Artist написал :
При 16А получается максимальная мощность 3.5кВт. Если стиралка съест 2.5кВт, в жару еще будет работать кондей, да еще и телек - может не хватить. Или как раз в этом и есть смысл - ограничить ток по максимально возможному потреблению?
Смысл ограничить ток, исходя из проводки. Кстати, таблица, который Вы пользовались какая-то неадекватная. Про мощность кондиционера Вы ничего не сказали. Мне кажется, что все будет работать нормально. Автомат на 16А способен длительно работать на этом токе. Где-то читал, "что отключение автомата С16 при току 1,45 * 16 А требование к времени отключения - до 1 часа." ИМХО поэтому для защиты линии 2.5 мм (макс. длительный ток 24А ) применяют автомат на 16А.
Альтернативные варианты еще хуже:
- поставить автомат на 20А (плохо для линии 2.5кв.мм)
- протянуть линию 4кв.мм с автоматом 25А, тогда при переходе на 2.5 кв.мм надо ставить автоматы на 16.
- протянуть линию 4кв.мм с автоматом 20А, и перейти на 2.5 без доп. автоматов (не совсем по правилам, но и не очень страшно)