14.03.2015 в 14:41:11
rjhjkm написал : Где же истина?
млять! а вы читать что вам пишут - не пробовали?
14.03.2015 в 14:45:37
rjhjkm написал : Так где мне посмотреть правила прокладки кабеля(провода СИП) по чердаку в школе.
А нигде! т.к. СИП предназначен только для наружной прокладки.
14.03.2015 в 14:46:39
rjhjkm написал : где в ПУЭ об этом сказано.
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая;
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых
материалов - на любой высоте;
незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;
скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.
2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.
2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.
2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65.
2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях).
2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.
И это пройдёт ...
14.03.2015 в 14:48:15
Подскажите пожалуйста - Садовый домик - на веранде электроплитка мощностью - 4КВТ. Вопросы - 1- Надо ли заменить автомат 16А на 20А? 2- Проводка-Хватит ли сечения кабеля 3х2.5 или надо протянуть 3х4.3- Достаточно ли бытовой разетки или что то специальное ставить. Спасибо
14.03.2015 в 14:48:24
haramamburu написал : 2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость Должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.
У меня фазные жилы по 35 мм2 а нулевая 54 мм2. Значит можно ввод делать проводом СИП?
14.03.2015 в 14:56:08
rjhjkm написал : Значит можно ввод делать проводом СИП?
Да.
Про чердак - подчеркну:
serj12 написал : 2.1.70. **Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами**.
Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.
14.03.2015 в 14:58:11
rjhjkm, еще, вам уже ПРОРАБ не раз сказал - в школе д.б. два ввода - основной и резервный, т.к. школа вторая категория электроснабжения.
14.03.2015 в 15:34:29
stepiu написал : 3- Достаточно ли бытовой розетки или что то специальное ставить.
А у плитки клеммник или вилка?
И это пройдёт ...
14.03.2015 в 16:39:50
Господа Электрики, в который раз за советом.
Хочу стыковать вводные алюминиевые провода с медными. Линия освещения 1,5 кв., розеточная линия 2,5 кв.
1-й вариант на болтовое соединение. (не очень хочется)
2-й клеммы WAGO с контактной пастой. На коробке клемм указано, что подходит для алюминия и меди Al Cu.
Сечение соединяемых проводников: 0,5 до 2,5 мм. кв. - одножильные и многожильные. Номинальное напряжение 450 В. Номинальный ток: 24 А для 2,5 мм.кв.
Это информация с коробки.
Информация в сети инета Номинальный ток: 24 А (медь), 16 А (алюминий). Кому верить???
Вот такие клемки.
14.03.2015 в 16:47:36
plex, Если это будет времянка, то можно ВАГО. Постоянно только болтовое соединение.
14.03.2015 в 17:13:05
serj12 Вилка
14.03.2015 в 17:29:33
stepiu написал : Вилка
Вот и отлично,смотрим что написано на вилке - она же обычная,а не силовая?! - а там 16 А,и на розетке,как ни странно - 16А,так зачем нам
stepiu написал : заменить автомат 16А на 20А?
stepiu написал : протянуть 3х4
Развлекаться что ли? А если просто - спокойно ставите
stepiu написал : автомат 16А
и
stepiu написал : сечения кабеля 3х2.5
И всё превосходно работает.Хотя если вы там кипятите круглые сутки баки с водой :cool: есть смысл подумать о ... бойлере :p Ну не будет у вас мощность 4 кВт постоянно шпарить.
И это пройдёт ...
14.03.2015 в 18:17:08
Rumato написал : plex, Если это будет времянка, то можно ВАГО. Постоянно только болтовое соединение.
Cпасибо, понятно. Постоянка.
Значит посажу на болты!
serj12, спасибо!
14.03.2015 в 20:44:24
rjhjkm написал : У меня фазные жилы по 35 мм2 а нулевая 54 мм2. Значит можно ввод делать проводом СИП?
Вы лично кто(должность, специальность) и какое имеете право что либо делать в сетях электроснабжения ??? На каком основании вы вмешиваетесь в чужую элекроустановку? До зажимов коммутационно защитного аппарата - не ваше электрохозяйство. Где (и кто) ответственный за электрохозяйство школы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.