vvladq написал : не понимаю смысла подбора по бюджету, вопрос что они должны исполнять, эти автоматы
никакого смысла вообще. просто так обстоят дела - есть бюджет, будь добр влезть со всеми откатами и взятками. плавали-знаем(
23.02.2014 в 22:39:33
vvladq написал : не понимаю смысла подбора по бюджету, вопрос что они должны исполнять, эти автоматы
никакого смысла вообще. просто так обстоят дела - есть бюджет, будь добр влезть со всеми откатами и взятками. плавали-знаем(
23.02.2014 в 22:57:05
FOLKEN написал : есть бюджет, будь добр влезть со всеми откатами и взятками. плавали-знаем(
спрос будет не с тех, кому откаты... пусть умерят свои аппетиты
23.02.2014 в 23:01:03
333vs333 написал : А что выбирать то? Автоматы, как автоматы, китай, как китай.
Первое что попалось в глаза - нет АВДТ человеческого исполнения (как у IEK).
333vs333 написал : Так бы сразу и сказал, - надо подешевле. А то, - свое, свое.
Так они еще и дороже?!:eek: Что за халтура, увидел приятный раздельчик ( Низковольтная аппаратура КЕАЗ (Россия) -> Выключатели автоматические (модульные)), а там пусто :(
23.02.2014 в 23:12:08
Подскажите пожалуйста можно ли заводить провод СИП через стену на счетчик . Или мне надо сначала перейти на ввг и только им заводить на счетчик. К дому сделал пристройку и сейчас возник вопрос по переносу счетчика в новое место.
23.02.2014 в 23:16:31
Алекс2001 написал : Или мне надо сначала перейти на ввг и только им заводить на счетчик.
Именно сначала перейти на ВВГ ...потому как СИП с одной изоляцией и алюминий, и не кабель и предназначен для использования в качестве магистральных проводов электропередачи и выполнения ответвлений от магистралей, а не для ввода в дом и прокладки по нему ......
23.02.2014 в 23:20:24
Добрый вечер. Подскажите, а счетчик Меркурий 200.02 можно ли подключать без завода в него нейтрали? Вроде на схеме вход нейтрали соединен напрямую с выходом, а сам счетчик считает только фазную мощность. Вопрос проистекает из того, нужно ли в снт до ящика со счетчиками (висит на столбе вне пределах участка) опускать нейтраль или же достаточно только опустить фазу. Вопрос только конкретно про данную марку счетчика.
23.02.2014 в 23:25:01
Biryukow написал : Вопрос проистекает из того, нужно ли в снт до ящика со счетчиками (висит на столбе вне пределах участка) опускать нейтраль или же достаточно только опустить фазу. Вопрос только конкретно про данную марку счетчика.
Ноль нужен любому счетчику с электронным счетным узлом для обеспечения его работы ... поэтому заводится более тонким проводом, а рабочий ноль для нагрузки берется из другой точки(но не с клемм счетчика) проводом сечением равным фазному ...
23.02.2014 в 23:32:04
DED@ПВО, Ну то есть достаточно подать на весь узел учета один нулевой провод и развести его на входы счетчиков?
23.02.2014 в 23:40:13
Biryukow написал : Ну то есть достаточно подать на весь узел учета один нулевой провод и развести его на входы счетчиков?
Конечно, это же всего лишь питание электронной части ...
23.02.2014 в 23:41:17
DED@ПВО написал : Ноль нужен любому счетчику с электронным счетным узлом для обеспечения его работы ... поэтому заводится более тонким проводом, а рабочий ноль для нагрузки берется из другой точки(но не с клемм счетчика) проводом сечением равным фазному ...
а если ноль отрубать, то у счётчиков энтих батарейка есть внутри? посчитают или нет? (али в логи какие запишут всё, что творилось или когда.... или это всё сказки?)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу