333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.02.2014 в 23:11:21

DED@ПВО написал : Соломы не хватит подкладывать ...

Ага, а то ведь надо еще и по всей трассе "подложить". ;)

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

04.02.2014 в 23:12:18

Songo написал : Можно и перемычку между шинками бросить, главное что будет, если по каким то причинам PEN от этой (одной/2х шинок с перемычкой) отвалится, а заземлитель в неисправном состоянии или его нет = фаза везде :(

А для чего периодические осмотры с возможной протяжкой клемм придумали? Как раз вот для этого. А то что это не делается, вопрос второй.
Рассуждая так, приходит мысль, что PEN можно и до ВРУ где-нибудь лопатой штыковой перебить, цветы сажая с длинными корнями.

333vs333 написал : Ага, а то ведь надо еще и по всей трассе "подложить". ;)

Вот, вот) Русский менталитет чувствуется :) Как бы так сделать, да чтобы навека)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

04.02.2014 в 23:30:17

Всё что можно сделать лучше/надёжнее - нужно делать, тем более в данном случае это несложно :)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.02.2014 в 23:32:00

Songo написал : Всё что можно сделать лучше/надёжнее - нужно делать,

Только помни априори - лучшее враг хорошему ...

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

04.02.2014 в 23:56:16

DED@ПВО написал : лучшее враг хорошему ...

До хорошего нам далеко.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

05.02.2014 в 00:53:35

Songo написал : А зачем вообще делить PEN?

обеспечить работоспособность УЗО с максимальным быстродействием по утечке (принципиально не читаю ниже, что-бы свериться с Мастерами, внести в итоге коррективы в свои представления)

DED@ПВО написал : В натуре", физически и органолептически должно быть две шины - PE (ГЗШ) и N.

вот забыли физический смысл шины PE а ведь она в том числе терминирует к примеру сетку молниезащиты на кровле..... на заземление... соответственно огромные токи в случае попадания заряда потекут по этой шине прямком в контур заземления... малая толика прилетит по перемычке в нейтраль.... поэтому нужно заземление в пределах норм, что-бы данные токи не распространились по PE и по N на приёмники (потребители) электроэнергии (однако в связи с тем, что потенциал на pe будет одинаков, ничего кадастрофического не произойдёт(в большинстве случаев)) .... шинка pe может и погибнуть после подобного (особенно если она выполнена клеммником, а не предписанной пэу медной полосой)...

Songo написал : Участки по которым будет протекать ток выделены вроде бордовым цветом :)

Как видим, только в 3 варианте всё красиво.

не осилил ребусы, вот:

Songo написал : перемычку кидали в розетке с N на PE, нет ноля = фаза везде.

отдельной полосой приваривали станину оборудования к контору заземления частные интересы в ссср были всегда в игноре, не вижу смысла вспоминать пуэ лохматых годов

исходя из выше мною написанного и скопипащенного следует логический вывод, что шина pe обязана сечением быть более шины n

образно говоря приравняйте шину pe к гзш и непонятные вопросы уйдут сами собой....

0
Вложение
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.02.2014 в 01:37:21

vvladq написал : исходя из выше мною написанного и скопипащенного следует логический вывод, что шина pe обязана сечением быть более шины n

Да никому она ничего не обязана :) Сечение шины не должно быть меньше сечения проводника PEN. Больше - сколько угодно.

PS Вы бы посты свои собрали в один. Тема, так то, не ваша.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.02.2014 в 01:53:08

vvladq написал : обеспечить работоспособность УЗО с максимальным быстродействием по утечке

Интересно, глянуть бы эти самые тесты по скорости срабатывания при делении и без :)

vvladq написал : не осилил ребусы, вот:

И что тот аппендикс в виде N даёт кроме 2х дополнительных соединений, а если сразу на PE прикрутить то хуже будет?

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

05.02.2014 в 02:47:13

Songo написал : Интересно, глянуть бы эти самые тесты по скорости срабатывания при делении и без :)

элементарно при отсутствии деления pen на pe и n, то есть при двупроводке в квартире, к примеру узо сработает только при прикосновении к корпусу потребителя с присевшой на корпус фазой, при трёхпроводке (L, N, PE) 0,3 секунды максимально (как правило ДО прикосновения реципиента к устройству с пробитой изоляцией)

при повторном объединении pe c n за узо тоже срабатывает (очевидно ток делиться пополам) это очень хорошо, именно в противопожарных целях, когда плавиться изоляция в трёх проводном кабеле, узо спасает и от этого, когда автомат неотработает этот вариант

И что тот аппендикс в виде N даёт кроме 2х дополнительных соединений, а если сразу на PE прикрутить то хуже будет?

доводы я привёл, пуэ не против на одну шину

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.02.2014 в 03:14:37

vvladq написал : элементарно...

Зачем все так усложнять? Основная цель РЕ - уравнивание потенциалов, все остальное - вытекающие.

0
alexokonon
alexokonon
Новичок

Регистрация: 05.02.2014

Москва

Сообщений: 1

05.02.2014 в 10:24:51

Добрый день, Кирпичный дом серия 1-447 или 1-511, вопрос хочу просверлить отверстие над входной дверью в квартиру чтобы завести всю электрику и слаботочку. Вопрос может над дверью что то быть (канализация, вентиляция и т.п.) или можно смело сверлить? Вопрос задан потому, что если стучать по стене над дверью такое ощущение что на полая.

С уважением,

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу