Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.11.2014 в 22:47:41

pompa, Потому что это РЕН.

7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.

При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.

Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122885

06.11.2014 в 23:47:15

dfg2013 написал : заливать в стяжку не хочется (вдруг что не так) - потом все это вскрывать,

Делать ТАК КАК НАДО и заливать. Если бояться - то заливать прямые куски трубы (гофру тяжелой серии) с протяжными коробками

dfg2013 написал : планирую провести все по потолку, а потом закрыть все коробки/провода натяжным потолком.

тоже вариант. Можно свет так.

dfg2013 написал : (у встроенных щитков глубина большая)?

10-11см

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

06.11.2014 в 23:52:12

kadett написал : П - Провод у - Установочный Г - Гибкий В - Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка - из поливинилхлоридного пластиката. П - Плоский

Это нормальный провод или клон ПУНПа?

0
Mixin
Mixin
Новичок

Регистрация: 31.07.2014

Москва

Сообщений: 61

07.11.2014 в 03:46:38

Подскажите, пожалуйста. Сделал новую проводку в одной из комнат квартиры. Часть вырвана из стены и по факту обесточиталась, но основной ввод для розеток этой комнаты по-прежнему торчит из стены. Можно ли его залить под наливной пол/заделать в стену и как это сделать правильнее?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

07.11.2014 в 12:19:14

Mixin написал : и как это сделать правильнее?

Для начала обесточить его.

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

07.11.2014 в 17:15:44

Такой вопрос: Если я возьму розетку Sedna IP44 http://www.prestig.ru/elektrika/rozetki_i_viklyuchateli/rozetki_silovie/schneider_electric/Sedna/53380_SDN3100321

рамку Sedna IP44 http://www.prestig.ru/elektrika/rozetki_i_viklyuchateli/ramki/schneider_electric/Sedna/53501_SDN5810121

и коробку для наружного монтажа Sedna IP20, http://www.prestig.ru/elektrika/rozetki_i_viklyuchateli/ramki/schneider_electric/Sedna/53516_SDN6100121

то результат у меня будет IP20?

На кухне наверху для вытяжки розетка должна быть IP44?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2014 в 18:10:26

Вот нафига ссылками бросаться?! Трудно картинку прилепить, если нужда в этом есть?:mad: А по сути, в перечисленном не хватает вкладыша силиконового, чтобы всё було IP44. А коробка?... Плевать, если она не в воздухе болтается.

ЗЫ. А на вытяжку этот огород ваааще не нужен.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

07.11.2014 в 19:03:17

У розетки и рамки вкладыши есть. Коробка только обычная. "А на вытяжку этот огород ваааще не нужен."

В смысле - отрезать у вытяжки шнур и завести ВВГ- шку?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2014 в 19:39:20

elgato написал : В смысле - отрезать у вытяжки шнур

В смысле IP44...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

07.11.2014 в 19:44:59

То есть наверху, на высоте 1.5метра можно обычные сухие?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2014 в 20:54:01

У вас кухня или баня? ;) Если всё же, кухня, то высота розетки для вытяжки не повлияет на IPXX.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу