Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.09.2014 в 13:15:04

Johnny написал : Если до счетчика стоит 300 мА, а в 5 модулях от него - нижестоящий 30, то понятно, что смысл теряется.

если вышестоящий не селективный, то смысл теряется в любом случае,

ПУЭ 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

И поэтому

ПУЭ7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. 7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83. функции УЗО по пп. 7.1.79. и 7.1.84. могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

0
Павел32
Павел32
Местный

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 103

30.09.2014 в 13:18:40

Спасибо за ответ.Еще вопрос? Для Селективного УЗО которое использовать на вводе с каким индексом брать? "АС" получается дороже "А",а предыдущему ответу думал,что наоборот... И ещё..100 или 300? Для дачи!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.09.2014 в 13:24:45

Павел32 написал : Для Селективного УЗО которое использовать на вводе с каким индексом брать? "АС" получается дороже "А"

Я бы на ввод АС ставил (или бы вообще не ставил....). А сэкономленные деньги бы потратил на установку дифзащиты типа А номиналом 30мА на все линии в доме.

0
Павел32
Павел32
Местный

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 103

30.09.2014 в 13:26:10

Спасибо! Я посмотрел селективные, у них ток минимум от 25А. А если мне нужно 10-16А? Это как повлияет? Т.е. я могу взять с "запасом",но в тоже время не забывая о той маленькой мощности,которое мне даёт СНТ. Если я сейчас на время поставлю вводной ДИФ и 2 автомата,то для 2-х розеток и 2 лампочек мне понадобится 1 гребёнка? Есть "штырь", а есть "вилка". Что предпочтительнее?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.09.2014 в 14:26:26

Павел32 написал : "АС" получается дороже "А"

это только если "A" электронный

Павел32 написал : Я посмотрел селективные, у них ток минимум от 25А. А если мне нужно 10-16А?

тогда ставите сначала автомат на нужный номинал, затем селективное УЗО

Павел32 написал : Есть "штырь", а есть "вилка". Что предпочтительнее?

смотря какие автоматы. Штырь универсальнее - зажимается в клемму для проводов, а "вилочка" только в специальную клемму автомата. Вообще, для 2 автоматов нет особого смысла гребёнку ставить.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

30.09.2014 в 14:30:06

УЗО должно иметь номинал больший или равный вышестоящему автомату. Тип гребенки зависит от выбранной модульки. На 2-3 прибора я бы вообще не стал покупать гребенку, а соединил бы перемычками.

0
Павел32
Павел32
Местный

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 103

30.09.2014 в 15:14:54

Т.е если на вводе у меня стоит ДИФ 10А, а на розетки я ставлю автомат 16А,то при перегрузке срабатывает именно автомат,а свет в доме не выключается?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.09.2014 в 15:30:13

Павел32 написал : Т.е если на вводе у меня стоит ДИФ 10А, а на розетки я ставлю автомат 16А,то при перегрузке срабатывает именно автомат,а свет в доме не выключается?

наоборот, сработает автомат с номиналом 10 А а при токе КЗ от 200-300 А сработают оба.

0
Павел32
Павел32
Местный

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 103

30.09.2014 в 17:24:31

Значит при равных токах Диф и автомата, автомат играет только роль отключения розеток для хоз.нужд?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.09.2014 в 17:27:31

Павел32 написал : Значит при равных токах Диф и автомата, автоматах играет только роль отключения розеток для хоз.нужд?

Нижестоящий аппарат (тот что ближе к нагрузке и дальше от источника питания) должен иметь меньший номинал - тогда обеспечивается селективность, то есть, отключится только аварийная цепь, а не всё здание. Диффавтомат - это автомат и УЗО в одном корпусе. Поэтому, если рассматриваем сверхтоки (перегрузка и КЗ без утечки), то диффавтомат будет работать как обычный автомат. Естественно, вышестоящий (вводной) автомат должен иметь больший номинал для обеспечения селективности (хотя бы по перегрузке)

0
Pauk3
Pauk3
Новичок

Регистрация: 22.02.2009

Таллин

Сообщений: 62

30.09.2014 в 19:18:48

ser000 написал : Поэтому и хотел выяснить и что за устройство и как часто ломаются. Вы сами такой крутили?

Именно таких у нас в городе нет, у нас везде открытые, без крышки. Но разницы нет. 20 лет обслуживал дома, пакетники советую хотя бы раз в три года перещелкивать, чтобы контакты внутри прочищались. В итоге дольше простоит. Но лучше все же заменить его на автомат, если он все же нужен на весь этаж. Примерно 1 из 1000 старых пакетников может сломаться при переключении. На контакты надо смотреть, если не подгорели, то все нормально. Если от него запитан весь этаж, то переключение лучше делать без нагрузки (отключить автоматы на квартиры сначала)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу