Добрый день! по плану(дом старый, 80г.в.) TN-C, но плита и электрошкаф в общем коридоре занулён. Переделываю проводку, с размещением щитка в квартире. Пока не кинут 5-й провод в стояке, планирую разделять ноль и землю в своём щитке, а земляную жилу вводного кабеля повесить на этажный щиток и заизолировать в моём щитке. В начале вводного кабеля будет стоять УЗМ-51М, этим планирую защитится от фазы на земле при отгорании нуля на вводе. Естественно везде где будет разделение земли и нуля, будут стоять УЗО. Такой вариант в целом годный, и риск только если по 0 стояка придёт фаза, а по фазе - 0, и от этого никак не защитится? (С другой стороны, в этом случае по проекту меня всё едино должно долбануть как от этажного щитка, так и от плиты на кухне, а у соседей вообще 380 получится).
Второй вопрос касается ДСУПа - трубы оцинковка, но неизвестно, не заменили ли их где ниже на полипропилен...вроде бы не должны, но...Есть ли смысл соединять в ДСУП: Трубы, ванну/полотенчик понятно. А стоит ли подсоединяться ещё и к несущей арматуре, по возможности? И как быть с электроприборами в ванной - не занулять? (в случае если потенциал придёт от соседей сверху а снизу таки трубы разорваны пластиком без землянного байпаса). Ванна - гипсолитовая кабина, стоит ли по её полу положить сетку под плиткой и соединить с ДСУП, или это лишнее?
Дополнительный вопрос - на даче четырёхпроводка по воздуху, к дому подходит 2 провода, далее везде двупроводка. планирую переделывать на трехпроводку от ввода, и заземлять землянной провод на вводе. Вопрос - ноль от двухпроводки с землёй не соединять?
Вы мне? Так это железные шкафы. Я же писал что не хочу железного. Хочу пластиковый щиток, но в типовой на 12 шириной не хватает места, пара рядом - уже не любой влезет по ширине, да и городить 6 штук - огород.
Да и в плюс один на 24 хорошо, но дверь требующая довольно много места перед чтобы открыть - не кайф.
Это профили с дин рейками снаружи закрыты пластиковыми панелями. Вы сами выбираете как всё скомпоновать.Зайдите на сайт Электрошамана и посмотрите. И дверь можете любую сделать . EDF профиль это конструктор ЛЕГО - можете шкаф в длинну сделать, можете в ширину.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
ITDiver написал :
Добрый день! по плану(дом старый, 80г.в.) TN-C, но плита и электрошкаф в общем коридоре занулён. Переделываю проводку, с размещением щитка в квартире. Пока не кинут 5-й провод в стояке, планирую разделять ноль и землю в своём щитке, а земляную жилу вводного кабеля повесить на этажный щиток и заизолировать в моём щитке. В начале вводного кабеля будет стоять УЗМ-51М, этим планирую защитится от фазы на земле при отгорании нуля на вводе. Естественно везде где будет разделение земли и нуля, будут стоять УЗО. Такой вариант в целом годный, и риск только если по 0 стояка придёт фаза, а по фазе - 0, и от этого никак не защитится? (С другой стороны, в этом случае по проекту меня всё едино должно долбануть как от этажного щитка, так и от плиты на кухне, а у соседей вообще 380 получится).
Второй вопрос касается ДСУПа - трубы оцинковка, но неизвестно, не заменили ли их где ниже на полипропилен...вроде бы не должны, но...Есть ли смысл соединять в ДСУП: Трубы, ванну/полотенчик понятно. А стоит ли подсоединяться ещё и к несущей арматуре, по возможности? И как быть с электроприборами в ванной - не занулять? (в случае если потенциал придёт от соседей сверху а снизу таки трубы разорваны пластиком без землянного байпаса). Ванна - гипсолитовая кабина, стоит ли по её полу положить сетку под плиткой и соединить с ДСУП, или это лишнее?
Дополнительный вопрос - на даче четырёхпроводка по воздуху, к дому подходит 2 провода, далее везде двупроводка. планирую переделывать на трехпроводку от ввода, и заземлять землянной провод на вводе. Вопрос - ноль от двухпроводки с землёй не соединять?
Согласно нормативным документам ПУЭ (пунктам 1.7.61;1.7.102;1.7.33;1.7.51;1.7.54) и ГОСТ 121.030-81 в электросетях, запитывающихся от воздушных линий электропередач по системе TN, рекомендуется делать повторное заземление. Повторное заземление делается для нейтрального провода PEN в месте его разделения на PE и N проводники.
Вместо УЗМ 51 поставте МР63. Четыре прибора в одном : вольтметр, амперметр, ваттметр и ограничитель мощности + теже функции, что у УЗМ 51.
Всё наглядно.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал :
Проблема с доступом и эстетикой. Сейчас ставят розетки между полом и шкафами не подберёшься.
Дык.
А потом долго спорят о важности использования кабеля Low Smoke в стационарной проводке и его правильной укладке в штукатурку, не обращая внимания на метры горючих удлинителей, зажатых под мебелью.
Есть мнение, что закопчённая кухня ни разу не неэстетична.