Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.08.2011 в 15:39:29

gugulaki написал : вводной диф выполняет роль рубильника и защищает от диф токов те линии на которых не стоят дифАВ, 2 дифа скорей всего на важные группы. А вообщем ничерта не ясно. Вы уж лучше покажите ваши группы. И вам подскажут что куда поставить

  1. Розетки в комнате
  2. Стиральная машина и розетка в ванной
  3. Кондиционер
  4. Духовой шкаф
  5. Кухонная группа (посудомойка, холодильник, вытяжка, миксер, розеточки, подсветочка)
  6. Светильники.
0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.08.2011 в 15:42:10

Павел_PK написал :

  1. Стиральная машина и розетка в ванной

Павел_PK написал :

  1. Кухонная группа (посудомойка, холодильник, вытяжка, миксер, розеточки, подсветочка)

Эти группы желательны под ДифАВ 10мА/16 А но вывести холодильник отдельно -это мое ИМХО На все остальное для защит от диф токов будет необходимо и достаточно дифАВ с током утечки 30мА

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.08.2011 в 16:01:27

Павел_PK написал : что мне необходимо купить один ДИФ на вход, а затем 2 ДИФа и 4 автомата.

Номиналы ВДТ(диффавтоматов) по току утечки озвучьте, будьте любезны.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.08.2011 в 16:02:36

спасибо.

0
Аватар пользователя
sam-s-usam

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Казань

Сообщений: 101

15.08.2011 в 19:11:00

Вопросы:

  1. Можно ли устанавливать евророзетки в двухпроводной электропроводке? У меня есть сомнения в том плане, что допустим, отвалился фазный конец от клеммы розетки и касается земляного контакта, но так как заземления нет и автомат не сработает, то розетка становится опасной, так как земляные контакты розетки доступны прикосновению. Разве что УЗО спасет.

  2. Возможно ли в качестве заземления для квартирного металлического щитка и трехпроводной проводке использовать любую торчащую из железобетонной стены арматуру. Насколько я знаю, то это разрешается по ПУЭ(хотя может ошибаюсь). У меня в стяжке пола есть толстенная арматурина . Особенность в том, что в этом случае заземление будет только в квартирном щитке, а в этажном - нет. В этажном щитке насколько я знаю вообще нет заземления. По крайней мере, когда смотрел несколько лет назад я так и не обнаружил никаких болтов и проводников заземления в щитке.

P.S: интересный нюанс. Хотя сейчас вроде как желательно применять УЗО типа А по дифф. току в квартирной проводке, но у АВВ или у Шнайдера в домашней серии SH200L и "Домовой" есть УЗО только типа АС. Хотя другие линейки аппаратов класом чуть повыше уже содержат УЗО типа А.

0
Аватар пользователя
Elec72

Местный

Регистрация: 13.02.2011

Тюмень

Сообщений: 202

15.08.2011 в 20:45:53

sam-s-usam написал : Можно ли устанавливать евророзетки в двухпроводной электропроводке? У меня есть сомнения в том плане, что допустим, отвалился фазный конец от клеммы розетки и касается земляного контакта

Ну вы напридумывали, так можно всего бояться. Просто вам смысла нет с землей покупать, купите без земли. Как раз у некоторых производителей цена, между розеткой с землей и без, ощутима и при покупке на всю квартиру будет заметно

0
Аватар пользователя
sam-s-usam

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Казань

Сообщений: 101

15.08.2011 в 21:30:37

Elec72 написал : Ну вы напридумывали, так можно всего бояться. Просто вам смысла нет с землей покупать, купите без земли. Как раз у некоторых производителей цена, между розеткой с землей и без, ощутима и при покупке на всю квартиру будет заметно

С землей смысл есть покупать:

Во-первых такие розетки мне больше нравятся, так как они глубокие и вилки в них отлично держатся и висят не на самих штекерах как в обычных розетках а за счет всего корпуса вилки.

Во-вторых хочу заяву в ЖЭК написать по вопросу проведения земли в этажные щитки. Это на фоне того, что капитальный ремонт должны делать в следующем году и есть шанс их заставить это сделать.

0
Аватар пользователя
Airat

Местный

Регистрация: 20.03.2011

Казань

Сообщений: 30

15.08.2011 в 23:55:34

Доброго времени суток! Начал делать ланшафтное освещение, там же будет пруд с фонтаном, где тоже надо разместить несколько светильников.

  1. подскажите какой лучше всего использовать кабель под землей и водой, ПВС, ВВГ НГ ЛС или?
  2. какую трубу использовать под землей и водой?
  3. у хозяина есть шланг резиновый армированый, можно ли его использовать в качестве трубы, в котором будет размещен кабель? (шланг толстый, лопатой точно не пробить)
  4. распредкоробки IP55 будут размещены на кирпичном заборе, по желанию хозяина на высоте 300мм над землей, стоит ли связать провода в леграндовский клеммник и изолировать изолентой? (в местах входа кабеля в коробку, думаю дополнительно залить герметикой изнутри) Температура погоды в Казани макс от -35 до +35.
0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.08.2011 в 03:24:37

sam-s-usam написал :

  1. Возможно ли в качестве заземления для квартирного металлического щитка и трехпроводной проводке использовать любую торчащую из железобетонной стены арматуру. Насколько я знаю, то это разрешается по ПУЭ(хотя может ошибаюсь).

Любую- не любую, но в панельных домах почти любую. Нужно только проверить металлосвязь. В "монолитах" хуже там арматура редко сварная, чаще вязанная и не имеет металлосвязи пригодной для использования в качестве естественного заземлителя.

Airat написал :

  1. подскажите какой лучше всего использовать кабель под землей и водой, ПВС, ВВГ НГ ЛС или?

ВВБбШв- достаточен учитывая лень монтажников/землекопов. Еще один недорогой способ - ВВГ(индексы не обязательны) в ПНД водопроводной трубе. Для подводной же прокладки необходим кабель бронированный проволокой и имеющий шланг из полиэтилена либо металлическую оболочку.

Airat написал :

  1. какую трубу использовать под землей и водой?

ПНД водопроводную, двустенную усиленную гофру от ДКС(неплохие системы для ланшафтных проводок), полиамид- дороговато.

Airat написал :

  1. распредкоробки IP55 будут размещены на кирпичном заборе, по желанию хозяина на высоте 300мм над землей, стоит ли связать провода в леграндовский клеммник и изолировать изолентой? (в местах входа кабеля в коробку, думаю дополнительно залить герметикой изнутри)

Соединять в коробках жилы можно любым способом, дополнительная(кроме предусмотренной конструкцией коробок) герметизация не требуется.

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

16.08.2011 в 06:08:43

Зравствуйте. Стир.машина, ВН находятся в туалет. комнате. Вопрос:правильно ли будет установить в кв. щитке УЗО63/30 и подключить к нему: 1.С.М(АВ16) 2.В.Н (16) 3.розетки кухни(16) 4.духовка плиты(16)? И еще: на утепленной лоджии будут установленны кондеционер, ТВ, розетка(16),освещение-бра. Как лучше разделить по группам и что защитить УЗО? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

16.08.2011 в 06:28:56

одного узо на 30 ма в данном случае будет мало

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.08.2011 в 06:32:03

nevizov,- вы об использовании одного УЗО(ВДТ) с током утечки 30мА на несколько групп? -Да, это допустимо

nevizov написал : Как лучше разделить по группам и что защитить УЗО?

Кондиционер отдельно и в УЗО он не нуждается, но ему нужна "земля". Остальное под УЗО в обязательном порядке. Количество групп...- думаю одной достаточно будет.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

16.08.2011 в 13:44:47

У меня к вам вопрос...Я живу на Украине. Руководство местного РЕСа приписало своим работникам, в обязательном порядке ставить на вводе ставить четырех полюсный автомат(имееться ввиду трьохфазная линия), з последующей ее опломбировкой. Решение агрументовано тем, что люди особо хитрые снимали ноль з корпуса ящика, и счетчик не считал енергию или недокручивал ее.

Раньше например я делал так. Ставил соответствующий автомат трехполюсный, приходящий РЕН обжимал в наконечник и прикручивал болтом на корпус(железный) вместе з проводом местного заземления, ну и там з последующим делением на ноль и РЕ на корпусе щита.

Теперь такой вариант мне не подходит. Я им пытался сказать что деление нада проводить до вводного автомата, и есть даже такой пункт в ПУЭ даже. Чесно сказать я им не представил аргументы, так как забыл тот пункт :o.

Ну и весомым для меня аргументом являеться то, что нормальный четырехполюсный авт, нормальной фирмы являеться существенно дороже.

Вопрос как теперь в таких условиях сложить нормально щита, без нарушения правил и лишних затрат?***


0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.08.2011 в 14:14:02

Energon написал : Решение агрументовано тем, что люди особо хитрые снимали ноль з корпуса ящика, и счетчик не считал енергию или недокручивал ее.

Никто не мешает повесить пломбу на этот болт, просто просверлив его.

Energon написал : Чесно сказать я им не представил аргументы, так как забыл тот пункт .

Пожалуйста:

ПУЭ-2009 написал : 1.7.157. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и РЕЫ-проводников, за исключением случая питания электроприемников при помощи штепсельных соединений. Допускается одновременно отключать все проводники на вводе в
электроустановки индивидуальных жилых, дачных домов и аналогичных им объектов, которые питаются однофазными ответвлениями от воздушной линии. В этом случае деление РЕЫ-проводника на РЕ- и N-проводники необходимо осуществлять до вводного защитно-коммутационного аппарата.

И ещё:

ПУЭ-2009 написал : 1.7.147. Если начиная с какой-либо точки N- и РЕ-проводники разделены, не разрешается объединять эти проводники за этой точкой по ходу распределения энергии. Если в распределительном устройстве предусмотрены отдельные шины для деления N- и РЕ-проводников, РЕN-проводник необходимо присоединять к шине для подключения РЕ-проводников.

Energon написал : Вопрос как теперь в таких условиях сложить нормально щита, без нарушения правил и лишних затрат?

Пожалуй ни как.

0
Аватар пользователя
Zolotov

Местный

Регистрация: 03.09.2010

Москва

Сообщений: 6

16.08.2011 в 15:07:28

Может кто сталкивался с подобной ситуацией? У нас в ванной комнате на стенке весит котёл 50л (термекс) к нему подключены шланги (АРМИРОВАННЫЕ) заливной и сливной , они касаются металлического полотенце сушителя (стандарт. труба гор. воды) Котел как у всех пашет когда нет гор.воды , год за годом. И вот недавно произошло что то странное !? Шланги в местах косания об полотенце сушитель ((стандарт. труба гор. воды)" закоротили" и прогорели . Оплётка прожжена до резиновой сердцевины! Разобрав котёл нечего палёного не обнаружил !!! Как Вы считаете с чем сее связано. Уж очень стрёмно не разобравшись с причиной находится в ванной .

                             Спасибо откликнувшимся!
0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу