20.02.2014 в 17:34:57

В проекте галоген.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

20.02.2014 в 17:36:12

state написал : В проекте галоген.

А согласовать с проектировщиком никак?

PS Странно, что в проекте не указано расстояние.

0
spilhp
spilhp
Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 18:58:00

В ходе изучения этажного щитка выяснилось, что одна из входящих в квартиру линий находится под защитой 2х УЗО - одно вводное - противопожарное на 300ma , и второе на 30ma. Именно УЗО, а не диф. автоматов. Автоматов на этой линии вообще нет. Линия - 3х2.5 В связи с этим два вопроса:

  • я правильно понимаю что эта линия никак не защищена от перегрузки и в случае включения например 8 киловаттного проточника через пару часов погорит проводка?
  • что будет в случае КЗ ?
  • как сдали дом с таким косяком?
0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

20.02.2014 в 19:07:42

spilhp написал :

  • я правильно понимаю что эта линия никак не защищена от перегрузки и в случае включения например 8 киловаттного проточника через пару часов погорит проводка?

Да.

spilhp написал :

  • что будет в случае КЗ ?

spilhp написал : погорит проводка

spilhp написал :

  • как сдали дом с таким косяком?

а ХЗ

0
spilhp
spilhp
Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 19:17:46

haramamburu написал : Да.

а ХЗ

3.14здец.. Чтоб два раза не ходить задам ещё один вопрос - если с одной стороны вводного кабеля (в этажном щитке) стоит АВ C50 , а с другой стороны (в домовом щитке) - AB C40 , чем это грозит? Кабель 3х6 .

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

20.02.2014 в 19:22:21

spilhp написал : чем это грозит?

Пожаром. Кабель 3х6 - автомат 32А.

0
spilhp
spilhp
Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 19:31:25

Johnny написал : Пожаром. Кабель 3х6 - автомат 32А.

Перефразируем. Если с одной стороны вводного кабеля стоит AB C50 , а с другой стороны - AB C32 ?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

20.02.2014 в 19:32:36

spilhp написал : Если с одной стороны вводного кабеля стоит AB C50 , а с другой стороны - AB C32 ?

С32 должен стоять в начале линии, т.е. в этажном щитке.

0
spilhp
spilhp
Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 19:52:09

Johnny написал : С32 должен стоять в начале линии, т.е. в этажном щитке.

Объясните, пожалуйста, какая разница?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

20.02.2014 в 19:55:04

spilhp написал : Объясните, пожалуйста, какая разница?

Ну... вбили например саморез на кабеле меж АВ50 и АВ40(32)А ... Так устроит? Кстати... говорим об амперах... а сколько мощи выделено на квартирку?

0
spilhp
spilhp
Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 20:01:15

haramamburu написал : Ну... вбили например саморез на кабеле меж АВ50 и АВ40(32)А ... Так устроит? Кстати... говорим об амперах... а сколько мощи выделено на квартирку?

Вбили. Получили КЗ. Ну или сечение провода уменьшилось. При КЗ сработает AB50 , если сечение уменьшилось - ничего не сработает. Всё равно непонятно :) Сколько мощи выделено - отличный вопрос. Договора с электросетями у жильцов нету (есть только договор с управляющей компанией) , в качестве вводного автомата у всех стоит УЗО 40/300 - так что похоже 40 ампер...

0