03.12.2015 в 00:56:32
Danzig, Т.е. никакой электроники, плавных пусков и т.п.? Хм, тогда вариантов 3.
Поменять люстры местами и посмотреть на результат
Установить на проблемную люстру трансформатор и заменить лампы на 12В.
С помощью шаманов племени вуду освятить комнату и прогнать злых духов.
04.12.2015 в 06:56:49
Товарищи, представитель магазина "Престиж электроматериалы" ещё тусуется на форуме? Есть вопрос.
Вечный студент
04.12.2015 в 10:24:38
Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
04.12.2015 в 13:35:50
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:00
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:02
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:06
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:07
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:08
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:10
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:17
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:19
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:36:20
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
04.12.2015 в 13:39:01
Упс сколько много получилось ) удалить не могу нет кнопки удалить ) модераторы удалите пожалуйста повторы сообщения , извиняйте )))Димон114,
04.12.2015 в 15:31:41
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
- Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
- Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.