Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.08.2011 в 20:15:26

nevizov, в вашем случае два УЗО (одно для ванной, второе для лоджии) и 4 автомата - по одному на каждого потребителя.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.08.2011 в 22:04:13

ПPOPAБ написал : В оригинальном

а речь то о тех что на каждом углу у нас продаются...

ПPOPAБ написал : и его количество значительно выше.

если брать Кольчугинский ВВГ... то там материала поболее чем во многих NYMах будет...

ПPOPAБ написал : Оригинальный кабель не имеет индексов "-нг", "-LS". Он "родился" с такими свойствами...

сертификатик приведете? (я то понимаю, а вот поймет ли инспектор...)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.08.2011 в 22:39:12

юра Т написал : а речь то о тех что на каждом углу у нас продаются...

Тут- "углы"...

юра Т написал : если брать Кольчугинский ВВГ... то там материала поболее чем во многих NYMах будет...

Тут- "бренды"... Вы уж определитесь как нибудь. Если уж сравниваете продукцию Кольчугино, так и ровняйте с их же...

юра Т написал : сертификатик приведете? (я то понимаю, а вот поймет ли инспектор...)

Этот кабель не сертифицирован в РФ, в "сто-питсотый" раз повторяю. А сертификат VDE в стране откатов- не проходит... Отечественного производства эрзац NYM, так-же никто не удосужился сертифицировать для групповой прокладки.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.08.2011 в 23:17:13

ПPOPAБ написал : А сертификат VDE

ну пусть сертификат VDE где он малодымный

0
Аватар пользователя
lapshik

Местный

Регистрация: 16.06.2010

Москва

Сообщений: 182

05.08.2011 в 23:23:34

ПPOPAБ написал : lapshik,- да. УЗО работает и без "земли". Имеет смысл выполнить ЗУ и СУП.

СПАСИБО! А то мне тут начали рассказывать что без "земли" не работает.. ЗУ - это Защитное устройство? (автомат чтоль) А что такое СУП? И как грамотно, но коротко сказать почему УЗО может работать без заземления?

ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.08.2011 в 00:18:20

lapshik написал : И как грамотно, но коротко сказать почему УЗО может работать без заземления?

УЗО- выключатель дифференциального тока (правильное название) срабатывает при разнице токов в проводниках проходящих через него.

lapshik написал : ЗУ - это Защитное устройство? (автомат чтоль) А что такое СУП?

ЗУ- заземляющее устройство. СУП- система уравнивания потенциалов.

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

06.08.2011 в 12:42:43

ВВГ 3х2.5 будет проложен в стяжке на кухне без гофры, в одном месте рядом будет проходить труба отопления - из нижней квартиры в мою. Нужно ли дополнительно защищить кабель? Может в том месте, где расстояние между трубой и кабелем минимальное кабель проложить в гофре? Спасибо.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.08.2011 в 12:59:29

DrPilman написал : расстояние между трубой и кабелем минимальное кабель

Это сколько в миллиметрах?

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

06.08.2011 в 13:07:06

ПPOPAБ написал : Это сколько в миллиметрах?

100 мм (10 см) бутет точно, могу сделать и больше.

0
Аватар пользователя
Leonja

Местный

Регистрация: 06.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

06.08.2011 в 13:19:03

Как пробить закладные в панелях оптима? (Ленстройтрест) В панелях не использующиеся закладные под розетки и коробки с запаянными соединительными трубками. запайка углублена на 10 - 15 мм от коробок. На ощупь немного подвижна (упруго продавливается), имеет крестообразную насечку. каким инструментом пробить, попытки не увенчались успехом. Есть идеи с раскаленным "гвоздем" или заточить закругленные плоскогубцы с загнутыми концами, но инструмент портить не хочется. Подскажите если кто сталкивался, заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
sam-s-usam

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Казань

Сообщений: 101

06.08.2011 в 13:57:01

Вопрос ради любопытства: в панельных "хрущевках", где вся алюминиевая проводка протянута в каналах железобетонных стен и перекрытий, электрики берутся заменить проводку на медную путем протягивания через те же самые каналы? Или это не реально?

Может такие провода закладывают заранее при отливке панелей, а потом соединяют в коробках? Распред. коробки из себя представляют просто сквозную дыру под самым потолком и эта дыра закрыта двумя пластиковыми полукруглыми крышками, которые стянуты гайками при помощи длинной шпильки с резьбой.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.08.2011 в 14:29:07

DrPilman написал : 100 мм (10 см) бутет точно, могу сделать и больше.

Можете не напрягаться.

sam-s-usam написал : электрики берутся заменить проводку на медную путем протягивания через те же самые каналы? Или это не реально?

Крайне редко. У многих получается самостоятельно.

sam-s-usam написал : Может такие провода закладывают заранее при отливке панелей, а потом соединяют в коробках?

Нет, замоноличивание проводов в панелях запрещено.

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

06.08.2011 в 22:16:16

sam-s-usam написал : Вопрос ради любопытства: в панельных "хрущевках", где вся алюминиевая проводка протянута в каналах железобетонных стен и перекрытий, электрики берутся заменить проводку на медную путем протягивания через те же самые каналы? Или это не реально?

Может такие провода закладывают заранее при отливке панелей, а потом соединяют в коробках? Распред. коробки из себя представляют просто сквозную дыру под самым потолком и эта дыра закрыта двумя пластиковыми полукруглыми крышками, которые стянуты гайками при помощи длинной шпильки с резьбой.

Сам недавно закончил протяжку кабелей в старых кабель-каналах. Суть вот в чем. Если Вы будете делать так, как было раньше - например, одна линия и на освещение и на розетки, то наверное вопросов не будет вообще и все пойдет быстро и гладко.

Если пойдете по моему пути - я сделал 4 группы на однокомнатную квартиру - 3 розеточные и 1 освещение, то возникли сложности с протяжкой 3 кабелей: 2 ВВГ 3х2.5 и 1 ВВГ 3х1.5 в одном из кабель-каналов. Третий ВВГ 3х2.5 пришлось прокладывать под штукатуркой по стене.

Что бы втащить несколько новых ВВГ вместо 1 старого с двумя жилами, пришлось на полу раскладывать все кабели, убирать руками перекрученные места и протягивать их сразу по 2 или по 3, т. к. протянуть один, а потом остальные - нереально из-за того, что первый перекручивается в канале.

По проекту, диаметр кабель-канала - 25 мм, на деле в некоторых местах одной плиты он 25 мм, а на противоположном конце намного меньше.

Возникли проблемы в стене, где кабель-канал общий с соседями. Договорился, отрезал их кабель, кинул времянку, прочистил кабель-канал специально сделанной из круглого прутка штуковиной и только потом протянул новый кабель, ну и естественно соседский.

В общем дело оказалось геморойным, но зато ничего не штробил нового. В принципе мне было повозиться интересно.

Если в кабель-канал что либо запускаете - для прочистки от мусора и т. д. не делайте "билет в один конец", т. е. привязывайте два стальных гибких тросика с двух сторон. Если этот предмет застрянет, то потянув в противоположную сторону всегда можно вытащить.

Ни в коем случае не доверяйте веревкам, шпагатам и т. д. Протягивать посторонние предметы для прочистки кабель-каналов и протягивать новые кабели только стальными тросиками. Даже толстые и прочные шнуры из веревок рвутся, в случае нагрузки.

В случае протяжки нескольких кабелей, лучше работать вдвоем - один тянет, а второй аккуратно складывает кабели вместе и подталкивает их внутрь канала.

Будьте осторожны. У меня уроды на рынке взяли деньги и подсунули вместо плосского ВВГ - круглый. После двух недель танцев с бубном - банально не лезли в канал, потратил деньги и купил плосский кабель. Все сделал за пару дней.

Будут вопросы - спрашивайте, опыт приобрел колоссальный. Я сейчас понимаю электриков, которые даже не рассматривают вопрос об использовании старого кабель-канала, а сразу гонят новые штробы. Но для любителя - можно попробовать.

0
Аватар пользователя
старик

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

07.08.2011 в 15:19:55

lapshik написал : И как грамотно, но коротко сказать почему УЗО может работать без заземления?

Грамотно не знаю,а грубо Вы и будете тем заземлением через которое сработает УЗО.Коснувшись фазы или корпуса неисправного прибора получите удар током, УЗО выбьет и спасет Вашу жизнь.Примерно так.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

07.08.2011 в 16:46:21

DrPilman написал : Я сейчас понимаю электриков, которые даже не рассматривают вопрос об использовании старого кабель-канала, а сразу гонят новые штробы.

Это хорошо, что Вы понимаете. Еще бы это понимание приобрели те, кто рассчитывает, что "электрики" все перетянут за шапку сухарей. Штрабить не надо же, чо!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу