Аватар пользователя
Demon72

Местный

Регистрация: 15.03.2015

Брянск

Сообщений: 23

18.11.2016 в 10:04:13

Друзья, поможет ли конденсатор,если выключатель электронный? У меня светодиодные лампы норм работают с выключателями с подсветкой, не моргают, не горят. А вот с электронным Анамом с пультом тускло горят в выключенном состоянии.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.11.2016 в 09:05:10

Demon72, может блок защиты поставить. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
БесПаники

Местный

Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 155

19.11.2016 в 22:42:10

Вечер добрый уважаемые! Подскажите плиз (не смог нагуглить за цельный день!) Вот есть же наверное нормы в ПУЭ или ГОСТах на длину проводника от контура заземления до ГЗШ в щите? ВУ с учётом будет на стене дома на улице под существующим вводом в дом, но там крылечко, ступеньки, самое проходное место, да и южная сторона. Вот и хотелось бы контур заземления соорудить с другой стороны домика, с северной, безлюдной. Но это метро десять будет до щита. Разрешается такое расстояние? Чем соединять? Продлевать полосу 4х40? закапывать её? Можно ли проводник квадратов 16? В гофре по стене (дом бревенчатый) Спасибо. ЗЫ ...в нашу Богом забытую деревушку тянут новую линию от лэп, завезли опоры, будет свой трансформатор 63 ква, линия СИПом, отвод к домам тоже СИПом, можно подключать 15 кВт, но только тогда три фазы (к дому СИП-4 4х16) Звиняйте, весь на эмоциях :) ...40 лет мы здесь и это первая модернизация ...столбы у нас ещё деревянные на пасынках

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

19.11.2016 в 23:02:41

БесПаники написал: Но это метров десять будет до щита. Разрешается такое расстояние?

У меня на одном объекте получилось 15 м. Ближе - ну никак не получалось,просто чем ближе ,тем лучше.

БесПаники написал: не смог нагуглить за цельный день!

почитайте эту тему ссылка

БесПаники написал: Продлевать полосу 4х40? закапывать её?

я там полосой выкрутился на сварке в нахлёст по 15 см и проваренной по периметру,проверили - около 8 Ом ...

БесПаники написал: Можно ли проводник квадратов 16? В гофре по стене (дом бревенчатый)

ГЗШ(Главная Заземляющая Шина) где будет ? В доме ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.11.2016 в 23:11:39

БесПаники написал: Вот есть же наверное нормы в ПУЭ или ГОСТах на длину проводника от контура заземления до ГЗШ в шите?

Не нормируется.

БесПаники написал: Чем соединять? Продлевать полосу 4х40? закапывать её?

В идеале да. Либо поставить на фундамент коробку с полосой от контура заземления и болтом ссылка от него проводом медным 16-25 (в идеале множила, можно в гофре, но ПНД ссылка А через подвалне протащить7

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.11.2016 в 00:48:45

БесПаники, вы как-то с системой заземления разберитесь, что ваяете?)

0
Аватар пользователя
БесПаники

Местный

Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 155

20.11.2016 в 10:58:08

serj12, > цитируемый текст

serj12 написал: ГЗШ(Главная Заземляющая Шина) где будет ? В доме ?

нет, на улице, в вводном щите на стене дома. Спасибо, понял, т.е. расстояние не нормируется, и можно хоть полосой, хоть медью от 16 квадрат.

megrad написал: А через подвал не протащить7

Спасибо за ссылки, не, через подвал не потащу (оно, по-честному сказать, и подвала-то нет, дом старинный/цены немалой :) в ближайшие год, два - сносить будем)

SB3 написал: БесПаники, вы как-то с системой заземления разберитесь, что ваяете?)

SB3,> цитируемый текст

SB3 написал: БесПаники, вы как-то с системой заземления разберитесь, что ваяете?)

Спасибо. А у меня есть выбор? ...по ПУЭ вроде как нет, TN-C-S ...из-за чего и морока вся, ну т.е. повторное заземление. А так в двух словах (про систему заземления), мне видится так: до изоляторов на доме они повесят СИП 4х16, на стене под ними щит, в него заводим проводник от контура заземления и под болт на ГЗШ. СИП заводим - три фазы на вводной автомат под пломбировку, PEN на ГЗШ под свой болт. Рядом с ГЗШ ставим шину N, соединяем перемычкой с шиной PE (ГЗШ). С вводного автомата три фазы заводим в счётчик, а ноль заводим от шины N. Под счётчиком ставим второй автомат (не решил ещё - 4P или 3P+N). В него заводим три фазы и ноль от счётчика, выводим из него ввод в дом 5х16 ВВГнг. Пятый провод цепляем под свой болт на шину PE. Вроде ничего не забыл, поправьте если накосячил, писал без бумажки из головы :) ...а да, ну про сам контур заземления, ну там вроде всё уж расписано, и про уголки 50х50, и полосу, сварку, размеры, траншею.

0
Аватар пользователя
Каша с мясом

Местный

Регистрация: 20.11.2016

Лос-Анджелес

Сообщений: 32

20.11.2016 в 11:00:15

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.11.2016 в 13:27:41

БесПаники, если бы вы почитали пуэ по требованиям к TNCS - вы бы голову не ломали и делали бы ТТ. Тем более, что "сети" никаких требований к вам по заземлению не предъявят).

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

20.11.2016 в 13:46:13

Demon72, ещё помогает лед-адаптер У меня такие для сенсорников стоят.

0
Аватар пользователя
БесПаники

Местный

Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 155

20.11.2016 в 14:18:15

цитируемый текст

SB3 написал: БесПаники, если бы вы почитали пуэ по требованиям к TNCS - вы бы голову не ломали и делали бы ТТ. Тем более, что "сети" никаких требований к вам по заземлению не предъявят).

Это? 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены Может сети и не предъявят, если оставлять всё как есть, но мы хотим 15кВт, а это (нам объяснили) только три фазы, плюс проходит полная модернизация линии, и четвёртый провод в СИПе у них на всех схемах идёт как PEN со всеми вытекающими... хотя если вдуматься (вот цитата с форума) _ПУЭ п. 1.7.131 «В многофазных цепях в системе TN для СТАЦИОНАРНО проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).»

_Видим, что ПУЭ допускает такое совмещение только для кабельных линий, да и то только проложенных стационарно, то есть где вероятность обрыва PEN проводника несоизмерима меньше, чем в случае с воздушной линией. А как же п. 1.7.132 и особенно последнее предложение этого пункта – скажет кто-то регулярно открывающий правила. Если внимательно прочитать весь пункт несколько раз, то можно понять, что речь идет про однофазные ВЛ, а не про однофазные ответвления от трехфазной ВЛ.

На этих основаниях мы приходим к выводу – четвертый провод на воздушных линиях, это не PEN, а N проводник. И никаких защитных функций вследствие своей механической ненадежности он нести не может. Конешно, если считать четвёртый провод за N, то было-бы проще в тыщу раз, завёл в вводной автомат все четыре, на счётчик, и в дом ВВГнг 4х10, а уж в своём доме делай что хочешь (мы вот 40 лет без всякого заземления, в округе никто про это чудо даже не слыхивал). Но спорить доказывать что-то сетям уже нет сил и здоровья

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.11.2016 в 14:55:28

БесПаники, вы там предисловие почитайте - на граждан не распространяются ))) и "сети" к вам требований по заземлению не предъявят). И там же требования к TNCS почитайте), пуэ с картинками посмотрите).
Двухступенчатая защита по УЗО у вас будет в любом случае).

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

20.11.2016 в 15:38:30

Кто-нибудь подскажет, как культурно оформить место ввода ПВХ-трубы диаметром 63мм в металл. шкаф? Кабельных ввод-сальников на такой диаметр не нашел. Сальников типа PG/MG тоже нет.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

20.11.2016 в 15:57:30

jek, Вообще-то такие вводы есть. NSYECPC15 (Шнейдер). Диаметр кабеля 28-87 мм. Но продаются упаковками по 10 штук.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.11.2016 в 16:29:15

jek, а просто ввести трубу в отверстие ни как? Или нужна герметичность.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу