artem_vld
artem_vld
Новичок

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

19.02.2014 в 15:18:10

Alexiy написал : выделенная мощность определяется прежде всего проектом, а не нормами. Нормы носят рекомендательный характер, а проект - обязательный. Только где ж вы теперь этот проект найдёте?

Не задумывался, думал что если дом типовой то и потребление типовое. Стояли у всех "пробки" на 6 ампер и было нормально, теперь каждый при ремонте заменяет на автоматы номиналом побольше (минимум 16)

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

19.02.2014 в 15:52:18

tortik написал : Не разъест и не порвет ли при засыхании изоляцию?

В стенах не рвет. Я бы положил с небольшими компенсационными петлями.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.02.2014 в 16:09:41

artem_vld написал : Стояли у всех "пробки" на 6 ампер

1-2 группы по 6 А? Значит и выделенная мощность - 1,3-2,6 кВт

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

19.02.2014 в 16:13:20

tortik написал : Можно ли положить вгг-нг-лс под стяжку (400 цемент, керамзит, песок ) без электротехнической трубы? Не разъест и не порвет ли при засыхании изоляцию? На ремонтопригодность проводки в данном месте готов забить. Нужно всего в одном месте (~2.5 метра ) для переключателя, там стяжка из-за уровня получается очень тонкая, с трубой 100% трещины пойдут. Сверху будет керамогранит.

Лучше в трубе ПВХ жесткой.

0
tortik
tortik
Новичок

Регистрация: 28.02.2013

Екатеринбург

Сообщений: 73

19.02.2014 в 16:39:39

Бех Я понимаю, что лучше, так везде и сделано Вопрос в другом, гадиться провод от стяжки или нет? трубу просто некуда пихать в этом месте, а штробиться по стене в обход долго и нудно, но если нельзя без трубы,то сделаю. Увеличивать же толщину стяжки не вариант, еще геморройней

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.02.2014 в 17:11:10

tortik написал : Вопрос в другом, гадиться провод от стяжки или нет?

Вполне вероятно... :cool:

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

19.02.2014 в 19:16:19

tortik, а в ПВХ трубку (не гофру, а мягкую гладкую трубку) можете затянуть, высоты хватит?

0
artem_vld
artem_vld
Новичок

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

20.02.2014 в 06:25:18

Alexiy написал : 1-2 группы по 6 А? Значит и выделенная мощность - 1,3-2,6 кВт

две пробки, одна разрывала фазу, а другая ноль, обычный щиток, из двух пробок и счетчика

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.02.2014 в 08:32:39

artem_vld написал : пробки, одна разрывала фазу,

получается 1,3 кВт в длительном режиме и 1,5 - в кратковременном. Больше с такого щитка не снять...

0
state
state
Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 770

20.02.2014 в 16:23:02

Как выяснить расстояние монтажа галогеновой лампы в точечном светильники от горючей поверхности? Нашел такое: "Чтобы избежать перегрева предметов и выгорания их поверхностей, в процессе монтажа необходимо выдерживать определенное расстояние до освещаемых объектов. Оно указано в заводской маркировке осветительных приборов или в прилагаемой инструкции. Кроме того, следует обеспечить 10–15 см на теплоотвод." Инструкции нет. А данные по лампе такие: 35 Вт, 220В, G5.3, MR16. Маркировка на лампе - YF1223. Просто нужно короб делать под них, а непонятно какое расстояние должно быть до карниза со шторами.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

20.02.2014 в 16:46:51

state написал : Просто нужно короб делать под них, а непонятно какое расстояние должно быть до карниза со шторами.

Может проще и безопаснее использовать светодиодные лампы?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу