Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.05.2015 в 17:40:02

#5202161

Alex564 написал : нулевой (синий) кабель от всех УЗО на нулевые шины выполнен сечением 6 мм2, а не 10 мм2.

Одиночно проложенная 6-ка на воздухе держит 50А, нет проблемы.

Alex564 написал : на один автомат заходят 3 фазных провода.

Косяк. Не заметил, каюсь:o

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

12.05.2015 в 18:01:46

#5202192

Alex564 написал : Оцените, пожалуйста, качество работы электрика.

изоляция торцов шинок?

0
Аватар пользователя
nixCompiler

Местный

Регистрация: 10.05.2015

Волгоград

Сообщений: 28

12.05.2015 в 18:04:26

#5202196

Всем добрый вечер. Если провод 2.5 квадрата, значит, по нему может протекать ток до 25A. А что будет, если потребитель превысит этот ток? Насколько я понимаю, во-первых, начнёт нагреваться провод, а во-вторых, будут потери в напряжении. Правильно ли это? Или падать будет сила тока? Вобщем, разъясните, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

12.05.2015 в 18:06:20

#5202197

nixCompiler написал : Вобщем, разъясните, пожалуйста.

Примерно так. Правильно мыслите. Думаю, разжевывать не требуется.

0
Аватар пользователя
nixCompiler

Местный

Регистрация: 10.05.2015

Волгоград

Сообщений: 28

12.05.2015 в 18:34:33

#5202242

Если напряжение при такой ситуации падает, то что с силой тока? Остаётся той же?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

12.05.2015 в 18:38:13

#5202252

nixCompiler написал : то что с силой тока? Остаётся той же?

Тоже падает. Пропорционально падению напряжения, на активной нагрузке. Мощность падает пропорционально квадрату напряжения..

0
Аватар пользователя
nixCompiler

Местный

Регистрация: 10.05.2015

Волгоград

Сообщений: 28

12.05.2015 в 18:41:52

#5202257

rip87 написал : Мощность падает пропорционально квадрату напряжения..

Вот здесь поясните, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

12.05.2015 в 18:47:25

#5202266

nixCompiler написал : Вот здесь поясните, пожалуйста.

Мощность равна произведению тока на напряжение. Напряжение падает и ток соответсвтенно тоже падает. А мощность пропорционально произведению этих величин падает. P=UI, I=U/R => P=U*U/R

Физика за 8-й класс.

P.S. Для действующих значений при чисто активной нагрузке.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

12.05.2015 в 22:12:15

#5202675

Alex564 написал : Не могу понять:

  • ""втыкающими" 40, 50 и даже 63" - это про УЗО? 63А из-за вводного на 50А. Что не так?

Речь про выбор корпуса. В UK выполнять основную разводку 10 кв. мм очень сложно и неудобно.

Alex564 написал :

  • "разводку десяткой" - хорошо или плохо?

В принципе -хорошо. Так и должно быть. Это касается и присоединения групповых N - шинок. См. предыдущий пункт.

Alex564 написал :

  • "ввод отходящих: фазные справа внизу, а нейтраль? Сбоку корпуса в стене? Без внешней оболочки?" - чем грозит?

Уже ответили.

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

12.05.2015 в 22:39:35

#5202756

Олечка написал : Речь про выбор корпуса. В UK выполнять основную разводку 10 кв. мм очень сложно и неудобно.

да ну. кольчугинский ПВ3 прекрасно гнется.

0
Аватар пользователя
Mixin

Местный

Регистрация: 31.07.2014

Москва

Сообщений: 61

13.05.2015 в 02:42:11

#5203162

Подскажите, пожалуйста, в квартире имеется 7кВт проточный нагреватель Atmor New или что-то такое. Производитель - кабель 4*6 мм использовать.
Сейчас проводка вся меняется, отсюда 2 вопроса. Вопрос 1, подойдет ли NYM (или надо что-то иное), с учетом того, что нагреватель в ванной? Вопрос 2, что там и как сейчас подключено? Фото.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

13.05.2015 в 03:11:54

#5203173

Mixin написал : Вопрос 1, подойдет ли NYM (или надо что-то иное)

У Вас одна фаза? Если да - то NYM 3х6 под автоматом B(C)32 подойдет. Но правильнее, конечно (в жилом помещении) использовать ВВГ-НГ-ls.

Mixin написал : Вопрос 2, что там и как сейчас подключено? Фото.

Я вижу ПВС 3х4 (3х6), который зажат в клеммник мало того, что без наконечников, так еще и проволочки во все стороны торчат. Фазный проводник разделен на 2 в дополнительном полиэтиленовом клеммнике, и с помощью обрезков моножилы подается на обе фазных клеммы нагревателя.

0
Аватар пользователя
Mixin

Местный

Регистрация: 31.07.2014

Москва

Сообщений: 61

13.05.2015 в 04:12:33

#5203183

Johnny написал : У Вас одна фаза? Если да - то NYM 3х6 под автоматом B(C)32 подойдет.

Одна. Если 3*6, то как быть с другой фазой, так же городить перемычку?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

13.05.2015 в 04:27:26

#5203185

Mixin написал : так же городить перемычку?

Ну да, только лучше каким-нибудь более надежным способом :)

0
Аватар пользователя
Mixin

Местный

Регистрация: 31.07.2014

Москва

Сообщений: 61

13.05.2015 в 15:20:49

#5204163

Johnny, Так может взять 4*6 и коммутировать непосредственно в щите?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу