Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

14.03.2015 в 14:41:11

rjhjkm написал : Где же истина?

млять! а вы читать что вам пишут - не пробовали? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=785&p=5079837&viewfull=1#post5079837

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

14.03.2015 в 14:45:37

rjhjkm написал : Так где мне посмотреть правила прокладки кабеля(провода СИП) по чердаку в школе.

А нигде! т.к. СИП предназначен только для наружной прокладки.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

14.03.2015 в 14:46:39

rjhjkm написал : где в ПУЭ об этом сказано.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:

открытая;

проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых
материалов - на любой высоте;

незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;

скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.

2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.

Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.

2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.

2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65.

2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях).

2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
stepiu

Местный

Регистрация: 05.06.2013

Москва

Сообщений: 69

14.03.2015 в 14:48:15

Подскажите пожалуйста - Садовый домик - на веранде электроплитка мощностью - 4КВТ. Вопросы - 1- Надо ли заменить автомат 16А на 20А? 2- Проводка-Хватит ли сечения кабеля 3х2.5 или надо протянуть 3х4.3- Достаточно ли бытовой разетки или что то специальное ставить. Спасибо

0
Аватар пользователя
rjhjkm

Местный

Регистрация: 15.02.2013

Рязань

Сообщений: 38

14.03.2015 в 14:48:24

haramamburu написал : 2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.

По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость Должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.

У меня фазные жилы по 35 мм2 а нулевая 54 мм2. Значит можно ввод делать проводом СИП?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

14.03.2015 в 14:56:08

rjhjkm написал : Значит можно ввод делать проводом СИП?

Да.

Про чердак - подчеркну:

serj12 написал : 2.1.70. **Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами**.

Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

14.03.2015 в 14:58:11

rjhjkm, еще, вам уже ПРОРАБ не раз сказал - в школе д.б. два ввода - основной и резервный, т.к. школа вторая категория электроснабжения.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

14.03.2015 в 15:34:29

stepiu написал : 3- Достаточно ли бытовой розетки или что то специальное ставить.

А у плитки клеммник или вилка?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
plex

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Москва

Сообщений: 885

14.03.2015 в 16:39:50

Господа Электрики, в который раз за советом.

Хочу стыковать вводные алюминиевые провода с медными. Линия освещения 1,5 кв., розеточная линия 2,5 кв.

1-й вариант на болтовое соединение. (не очень хочется)

2-й клеммы WAGO с контактной пастой. На коробке клемм указано, что подходит для алюминия и меди Al Cu.

Сечение соединяемых проводников: 0,5 до 2,5 мм. кв. - одножильные и многожильные. Номинальное напряжение 450 В. Номинальный ток: 24 А для 2,5 мм.кв.

Это информация с коробки.

Информация в сети инета Номинальный ток: 24 А (медь), 16 А (алюминий). Кому верить???

Вот такие клемки. http://www.el.ru/catalogue/cable-systems/19/575

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.03.2015 в 16:47:36

plex, Если это будет времянка, то можно ВАГО. Постоянно только болтовое соединение.

0
Аватар пользователя
stepiu

Местный

Регистрация: 05.06.2013

Москва

Сообщений: 69

14.03.2015 в 17:13:05

serj12 Вилка

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

14.03.2015 в 17:29:33

stepiu написал : Вилка

Вот и отлично,смотрим что написано на вилке - она же обычная,а не силовая?! - а там 16 А,и на розетке,как ни странно - 16А,так зачем нам

stepiu написал : заменить автомат 16А на 20А?

stepiu написал : протянуть 3х4

Развлекаться что ли? А если просто - спокойно ставите

stepiu написал : автомат 16А

и

stepiu написал : сечения кабеля 3х2.5

И всё превосходно работает.Хотя если вы там кипятите круглые сутки баки с водой :cool: есть смысл подумать о ... бойлере :p Ну не будет у вас мощность 4 кВт постоянно шпарить.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

14.03.2015 в 17:31:43

plex написал : Хочу стыковать вводные алюминиевые провода с медными

На постоянку?Не рекомендую,но если будет доступ и возможность заменить ...А вот если будете прятать -

Rumato написал : Постоянно только болтовое соединение.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
plex

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Москва

Сообщений: 885

14.03.2015 в 18:17:08

Rumato написал : plex, Если это будет времянка, то можно ВАГО. Постоянно только болтовое соединение.

Cпасибо, понятно. Постоянка.

Значит посажу на болты!

serj12, спасибо!

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.03.2015 в 20:44:24

rjhjkm написал : У меня фазные жилы по 35 мм2 а нулевая 54 мм2. Значит можно ввод делать проводом СИП?

Вы лично кто(должность, специальность) и какое имеете право что либо делать в сетях электроснабжения ??? На каком основании вы вмешиваетесь в чужую элекроустановку? До зажимов коммутационно защитного аппарата - не ваше электрохозяйство. Где (и кто) ответственный за электрохозяйство школы?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу