Аватар пользователя
Slavik07

Местный

Регистрация: 14.02.2013

Пятигорск

Сообщений: 180

12.05.2015 в 10:34:29

#5201331

За знаки припинания учту.

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

12.05.2015 в 10:46:21

#5201360

берёшь мультиметр и прозваниваешь.

0
Аватар пользователя
Tranclugator

Местный

Регистрация: 28.12.2014

Казань

Сообщений: 35

12.05.2015 в 11:57:42

#5201471

Здравствуйте! Купил недорогую мебельную стенку (гостинку) с подсветкой стеклянных полок. Все бы ничего, но вот залез за ТВ-тумбу, а там ответвления от БП в таком вот виде (на фотке только часть этого серпентария - он там большой :) ). Сам такое вижу впервые. Если я правильно понял, это такие разветвительные ленты из Y-образных соединений, на которых сидят коннекторы, по типу того, как Molex от компьютерного БП по 3-4 штуки на одной линии. Однако, получается офигенная рыболовная (точнее, пылесборная) сеть - неаккуратно, да и мешается, к тому же. Есть какой-то способ аккуратнее сделать, тройники, например, для подобных коннекторов есть? или в какие-нибудь трубки из негорючего ПВХ засунуть?

0
Аватар пользователя
Alex564

Местный

Регистрация: 09.09.2011

Москва

Сообщений: 22

12.05.2015 в 14:35:27

#5201764

Добрый день.

Вся нагрузка (сила + свет) разделены на 3 группы, по числу УЗО. Слева направо:

  • УЗО 1 (гостинная + лоджия, кондей, спальня)
  • УЗО 2 (детская + лоджия, коридор)
  • УЗО 2 (санузел, кухня)

Оцените, пожалуйста, качество работы электрика. Всё ли сделано правильно?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.05.2015 в 14:50:55

#5201799

Alex564, Все нормально.

0
Аватар пользователя
Alex564

Местный

Регистрация: 09.09.2011

Москва

Сообщений: 22

12.05.2015 в 15:03:45

#5201826

Rumato написал : Alex564, Все нормально.

Вызывает сомнение 2 момента:

  • нулевой (синий) кабель от всех УЗО на нулевые шины выполнен сечением 6 мм2, а не 10 мм2.
  • на один автомат заходят 3 фазных провода. Т.е. подсоединены не через шинку.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.05.2015 в 15:40:29

#5201917

Alex564 написал : Вызывает сомнение 2 момента:

  • нулевой (синий) кабель от всех УЗО на нулевые шины выполнен сечением 6 мм2, а не 10 мм2.

при вводном автомате 50А и таком просторе в щитке (с точки зрения охлаждения) вообще весь внутренний монтаж можно было 6кой сделать. Да и на какое сечение эти нулевые клеммы? Туда десятка влезет разве?

Alex564 написал :

  • на один автомат заходят 3 фазных провода. Т.е. подсоединены не через шинку.

У этих автоматов клеммы "двойные", туда и две пары по две жилы намертво зажмутся.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

12.05.2015 в 15:43:59

#5201925

Выбор наконечников у электрика явно был ограничен. Или синий провод супер-ГОСТ, в родные наконечники на полез. :)

0
Аватар пользователя
Alex564

Местный

Регистрация: 09.09.2011

Москва

Сообщений: 22

12.05.2015 в 15:59:45

#5201959

Solovey написал : при вводном автомате 50А и таком просторе в щитке (с точки зрения охлаждения) вообще весь внутренний монтаж можно было 6кой сделать. Да и на какое сечение эти нулевые клеммы? Туда десятка влезет разве?

У этих самозажимных клеммников 2 уровня. Нижний винтовой от 6 мм2 и больше.

0
Аватар пользователя
Alex564

Местный

Регистрация: 09.09.2011

Москва

Сообщений: 22

12.05.2015 в 16:02:08

#5201966

bnmuyt написал : Выбор наконечников у электрика явно был ограничен. Или синий провод супер-ГОСТ, в родные наконечники на полез. :)

Наоборот, накупил электрику и одинарные и двойные наконечники разных сечений. Вот он всё и перепутал. Т.е. наконечники не соответствуют (по цвету) сечениям проводов.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

12.05.2015 в 16:22:13

#5202003

Alex564 написал : Всё ли сделано правильно?

Супер! :applause: Я всегда восхищаюсь людьми, "втыкающими" 40, 50 и даже 63 в UK, Вольты, Гольфы и аналогичные оболочки.
Вызывает уважение попытка сделать разводку десяткой. Наконечники - уже сказали.
Зачем-то нейтраль выполнена сквозной через УЗМ, хотя производитель допускает другое решение. Интересно выполнен ввод отходящих: фазные справа внизу, а нейтраль? Сбоку корпуса в стене? Без внешней оболочки? Прикольное решение... :swoon Зачет.

Solovey написал : Да и на какое сечение эти нулевые клеммы? Туда десятка влезет разве?

Винтовые зажимы - до 25, если не ошибаюсь. Номинал - 63А.

Alex564 написал : ...накупил электрику и одинарные и двойные наконечники разных сечений.

:a ;) :D

0
Аватар пользователя
m_dubaz

Местный

Регистрация: 07.04.2015

Волгоград

Сообщений: 19

12.05.2015 в 16:38:41

#5202038

Доброе время. Есть вопрос. Можно ли скрутить несколько нулевых проводов в щитке с одним, дабы сэкономить место, не помещается шина нулевая со всеми проводами. Их штук 30. Щиток в кальян банк. Свет, розетки, 1,5-2,5 квадрата. Я малоопытен в этом. Спасибо.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

12.05.2015 в 16:58:17

#5202079

m_dubaz написал : Доброе время. Есть вопрос. Можно ли скрутить несколько нулевых проводов в щитке с одним, дабы сэкономить место, не помещается шина нулевая со всеми проводами. Их штук 30. Щиток в кальян банк. Свет, розетки, 1,5-2,5 квадрата. Я малоопытен в этом. Спасибо.

Нельзя. Есть требование ГОСТ где для N и PE требуется отдельный зажим под каждый провод, т.е. если даже допускается под один зажим автомата подключить 2 проводника, то для N и PE только один.

0
Аватар пользователя
Alex564

Местный

Регистрация: 09.09.2011

Москва

Сообщений: 22

12.05.2015 в 17:19:25

#5202121

Олечка написал : Супер! :applause: Я всегда восхищаюсь людьми, "втыкающими" 40, 50 и даже 63 в UK, Вольты, Гольфы и аналогичные оболочки.
Вызывает уважение попытка сделать разводку десяткой. Наконечники - уже сказали.
Зачем-то нейтраль выполнена сквозной через УЗМ, хотя производитель допускает другое решение. Интересно выполнен ввод отходящих: фазные справа внизу, а нейтраль? Сбоку корпуса в стене? Без внешней оболочки? Прикольное решение... :swoon Зачет.

Не могу понять:

  • ""втыкающими" 40, 50 и даже 63" - это про УЗО? 63А из-за вводного на 50А. Что не так?
  • "разводку десяткой" - хорошо или плохо?
  • "ввод отходящих: фазные справа внизу, а нейтраль? Сбоку корпуса в стене? Без внешней оболочки?" - чем грозит?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

12.05.2015 в 17:24:56

#5202127

Alex564 написал : Всё ли сделано правильно?

Выше уже ответили. Могу добавить: у всех кабелей заходящих в щиток должна быть видна родная оболочка! Разделка кабеля осуществляется внутри щита. Для замоноличенных (скрытая проводка) это основное требование по изоляции при монтаже.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу