Мне тут (выше ) никто ничего не подскажет?
23.09.2014 в 17:11:43
Мне тут (выше ) никто ничего не подскажет?
23.09.2014 в 17:36:57
А что EDF профиль не понравился?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.09.2014 в 17:43:42
Добрый день! по плану(дом старый, 80г.в.) TN-C, но плита и электрошкаф в общем коридоре занулён. Переделываю проводку, с размещением щитка в квартире. Пока не кинут 5-й провод в стояке, планирую разделять ноль и землю в своём щитке, а земляную жилу вводного кабеля повесить на этажный щиток и заизолировать в моём щитке. В начале вводного кабеля будет стоять УЗМ-51М, этим планирую защитится от фазы на земле при отгорании нуля на вводе. Естественно везде где будет разделение земли и нуля, будут стоять УЗО. Такой вариант в целом годный, и риск только если по 0 стояка придёт фаза, а по фазе - 0, и от этого никак не защитится? (С другой стороны, в этом случае по проекту меня всё едино должно долбануть как от этажного щитка, так и от плиты на кухне, а у соседей вообще 380 получится).
Второй вопрос касается ДСУПа - трубы оцинковка, но неизвестно, не заменили ли их где ниже на полипропилен...вроде бы не должны, но...Есть ли смысл соединять в ДСУП: Трубы, ванну/полотенчик понятно. А стоит ли подсоединяться ещё и к несущей арматуре, по возможности? И как быть с электроприборами в ванной - не занулять? (в случае если потенциал придёт от соседей сверху а снизу таки трубы разорваны пластиком без землянного байпаса). Ванна - гипсолитовая кабина, стоит ли по её полу положить сетку под плиткой и соединить с ДСУП, или это лишнее?
Дополнительный вопрос - на даче четырёхпроводка по воздуху, к дому подходит 2 провода, далее везде двупроводка. планирую переделывать на трехпроводку от ввода, и заземлять землянной провод на вводе. Вопрос - ноль от двухпроводки с землёй не соединять?
23.09.2014 в 17:54:51
Alexiy написал : по каким?
Спутал с приходящим кабелем. ПВС при перегрузе будет течь , КГ только обугливается.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.09.2014 в 18:05:20
megrad написал : А что EDF профиль не понравился?
Вы мне? Так это железные шкафы. Я же писал что не хочу железного. Хочу пластиковый щиток, но в типовой на 12 шириной не хватает места, пара рядом - уже не любой влезет по ширине, да и городить 6 штук - огород. Да и в плюс один на 24 хорошо, но дверь требующая довольно много места перед чтобы открыть - не кайф.
23.09.2014 в 18:25:47
alexVS написал : Какой кабель долговечнее, какой надежнее? Ему лежать за кухонными тумбочками, выползать из-за плиты,
Я б начал с того, что перенёс розетку поближе к плите. Чтобы вышеописанного не было.
23.09.2014 в 18:26:33
Это профили с дин рейками снаружи закрыты пластиковыми панелями. Вы сами выбираете как всё скомпоновать.Зайдите на сайт Электрошамана и посмотрите. И дверь можете любую сделать . EDF профиль это конструктор ЛЕГО - можете шкаф в длинну сделать, можете в ширину.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.09.2014 в 18:28:32
AlexeyL написал : Я б начал с того, что перенёс розетку поближе к плите. Чтобы вышеописанного не было.
Проблема с доступом и эстетикой. Сейчас ставят розетки между полом и шкафами не подберёшься.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.09.2014 в 18:33:01
ITDiver написал : Добрый день! по плану(дом старый, 80г.в.) TN-C, но плита и электрошкаф в общем коридоре занулён. Переделываю проводку, с размещением щитка в квартире. Пока не кинут 5-й провод в стояке, планирую разделять ноль и землю в своём щитке, а земляную жилу вводного кабеля повесить на этажный щиток и заизолировать в моём щитке. В начале вводного кабеля будет стоять УЗМ-51М, этим планирую защитится от фазы на земле при отгорании нуля на вводе. Естественно везде где будет разделение земли и нуля, будут стоять УЗО. Такой вариант в целом годный, и риск только если по 0 стояка придёт фаза, а по фазе - 0, и от этого никак не защитится? (С другой стороны, в этом случае по проекту меня всё едино должно долбануть как от этажного щитка, так и от плиты на кухне, а у соседей вообще 380 получится). Второй вопрос касается ДСУПа - трубы оцинковка, но неизвестно, не заменили ли их где ниже на полипропилен...вроде бы не должны, но...Есть ли смысл соединять в ДСУП: Трубы, ванну/полотенчик понятно. А стоит ли подсоединяться ещё и к несущей арматуре, по возможности? И как быть с электроприборами в ванной - не занулять? (в случае если потенциал придёт от соседей сверху а снизу таки трубы разорваны пластиком без землянного байпаса). Ванна - гипсолитовая кабина, стоит ли по её полу положить сетку под плиткой и соединить с ДСУП, или это лишнее?
Дополнительный вопрос - на даче четырёхпроводка по воздуху, к дому подходит 2 провода, далее везде двупроводка. планирую переделывать на трехпроводку от ввода, и заземлять землянной провод на вводе. Вопрос - ноль от двухпроводки с землёй не соединять?
Согласно нормативным документам ПУЭ (пунктам 1.7.61;1.7.102;1.7.33;1.7.51;1.7.54) и ГОСТ 121.030-81 в электросетях, запитывающихся от воздушных линий электропередач по системе TN, рекомендуется делать повторное заземление. Повторное заземление делается для нейтрального провода PEN в месте его разделения на PE и N проводники. Вместо УЗМ 51 поставте МР63. Четыре прибора в одном : вольтметр, амперметр, ваттметр и ограничитель мощности + теже функции, что у УЗМ 51. Всё наглядно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.09.2014 в 18:34:28
megrad написал : Проблема с доступом и эстетикой. Сейчас ставят розетки между полом и шкафами не подберёшься.
Дык. А потом долго спорят о важности использования кабеля Low Smoke в стационарной проводке и его правильной укладке в штукатурку, не обращая внимания на метры горючих удлинителей, зажатых под мебелью. Есть мнение, что закопчённая кухня ни разу не неэстетична.
23.09.2014 в 18:34:57
megrad, и зачем Вам доступ к розетке плиты, когда ее по хорошему вообще надо упразднить и подключиться цельным куском кабеля от щита до плиты?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу