10.05.2015 в 14:30:01
проверьте выключатель на предмет надежности присоединения к проводам и исправности самого механизма выключателя.
10.05.2015 в 14:47:08
выключатель менял, скрутки заменил на специальные зажимы. но если бы дело было только в контакте, то неисправность проявлялась бы произвольно, а тут есть прямая зависимость от лампы в коридоре.. Может быть дело в автомате? Или ток идет сначала через лампу в коридоре, и в ней проблема?
10.05.2015 в 14:57:18
lirikons написал : выключатель менял
lirikons написал : скрутки заменил на специальные зажимы
Вот тут то вы и попухли. Где то ошиблись в схеме. Получилось последовательное включение ИМХО. Проверяйте схему еще раз. Внимательно. Даже опытные электрики, бывает, путаются в проводах.
10.05.2015 в 15:00:29
если бы было последовательное, то ведь, лампа в ванной бы загоралась только если включена лампа в коридоре, но она загорается и сама по себе, правда, если лампа в коридоре была недавно выключена только. Или может, лампа в коридоре хранит заряд как-то, поэтому?
10.05.2015 в 15:05:20
Да фиг честно его знает. Но я бы начал с проверки схемы.
10.05.2015 в 17:46:27
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Все ли правильно? Задача: Имеется частный дом, на кухне три фазы (тен, отопление). Нужно три фазы вывести в ограду, чтобы подключить трехфазовый электродвигатель. Потом от трех фаз взять одну на розетки у верстака.
Что скажите?
10.05.2015 в 18:41:51
Здравствуйте. В квартире-новострое собран щит в котором все автоматы типа B. Теперь хочу заменить вводной китайский автомат в этажном щитке. Так вот какого типа выбрать B или C?
11.05.2015 в 17:18:07
Rapid написал : Здравствуйте. В квартире-новострое собран щит в котором все автоматы типа B. Теперь хочу заменить вводной китайский автомат в этажном щитке. Так вот какого типа выбрать B или C?
Без разницы. Селективности не видать так и так.
11.05.2015 в 23:34:44
такой кабель в штукатурке нормально будет? без гофры.
11.05.2015 в 23:37:22
Бамбр, если только ВЕСЬ в штукатурке. Если где то будет идти открыто или за подвесными\натяжными потолками - берите еще с припиской LS
11.05.2015 в 23:47:23
ок, понятно. значит, зря купил ) да ещё и цвета жил нестандартные какие-то... в СПб кому-нибудь нужен такой? отдам недорого )
12.05.2015 в 09:09:35
Доброго утра всем, подскажите пожалуста как можно проверить светодиодную ленту на замыкание. Такая ситуация приходит пучек к блоку около шести концов от лент какая то коротит блок сгорает как её вызвонить.
12.05.2015 в 09:27:33
подключать их поочередно к блоку: на какой ленте блок сгорит, та лента и козлит
П.С. не ленитесь расставлять в своих постах знаки препинания - запятые, двоеточия, тире там всякие..
12.05.2015 в 10:33:20
А без сгорания блока?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу