andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

05.02.2014 в 10:40:05

Нарисовал схему щитков в доме. Можете покритиковать пожалуйста, если есть недостатки. Интересует правильно ли на вводе ставить УЗО(до него есть счётчик и автомат 3с32а) Правильно ли ставить на 3фазную электроплиту диф В25А? Правильно ли выбрана последовательность подключения УЗО и их номиналы. Ну и общую оценку схеме сделайте пожалуйста, если так можно сказать.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.02.2014 в 10:46:22

andryu,лучше сразу отдельную тему открывайте для своего вопроса. тут все обсуждение запутается.

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

05.02.2014 в 10:49:58

andryu написал : Нарисовал схему щитков в доме.

Самое первое, что бросилось в глаза. Кабель 5х6, 5х4 - где пятая жила?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.02.2014 в 10:53:39

vvladq написал : элементарно при отсутствии деления pen на pe и n, то есть при двупроводке в квартире, к примеру узо сработает только при прикосновении к корпусу потребителя с присевшой на корпус фазой,

Оказывается читать выше написанные посты по теме полезно :) Кто тут вообще говорит про 2х проводку? Только про 3х 5-ти проводку речь идёт. Схемы ведь нарисованы и там всё видно о чем спор шел.

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

05.02.2014 в 10:54:01

Solovey написал : andryu,лучше сразу отдельную тему открывайте для своего вопроса. тут все обсуждение запутается.

Да уже открыл :) Но там обсуждение куда-то не туда зашло. Мне пару спорных вопросов решить надо

pudra написал : Самое первое, что бросилось в глаза. Кабель 5х6, 5х4 - где пятая жила?

Пятая - заземление, так как оно не должно нигде разъединяться и должно быть подключено к каждой цепи, то его рисовать не стал.

0
ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Местный

Регистрация: 19.09.2013

Барнаул

Сообщений: 155

05.02.2014 в 11:19:48

скажите, пожалуйста, а из чего сделаны шинки для сборки АВ? предстоит менять в щитке автоматы (щас стоят старые черные, почти развалившиеся). в доме и в квартире алюминиевая проводка, в ближайшее время меняться не будет, поэтому и встает вопрос, как объединить автоматы в щитке. в нынешних автоматах шина сделана из стали, но я смотрел, она по размерам не подойдет на новые АВ.

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

05.02.2014 в 11:24:27

ЭльДмитрий Вы говорить о шинной разводке на автоматы? Гребенка? Медь + термопластик. Или о креплении автоматов? Тогда на DIN-рейку.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.02.2014 в 11:25:05

ЭльДмитрий написал : она по размерам не подойдет на новые АВ

А из провода подходящего сечения (допустим ПВ1-4мм2) выгнуть не судьба? :)

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

05.02.2014 в 11:29:58

Songo Человек может перфекционист :)

0
ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Местный

Регистрация: 19.09.2013

Барнаул

Сообщений: 155

05.02.2014 в 11:36:26

pudra именно! :)

крепить, само-собой, на ДИН-рейку. ПВ тоже не беда. хуже то, что от пакетникаа на АВ фаза приходит по алюминию. и что-то мне подсказывает, что немного не правильно будет делать соединение меди и алюминия в одном отверстии. можно, конечно, из алюминиевого кабеля сделать перемычки, но хотелось бы как-нибудь покрасивее...:o

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

05.02.2014 в 11:40:24

ЭльДмитрий Не переживайте, в ненышених автоматах предумотрено два зажима: один для гребенки, другой для провода.

За мат на фото прошу простить :)

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу