могу понять зачем? (провод ведь множила, что крепление в автомате будет прижимать провод что наконечник, с наконечником только лишнее соединение и потери или я не прав?)

Если ставить то какие?

Для моножилы никаких наконечников не надо. Только на многопроволочные жилы одеваются наконечники

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.02.2014 в 12:28:08

Songo написал : Есть помещение в котором 2 рядом висящие электрощита. На 1 подвод 380v (АВВГ 5х16), на второй нужно подвести 220v (ВВГ 3х6). Может ли PE шинка в 1 щите выполняй роль ГЗШ к которой будет подключен контур заземления и PE от 2-го щита (чтоб не ставить отдельно бокс под это дело)? L и N снимаются орехами.

ГЗШ в этом случае выполняется отдельно, и с него разводятся оба щита ... Примерно вот так:

0
Вложение
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

04.02.2014 в 12:33:49

Solovey написал : Для моножилы никаких наконечников не надо. Только на многопроволочные жилы одеваются наконечники

ну не всегда

ншп... но в основе да - моножила рулит

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.02.2014 в 14:54:55

Songo написал : Может ли PE шинка в 1 щите выполняй роль ГЗШ

да. Даже ПУЭ так и рекомендует делать.

Solovey написал : Для моножилы никаких наконечников не надо. Только на многопроволочные жилы одеваются наконечники

на гибкий провод обычно одевают трубчатые (втулочные) наконечники а на жёсткий - обычно кабельный наконечник

DED@ПВО написал : Ну так, а для прожектора нафига его делить ..

БРЕД.

PEN для прожектора делить обязательно, т.к.:

  1. прожектор однофазный, ибо ламп 3-фазных не бывает
  2. при использовании 1-фазной нагрузки использование типа заземления системы TN-C недопустимо, а при всех остальных типах делить PEN - обязательно.
0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

04.02.2014 в 15:10:51

DED@ПВО написал : Это одношинка, это не то ... Примерно так:

Это совсем другое, это ВРУ уже, а я говорю про маленький щит учета.

Alexiy написал : PEN для прожектора делить обязательно, т.к.:

Столько с выше писали и всё опять к налалу :)

p.s. А как можно всю эту делему в отдельную тему перебросить, ибо ответа я так и не нашел :(

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.02.2014 в 15:36:03

vvladq написал : ну не всегда

Alexiy написал : на гибкий провод обычно одевают трубчатые (втулочные) наконечники а на жёсткий - обычно кабельный наконечник

Ну и зачем из контекста фразы выдергивать? Какие вы ему еще наконечники на моножилу 4 квадрата в щиток впариваете?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.02.2014 в 15:49:03

Alexiy написал : БРЕД.

PEN для прожектора делить обязательно, т.к.:

  1. прожектор однофазный, ибо ламп 3-фазных не бывает
  2. при использовании 1-фазной нагрузки использование типа заземления системы TN-C недопустимо, а при всех остальных типах делить PEN - обязательно.

Ну и куда совать в прожектор РЕ, если он пластмассовый, а ... Если металлический, то да ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу