Slonobas написал :
А на каком расстоянии можно прокладывать ввг-нг-лс от стяка ГВС? Нагуглил 50мм. Правильно?
Надо протянуть 6-ку для проточника..
Если поперёк, то 50
ПУЭ написал :
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
А если вдоль, то 100
ПУЭ написал :
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Ну, и шубу на трубу маленько одеть.
elgato, не заморачивайтесь
Turlen, Я бы снизу ввод поставил. Или щит поставить так, чтоб ввод дотянулся до нижних клемм верхнего ряда. Или вводной кабель заменил. В любом случае, лишнее соединение -- зло.