Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 13:19:59

#2966505

BENQ25, чаво? УЗО на 300 ма можно в общий щиток вместе с соседом. После него разводка себе и соседу в дифавтоматы С25/0,03. После него УЗО 32/0,03 и АВ С20+АВ С10.

П.С. все-таки это же гараж, а не 5-й этаж: земля влажная, пол бетонный, гараж - ф.з. из чего (может металл). А из инструментов сварочники, самопальные паяльники/болгарки и прочее

0
Аватар пользователя
BENQ25

Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

14.03.2012 в 13:53:19

#2966582

drdollar написал : BENQ25, чаво? УЗО на 300 ма можно в общий щиток вместе с соседом. После него разводка себе и соседу в дифавтоматы С25/0,03. После него УЗО 32/0,03 и АВ С20+АВ С10.

П.С. все-таки это же гараж, а не 5-й этаж: земля влажная, пол бетонный, гараж - ф.з. из чего (может металл). А из инструментов сварочники, самопальные паяльники/болгарки и прочее

А я что :confused: я ничего, просто имеет ли смысл, при отсутствии заземления, ставить общее УЗО с током 100 (300)mА ?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.03.2012 в 14:07:56

#2966618

drdollar написал : 2 последовательных на 30 ма + общее на 300 ма

не надо два 30мА последовательно. двухступенчатой дифзащиты хватит. Если тт и трехпроводка, при утечке сработает и 300мА узо, и браться рукой за поврежденный прибор для этого не надо. а узо надо ежемесячно кнопкой тест проверять, этого достаточно. кстати, на моем Сименсе написано "test half yearly", типа намек "фирмА!".

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.03.2012 в 14:10:46

#2966622

BENQ25 написал : при отсутствии заземления, ставить общее УЗО с током 100 (300)mА ?

есть смысл, для защиты от пожара, пока не обнаружат и заменят групповое узо, вышедшее из строя. при двухпроводке 100 или 300мА узо человека конечно же не защитит.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 14:31:51

#2966683

220/0,3/2=33 Вт (я ж правильно посчитал?) А что "рабочая неаварийная" утечка такая большая?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 14:34:57

#2966691

BENQ25 написал : просто имеет ли смысл, при отсутствии заземления, ставить общее УЗО с током 100 (300)mА ?

может я и не прав, но мое ИМХО в плане безопасности (ТН не рассмотриваем): оценка "5" - ТНЦС + УЗО оценка "4" - ТТ + 2 УЗО оценка "3" - двухпроводка + УЗО оценка "2" - ТТ оценка "1" - двухпроводка

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.03.2012 в 15:13:17

#2966769

andrewkhv написал : не надо два 30мА последовательно. двухступенчатой дифзащиты хватит.

хм...

Alexiy написал : ну, допустим, аппарат на 30 мА отказал, а вышестоящий утечку в 50 мА не почувствует. Человечку - крышечка. Ну и какой смысл в 2 ступенях?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.03.2012 в 16:13:01

#2966881

drdollar, плохо вы оценки расставили.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.03.2012 в 16:14:38

#2966884

Alexiy написал : хм...

ну так тт же.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 16:33:53

#2966920

andrewkhv, а чаво не поправите?

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

14.03.2012 в 20:48:00

#2967371

Помогите пожалуйста! На границе моего дачного участка хотят поставить столбы с понижающим трансформатором с 6 до 0.4. Спрашивают согласие. Скажите пожалуйста, не связано ли это с какими-либо неудобствами - излучение или какой-то шум,или еще что-то? Извините,если глупый вопрос,но мне там жить с ребенком и хотелось бы быть уверенной,что установка этого трансформатора никак нам не помешает. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.03.2012 в 20:58:53

#2967385

Санитарно-защитная зона для ЛЭП до 20 кВ - 10 метров. Вот там пусть и ставят столб с трансформатором 6/0,4.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

14.03.2012 в 21:00:11

#2967387

Галина. написал : На границе моего дачного участка хотят поставить столбы с понижающим трансформатором с 6 до 0.4. Спрашивают согласие.

Гудение - зависит от качества трансформатора. С расстояния 20-30 м нормальный почти не доставляет проблем. Но это далеко не всегда все так хорошо. Зато у вас при недостатке напряжения на кооперативе (осень/весна/выходные) всегда будем максимально возможное.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 21:00:42

#2967388

конечно будет и гудеть малость, и "фонить" - это принцип работы. Другой вопрос, как это повлияет на Вас и ребенка. Если в доме есть микроволновка и мобильный телефон - никак. С 5 лет все каникулы проводил у отца на базе отдыха с таким трансом: в 5 метрах от него уже ничего не слышно (а выпуск 70-х годов), второй головы не выросло, ночью не свечусь :) С другой стороны, сразу в том же разрешении требуйте письменно закрепить обязанность беспрепятственно давать Вам возможность "смены фазы", если напряжение вдруг просядет или наоборот будет высоким.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.03.2012 в 21:38:04

#2967479

drdollar написал : требуйте письменно закрепить обязанность беспрепятственно давать Вам возможность "смены фазы"

Откуда ноги выросли у этого требования?.. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

14.03.2012 в 21:51:29

#2967531

Большое спасибо всем за быстрые и содержательные ответы! И еще вопрос - надо ли как-то письменно оформлять согласие и кому это больше нужно?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 22:04:57

#2967570

sergey_sav написал : Откуда ноги выросли у этого требования?

смотря какие: Если зачем - думаю, что сами лучше меня в 100 раз понимаете :) Если как - ну им же согласие письменное надо... А это уже моя вотчина.

Галина. написал : письменно оформлять согласие и кому это больше нужно?

им - им же потом доказывать, что Вы разрешили. Что в суде, что у следователя "мамой клянус, разрешылы" уже не прокатывает.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.03.2012 в 22:08:01

#2967583

Галина. написал : И еще вопрос - надо ли как-то письменно оформлять согласие и кому это больше нужно?

Нарушение границ санитарной зоны только с письменного согласия. Вам это не нужно, точно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
борный спирт

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 144

15.03.2012 в 00:49:55

#2968004

sergey_sav написал : Санитарно-защитная зона для ЛЭП до 20 кВ - 10 метров. Вот там пусть и ставят столб с трансформатором 6/0,4.

ПУЭ 2.5.217 - не менее 2 метров от забора

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.03.2012 в 00:57:34

#2968020

Это "допускается", а значит "допущение" должно быть обосновано. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "говорит" более чётко - 10 метров (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) Но, как правило, линии 6-10 кВ, идущие к ТП не изолированные.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

15.03.2012 в 06:11:20

#2968199

3-х фазная варочная поверхность создает равномерную нагрузку на все 3 фазы? Или это зависит от того какие конфорки включены? Т.е. включил конфорку - задействовалась одна фаза, включил другую конфорку - задействовалась другая фаза.

0
Аватар пользователя
ex3me

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

15.03.2012 в 09:45:48

#2968363

Здравствуйте. Есть пара вопросов.

  1. В новом доме стоят автоматы фирмы EKF. Это сразу под замену или они ничего?
  2. Есть выключатель(В1) и от него лампа(Л1), есть второй выключатель(В2) на противоположном конце прихожей и от него вторая лампа(Л2) в прихожей. Лампы находятся в метре от друг друга. Как организовать и что для этого нужно такую схему: нажимаю В1, загораются Л1+Л2, выключить могу либо В1, либо В2. Если выключение производилось В2, то обратно включить могу либо В2, либо В1. Т.е. включать и выключать свет я могу любым выключателем, в любом порядке. Лампы включаются и выключаются всегда обе.
    Заранее благодарен

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.03.2012 в 10:00:39

#2968384

ex3me написал : Т.е. включать и выключать свет я могу любым выключателем, в любом порядке.

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=57053

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.03.2012 в 10:01:21

#2968385

andron01 написал : 3-х фазная варочная поверхность создает равномерную нагрузку на все 3 фазы?

Нет

andron01 написал : это зависит от того какие конфорки включены

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.03.2012 в 10:18:28

#2968413

andrewkhv написал : ну так тт же.

и чё? :)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.03.2012 в 10:30:18

#2968438

web-rr написал : Пока "точки" со слов дизайнера. Возможно точками она назвала кроме электроустановочных ещё и все точечные светильники. Завтра пойму, пришлют мне дизайн-проект.

Да, дизайнер точками обозвала все точки освещения. Розеток и выключателей наверное штук 80, остальное свет.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.03.2012 в 11:17:44

#2968536

ex3me написал : Есть пара вопросов.

Пара ответов:

  1. Они ничего.
  2. Для этого надо соединить два выключателя трёхпроводной линией, удобным для Вас способом, и заменить выключатели на переключатели. Лампы тоже стоит соединить. При известном расположении трасс и распаячных коробок этих линий освещения задача может значительно упроститься.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.03.2012 в 11:30:17

#2968565

ex3me написал :

  1. Есть выключатель(В1) и от него лампа(Л1), есть второй выключатель(В2) на противоположном конце прихожей и от него вторая лампа(Л2) в прихожей. Лампы находятся в метре от друг друга. Как организовать и что для этого нужно такую схему: нажимаю В1, загораются Л1+Л2, выключить могу либо В1, либо В2. Если выключение производилось В2, то обратно включить могу либо В2, либо В1. Т.е. включать и выключать свет я могу любым выключателем, в любом порядке. Лампы включаются и выключаются всегда обе.

это называется схема управления освещением с 2 мест, собранная на переключателях (тип переключателей - сх. №6 - он же проходной выключатель, он же однополюсный переключатель на 2 направления) схема управления освещением с 3 и более мест содержит 2 переключателя (тип переключателей - сх. №6) + 1 и более (тип переключателей - сх. №7 - он же перекрёстный переключатель, он же 2-полюсный переключатель на 2 направления)

Управление освещением коридора/прихожей удобнее и даже, возможно, дешевле реализовать на датчике движения Также можно управлять освещением с нескольких мест кнопочными выключателями с помощью импульсного реле - тоже не слишком дорого.

В любом случае потребуется модернизация электропроводки - нужны дополнительные провода.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.03.2012 в 13:08:20

#2968779

Alexiy, drdollar, С диф защитой понятно

drdollar написал : 2 последовательных на 30 ма + общее на 300 ма

Почему, при таком подходе, вы защиту от токов КЗ не дублируете?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

15.03.2012 в 13:14:50

#2968788

ink_mast, как это? Вводный АВ и линейный/групповой АВ

П.С. тем более, что от КЗ стоит защита и дальше в сторону КТП. А сами КЗ в отличие от утечки не убивают человека

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу