alexkd
alexkd
Местный

Регистрация: 11.07.2011

Саратов

Сообщений: 141

23.09.2014 в 17:11:43

Мне тут (выше http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=4728988&viewfull=1#post4728988) никто ничего не подскажет?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.09.2014 в 17:36:57

А что EDF профиль не понравился?http://www.rsys.com.ua/upload/iblock/4b8/4b84c9f27ee65be660bb7fb03d3f1f06.pdf

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ITDiver
ITDiver
Новичок

Регистрация: 23.08.2014

Москва

Сообщений: 21

23.09.2014 в 17:43:42

Добрый день! по плану(дом старый, 80г.в.) TN-C, но плита и электрошкаф в общем коридоре занулён. Переделываю проводку, с размещением щитка в квартире. Пока не кинут 5-й провод в стояке, планирую разделять ноль и землю в своём щитке, а земляную жилу вводного кабеля повесить на этажный щиток и заизолировать в моём щитке. В начале вводного кабеля будет стоять УЗМ-51М, этим планирую защитится от фазы на земле при отгорании нуля на вводе. Естественно везде где будет разделение земли и нуля, будут стоять УЗО. Такой вариант в целом годный, и риск только если по 0 стояка придёт фаза, а по фазе - 0, и от этого никак не защитится? (С другой стороны, в этом случае по проекту меня всё едино должно долбануть как от этажного щитка, так и от плиты на кухне, а у соседей вообще 380 получится).
Второй вопрос касается ДСУПа - трубы оцинковка, но неизвестно, не заменили ли их где ниже на полипропилен...вроде бы не должны, но...Есть ли смысл соединять в ДСУП: Трубы, ванну/полотенчик понятно. А стоит ли подсоединяться ещё и к несущей арматуре, по возможности? И как быть с электроприборами в ванной - не занулять? (в случае если потенциал придёт от соседей сверху а снизу таки трубы разорваны пластиком без землянного байпаса). Ванна - гипсолитовая кабина, стоит ли по её полу положить сетку под плиткой и соединить с ДСУП, или это лишнее?

Дополнительный вопрос - на даче четырёхпроводка по воздуху, к дому подходит 2 провода, далее везде двупроводка. планирую переделывать на трехпроводку от ввода, и заземлять землянной провод на вводе. Вопрос - ноль от двухпроводки с землёй не соединять?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.09.2014 в 17:54:51

Alexiy написал : по каким?

Спутал с приходящим кабелем. ПВС при перегрузе будет течь , КГ только обугливается.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alexkd
alexkd
Местный

Регистрация: 11.07.2011

Саратов

Сообщений: 141

23.09.2014 в 18:05:20

megrad написал : А что EDF профиль не понравился?http://www.rsys.com.ua/upload/iblock/4b8/4b84c9f27ee65be660bb7fb03d3f1f06.pdf

Вы мне? Так это железные шкафы. Я же писал что не хочу железного. Хочу пластиковый щиток, но в типовой на 12 шириной не хватает места, пара рядом - уже не любой влезет по ширине, да и городить 6 штук - огород. Да и в плюс один на 24 хорошо, но дверь требующая довольно много места перед чтобы открыть - не кайф.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.09.2014 в 18:25:47

alexVS написал : Какой кабель долговечнее, какой надежнее? Ему лежать за кухонными тумбочками, выползать из-за плиты,

Я б начал с того, что перенёс розетку поближе к плите. Чтобы вышеописанного не было.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.09.2014 в 18:26:33

Это профили с дин рейками снаружи закрыты пластиковыми панелями. Вы сами выбираете как всё скомпоновать.Зайдите на сайт Электрошамана и посмотрите. И дверь можете любую сделать . EDF профиль это конструктор ЛЕГО - можете шкаф в длинну сделать, можете в ширину.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.09.2014 в 18:28:32

AlexeyL написал : Я б начал с того, что перенёс розетку поближе к плите. Чтобы вышеописанного не было.

Проблема с доступом и эстетикой. Сейчас ставят розетки между полом и шкафами не подберёшься.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.09.2014 в 18:33:01

ITDiver написал : Добрый день! по плану(дом старый, 80г.в.) TN-C, но плита и электрошкаф в общем коридоре занулён. Переделываю проводку, с размещением щитка в квартире. Пока не кинут 5-й провод в стояке, планирую разделять ноль и землю в своём щитке, а земляную жилу вводного кабеля повесить на этажный щиток и заизолировать в моём щитке. В начале вводного кабеля будет стоять УЗМ-51М, этим планирую защитится от фазы на земле при отгорании нуля на вводе. Естественно везде где будет разделение земли и нуля, будут стоять УЗО. Такой вариант в целом годный, и риск только если по 0 стояка придёт фаза, а по фазе - 0, и от этого никак не защитится? (С другой стороны, в этом случае по проекту меня всё едино должно долбануть как от этажного щитка, так и от плиты на кухне, а у соседей вообще 380 получится). Второй вопрос касается ДСУПа - трубы оцинковка, но неизвестно, не заменили ли их где ниже на полипропилен...вроде бы не должны, но...Есть ли смысл соединять в ДСУП: Трубы, ванну/полотенчик понятно. А стоит ли подсоединяться ещё и к несущей арматуре, по возможности? И как быть с электроприборами в ванной - не занулять? (в случае если потенциал придёт от соседей сверху а снизу таки трубы разорваны пластиком без землянного байпаса). Ванна - гипсолитовая кабина, стоит ли по её полу положить сетку под плиткой и соединить с ДСУП, или это лишнее?

Дополнительный вопрос - на даче четырёхпроводка по воздуху, к дому подходит 2 провода, далее везде двупроводка. планирую переделывать на трехпроводку от ввода, и заземлять землянной провод на вводе. Вопрос - ноль от двухпроводки с землёй не соединять?

Согласно нормативным документам ПУЭ (пунктам 1.7.61;1.7.102;1.7.33;1.7.51;1.7.54) и ГОСТ 121.030-81 в электросетях, запитывающихся от воздушных линий электропередач по системе TN, рекомендуется делать повторное заземление. Повторное заземление делается для нейтрального провода PEN в месте его разделения на PE и N проводники. Вместо УЗМ 51 поставте МР63. Четыре прибора в одном : вольтметр, амперметр, ваттметр и ограничитель мощности + теже функции, что у УЗМ 51. Всё наглядно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.09.2014 в 18:34:28

megrad написал : Проблема с доступом и эстетикой. Сейчас ставят розетки между полом и шкафами не подберёшься.

Дык. А потом долго спорят о важности использования кабеля Low Smoke в стационарной проводке и его правильной укладке в штукатурку, не обращая внимания на метры горючих удлинителей, зажатых под мебелью. Есть мнение, что закопчённая кухня ни разу не неэстетична.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

23.09.2014 в 18:34:57

megrad, и зачем Вам доступ к розетке плиты, когда ее по хорошему вообще надо упразднить и подключиться цельным куском кабеля от щита до плиты?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу