04.04.2016 в 17:51:09
megrad,
megrad написал: Как считали?
Мой косяк, забыл поделить на корень из 3-х. Т.е. не 60А, а около 35А. Тогда кабель не менее 10 мм.кв, АВ 40А, УЗО 63А. Это грубо, не принимая во внимание расчетный ток КЗ.
04.04.2016 в 17:56:00
gomer, 8 розеток на высоте 2206? Газовый котёл в 400 мм от электрокотла?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2016 в 18:14:48
Господа, а вот как крепить провода в гофрах , если их прокладывать на звукоизоляции типа Шуманета или Термозвукоизола? Говры просто хомутами пластиковыми друг к другу притягивать, если рядом несколько лежит? А как к самой щвукоищоляуие крепить? Прежде чем начать стяжку делать из ЦПС или наливного пола?
И еще вопрос как, заводить гофры с проводами в вертикальные штробы? Например, шуманет положен на пол и его края щаведены на стены на высоту стяжки..Получается, что там где проводка в гофрах должна зазодить в стены, ей будут мешаться края шуманета, заведенные на стены..Там что прорезать надо просто это место в листе шуманета?
04.04.2016 в 18:30:16
megrad написал: 8 розеток на высоте 2206? Газовый котёл в 400 мм от электрокотла?
Да. Розетки для насосов. На каждую свой автоматический выключатель.
04.04.2016 в 18:46:51
Добрый день ! Подскажите что это за клеммник и как аккуратно вытащить из него провод чтоб вставить новый. Спасибо !
04.04.2016 в 18:59:43
gomer написал: Розетки для насосов.
Зачем так высоко? Зачем насосы включать через розетки?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2016 в 19:13:30
Dennis_A написал: Тогда кабель не менее 10 мм.кв
Ну да запас не мешает. gomer, кстати, котёл с какими ТЭНами на 220 или 380. Только не путайте питание и оборудование. Если стоят на 220 то, автомат нужно мин на 40 А, и сечение кабеля как предлагает Dennis_A, 10 мм2 (ВВГ нг 5х10)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2016 в 19:21:23
gomer написал:
megrad написал:
gomer написал: Розетки для насосов.
Зачем так высоко? Зачем насосы включать через розетки?
megrad, А как бы сделали Вы?
gomer, через контакторы с кнопками. Совсем на крайний случай через
выключатель, хотя могут контакты не у всех серий выдержать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2016 в 19:27:52
megrad, Спасибо. Думаю остановлюсь на варианте 5Х10. А автомат 3 или 4P? По насосам: посмотрел сейчас фотографии котельных, и правда, розеток ни где не увидел. Какие автоматы для насосов посоветуете? Я планировал resi9 от schneider либо hager my.
04.04.2016 в 19:39:54
gomer написал: планировал resi9 от schneider либо hager my.
Зависит от бюджета. Я бы АББ или Легранд выбрал.
gomer написал: А автомат 3 или 4P?
ЗР Как с электроэнергией? Подумайте о работе насосов и газового котла от генератора или акумов. Не забудьте про заземление.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2016 в 21:47:14
Zolo написал: то после затяжки клеммы он разопрет обе шинки?
Нет.Ничего не распирает.Особенно если наконечник от Legrand.
Zolo написал: Или все же перед шинкой устанавливать фазный?
Попробуйте.Я не пробовал,всегда за шинками помещался провод.
Zolo написал: не совместимая вещь
Как так ?!Всё вполне уживается.
И это пройдёт ...
05.04.2016 в 00:57:37
serj12 написал: Пользователь Zolo написал: не совместимая вещь
Как так ?!Всё вполне уживается.
Нет непонятно, если только не использовать вводную клемму 404905 и именно для "низкой" шины. Тогда так: Таким образом леграндовские 1P+N автоматы и вводной трех фазный С40 не совместимая вещь при использовании щитка АВВ? :) Там между рядами АВ очень мало места куда там вводные клеммы пристраивать.
05.04.2016 в 01:11:15
megrad написал: Газовый котёл в 400 мм от электрокотла?
А сколько полагается ?
05.04.2016 в 08:06:16
Alexey_Spb, земля нужна только в питающем подрозетнике, с которого уходит кабель на освещение, то есть ноль и земля идет на лампу напрямую, а фазу мы делим в проходных.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу