Johnny написал : GAMMI, не надо делать "зануление".
Еще бы доводы услышать почему ), просто при появлении на корпусе потенциала защиты никакой не будет
09.11.2014 в 18:20:08
Johnny написал : GAMMI, не надо делать "зануление".
Еще бы доводы услышать почему ), просто при появлении на корпусе потенциала защиты никакой не будет
09.11.2014 в 18:21:32
GAMMI написал : Еще бы доводы услышать почему
Потому что шансы появления потенциала на корпусе в этом случае увеличиваются. Либо Вы делаете контур возле бани и систкму ТТ/TN-C-S, либо остаетесь на двухпроводке и используете дифзащиту. Иначе никак.
09.11.2014 в 18:39:06
Johnny написал : Потому что шансы появления потенциала на корпусе в этом случае увеличиваются. Либо Вы делаете контур возле бани и систкму ТТ/TN-C-S, либо остаетесь на двухпроводке и используете дифзащиту. Иначе никак.
Ясно, спасибо! Еще подскажите по поводу заземления, в моем посте правильно так делать, допускается его сделать только в бане
09.11.2014 в 23:12:12
Всех приветствую!
В ванной имеется провод желто-зеленый, предназначенный очевидно для уравнивания потенциалов. Есть ванна чугунная и 2 стояка ГВС и ХВС с приваренными резьбами М6. Как это все подключить? В смысле нужно ли к СУП подключать стояки и допускается ли последовательное соединение? Какое сечение брать? Имеющийся провод не мерил, но там не более 4 кв мм.
09.11.2014 в 23:29:33
Буду признателен если ответите и на другие вопросы выше ))) а так же на следующие:
Использовать многожильный провод? Можно ли провод проложить в одном коробе с МП и ПП трубами?
09.11.2014 в 23:39:15
arz88 написал : нужно ли к СУП подключать стояки и допускается ли последовательное соединение?
да
arz88 написал : Какое сечение брать?
4 кв. мм
arz88 написал : Использовать многожильный провод?
зачем? одной жилы достаточно.
arz88 написал : Можно ли провод проложить в одном коробе с МП и ПП трубами?
можно
09.11.2014 в 23:40:52
arz88 написал : В смысле нужно ли к СУП подключать стояки
Да.
arz88 написал : и допускается ли последовательное соединение?
Да.
arz88 написал : Какое сечение брать?
Не менее 4 квадратов.
arz88 написал : Использовать многожильный провод?
Его придется оконечивать. Моножилу можно просто скрутить колечком.
arz88 написал : Можно ли провод проложить в одном коробе с МП и ПП трубами?
Да.
arz88 написал : с приваренными резьбами М6.
Самое распространенное нарушение. Варить нужно флажки.
09.11.2014 в 23:51:42
Благодарю за скорые ответы! ))
10.11.2014 в 00:29:51
Rumato написал : Вот так
Красиво, сами делали? Прессовали точкой? Что за силиконовая термоусадка? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу