12.05.2015 в 18:01:46
Alex564 написал : Оцените, пожалуйста, качество работы электрика.
изоляция торцов шинок?
12.05.2015 в 18:04:26
Всем добрый вечер. Если провод 2.5 квадрата, значит, по нему может протекать ток до 25A. А что будет, если потребитель превысит этот ток? Насколько я понимаю, во-первых, начнёт нагреваться провод, а во-вторых, будут потери в напряжении. Правильно ли это? Или падать будет сила тока? Вобщем, разъясните, пожалуйста.
12.05.2015 в 18:06:20
nixCompiler написал : Вобщем, разъясните, пожалуйста.
Примерно так. Правильно мыслите. Думаю, разжевывать не требуется.
12.05.2015 в 18:34:33
Если напряжение при такой ситуации падает, то что с силой тока? Остаётся той же?
12.05.2015 в 18:38:13
nixCompiler написал : то что с силой тока? Остаётся той же?
Тоже падает. Пропорционально падению напряжения, на активной нагрузке. Мощность падает пропорционально квадрату напряжения..
12.05.2015 в 18:41:52
rip87 написал : Мощность падает пропорционально квадрату напряжения..
Вот здесь поясните, пожалуйста.
12.05.2015 в 18:47:25
nixCompiler написал : Вот здесь поясните, пожалуйста.
Мощность равна произведению тока на напряжение. Напряжение падает и ток соответсвтенно тоже падает. А мощность пропорционально произведению этих величин падает. P=UI, I=U/R => P=U*U/R
Физика за 8-й класс.
P.S. Для действующих значений при чисто активной нагрузке.
12.05.2015 в 22:12:15
Alex564 написал : Не могу понять:
- ""втыкающими" 40, 50 и даже 63" - это про УЗО? 63А из-за вводного на 50А. Что не так?
Речь про выбор корпуса. В UK выполнять основную разводку 10 кв. мм очень сложно и неудобно.
Alex564 написал :
- "разводку десяткой" - хорошо или плохо?
В принципе -хорошо. Так и должно быть. Это касается и присоединения групповых N - шинок. См. предыдущий пункт.
Alex564 написал :
- "ввод отходящих: фазные справа внизу, а нейтраль? Сбоку корпуса в стене? Без внешней оболочки?" - чем грозит?
Уже ответили.
12.05.2015 в 22:39:35
Олечка написал : Речь про выбор корпуса. В UK выполнять основную разводку 10 кв. мм очень сложно и неудобно.
да ну. кольчугинский ПВ3 прекрасно гнется.
13.05.2015 в 02:42:11
Подскажите, пожалуйста, в квартире имеется 7кВт проточный нагреватель Atmor New или что-то такое. Производитель - кабель 4*6 мм использовать.
Сейчас проводка вся меняется, отсюда 2 вопроса. Вопрос 1, подойдет ли NYM (или надо что-то иное), с учетом того, что нагреватель в ванной? Вопрос 2, что там и как сейчас подключено?
13.05.2015 в 03:11:54
Mixin написал : Вопрос 1, подойдет ли NYM (или надо что-то иное)
У Вас одна фаза? Если да - то NYM 3х6 под автоматом B(C)32 подойдет. Но правильнее, конечно (в жилом помещении) использовать ВВГ-НГ-ls.
Mixin написал : Вопрос 2, что там и как сейчас подключено? Фото.
Я вижу ПВС 3х4 (3х6), который зажат в клеммник мало того, что без наконечников, так еще и проволочки во все стороны торчат. Фазный проводник разделен на 2 в дополнительном полиэтиленовом клеммнике, и с помощью обрезков моножилы подается на обе фазных клеммы нагревателя.
13.05.2015 в 04:12:33
Johnny написал : У Вас одна фаза? Если да - то NYM 3х6 под автоматом B(C)32 подойдет.
Одна. Если 3*6, то как быть с другой фазой, так же городить перемычку?
13.05.2015 в 04:27:26
Mixin написал : так же городить перемычку?
Ну да, только лучше каким-нибудь более надежным способом :)
13.05.2015 в 15:20:49
Johnny, Так может взять 4*6 и коммутировать непосредственно в щите?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу