Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6942

12.04.2014 в 21:52:56

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю. Если у меня на трехфазном вводе в квартиру стоит общий автомат с25 (кабель 5х4), то любое из групповых узо (как трехфазное на плиту, так и однофазные на остальные потребители) номиналом больше 25А ставить нет смысла?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

12.04.2014 в 21:57:11

Вадим М, да.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6942

12.04.2014 в 22:55:52

НЕМЕЦ, ,благодарю!

0
spilhp
spilhp
Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

12.04.2014 в 23:46:36

А сколько времени 25 амперное узо проработает при токе в 35 ампер , при которым C25 ещё не выбьет ?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

12.04.2014 в 23:49:44

spilhp написал : А сколько времени 25 амперное узо проработает при токе в 35 ампер , при которым C25 ещё не выбьет ?

In*1,13= ток больше часа, In*1,45= ток меньше часа

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

12.04.2014 в 23:54:50

VIVA написал : документальная суть вопроса

3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты. Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений

2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.

2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности

2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов н кабелей по условиям пожарной безопасности

и тд и тп

я думал у вас проект есть....

ВН до учёта это скорее требование по удобственности обслуживания и головная боль сбыта, поэтому его в отдельный бокс и под их пломбу...

АВ после учёта - ваша безопасность, линия по вашему участку наверняка проходит.... если это например сип со столба до вашего дома, то можно по пуэ не защищать если пролёт до 30м длиной...

требования НГ и LS скорее для _общественных_ зданий, где скопления народа, однако и для жилых его всё чаще используют.... лучше делать лучше...

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

12.04.2014 в 23:58:40

333vs333 написал : In*1,13= ток больше часа, In*1,45= ток меньше часа

Если не ошибаюсь, то холодный ВА при 1.45 может работать и существенно дольше (условно до бесконечности), если верить время-токовым характеристикам. Порядка 40 минут при 1.45 - в теплых условиях.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.04.2014 в 00:04:09

altuser написал : Если не ошибаюсь, то холодный ВА при 1.45 может работать и существенно дольше (условно до бесконечности), если верить время-токовым характеристикам. Порядка 40 минут при 1.45 в теплых условиях.

Ну да, эти коэффициенты применимы с учетом температуры окружающей среды 30ºС.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

13.04.2014 в 00:06:10

spilhp написал : А сколько времени 25 амперное узо проработает при токе в 35 ампер , при которым C25 ещё не выбьет ?

классный вопрос, хотите сказать,ч что при АВ ном. 25А УЗО нужно ном. не менее 40А (а не 32 как рекомендуется) ???

мб в эту тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206446 ?

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

13.04.2014 в 00:18:12

333vs333 написал : Ну да, эти коэффициенты применимы с учетом температуры окружающей среды 30ºС.

Угу. Поэтому (сейчас подумалось:)) похоже стоит ставить защищаемые УЗО в тех же условиях, что и защищающие их автоматы. Т.е. ставить защищающий автомат в подъезде, а защищаемое УЗО в квартире не совсем корректно, так сказать.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.04.2014 в 00:31:23

altuser написал : Поэтому (сейчас подумалось) похоже стоит ставить защищаемые УЗО в тех же условиях, что и защищающие их автоматы.

Или ставить УЗО номиналом выше, как делают многие. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу