VintikSh
VintikSh
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Москва

Сообщений: 53

22.06.2011 в 11:04:49

VintikSh написал : Подскажите, пожалуйста, гуру. 1-комн. квартира, новостройка, электрика сделана стандартно:
от щитка на площадке 3 кабеля:
1 - на освещение, залит в стяжку соседям сверху, 2 - 6 кв.мм на плиту в кухню, 3 - 2,5 кв.мм на розетки. Эти два кабеля идут каждый в своей гофре из коридора в квартиру и к ним есть доступ. В квартире стяжки нет. Хочу сделать щиток в квартире и усилить ввод. Есть 3 варианта:

  1. Вместо 2,5 мм протянуть 6 кв.мм и от него запитать все остальное, кроме плиты, на которую оставить прежнюю 6-ку,
  1. Вместо 2,5 кв.мм протянуть 4-ку, и от неё запитать все остальное, кроме плиты,

  2. Вместо 2,5 кв.мм протянуть 4-ку, объединить её параллельно с 6-кой, идущей на плиту, завести на квартирный щиток, и от него уже делать всю разводку, в том числе и на плиту.

Понятно, что первый вариант самый оптимальный, но тянуть 6-ку будет, наверное, тяжеловато и, возможно, хватит и 4-ки ? Третий вариант - нет ли в нём скрытых вил, типа разного сопротивления проводников и т.д. ?

evgenygrig написал : VintikSh, делайте отдельный ввод 6 кв.мм, а для облегчения прокладки - купите мягкий многопроволочный провод ПВ-3 сечением 6 кв.мм, а то и 10 кв.мм, их затянете без проблем. Только нужно купить 3-х разных цветов (желто-зеленый на землю, голубой на ноль, белый или коричневый на фазу).

gugulaki написал : VintikSh Протяните как советовали кабель 3*10 и все через квартирный щит. Если нет возможности, то вместо 2.5 бросайте 3*10(6) и сооружайте щит, а 6 кв мм на печь оставьте

Спасибо за ответы! Т.е., как я понял - вариант №1? А, почему нельзя объединять, т.е. по варианту 3? Да, и вроде, как неоднократно обсуждалось в форуме, многопроволочным кабелем нельзя делать проводку в квартире?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.06.2011 в 11:10:00

VintikSh написал : Да, и вроде, как неоднократно обсуждалось в форуме, многопроволочным кабелем нельзя делать проводку в квартире?

Можно, если жилы оконцованы, и оболочка соответсвует требованиям не горючести, малодымности, не распространения горения

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.06.2011 в 12:52:34

VintikSh, многопроволочные можно с рядом оговорок (чуть меньше срок службы, проблемы при присоединении к зажимам розеток и выключателей, где нужно оконцовывать многопроволочные жилы).

Но на вводе в квартиру ПВ-3 не требуется дополнительно оконцовывать - зажимы автоматов спроектированы и предназначены для зажима как однопроволочных, так и многопроволочных жил.

Конкретно провод ПВ-3 - провод для электрических установок при СТАЦИОНАРНОЙ прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Провода стойки к воздействию плесневых грибов, механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов. Не распространяют горение. Срок службы проводов не менее 15 лет.

0
sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

22.06.2011 в 13:14:58

1) Про Рыбинский кабель (ввгнг, -ls) может кто сказать что-то хорошее-плохое? Хотел купить кольчугино и не подозревал, что его в Москве никто на складе не держит. Все позиции заказные. Есть Смоленск (Конкорд), Нижний Новгород, Курск, Рыбинск. 2) Провод ПВ2 уже никто не производит? Всюду только ПВ1, ПВ3. На 16, 25 мм2 ПВ1 жестковат однако.

0
DrPilman
DrPilman
Резидент

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1138

22.06.2011 в 13:27:33

Тоже вопрос по кабелю. Был вчера на рынке, хотел купить ВВГ 3 х 2.5 сделанный по ГОСТ, но вдули судя по всему ТУшный, т.к. кабель - ВВГ НГ LS (как я понял такие кабели делают по ТУ). Замерил сечение, оказалось 2.35 мм квадратных. Можно ли на линию с таким кабелем поставить автомат 16А? Спасибо.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.06.2011 в 13:34:35

DrPilman написал : Тоже вопрос по кабелю. Был вчера на рынке, хотел купить ВВГ 3 х 2.5 сделанный по ГОСТ, но вдули судя по всему ТУшный, т.к. кабель - ВВГ НГ LS (как я понял такие кабели делают по ТУ). Замерил сечение, оказалось 2.35 мм квадратных. Можно ли на линию с таким кабелем поставить автомат 16А? Спасибо.

Квадратные милиметры это условное обозначение. Главное сопртивление 1 км провода. Вам лучше будет если у вас будет 2.5 кв мм из стали или меди?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

22.06.2011 в 13:49:04

DrPilman написал : Можно ли на линию с таким кабелем поставить автомат 16А?

можно и 20А, такой кабель держит при нормальных условиях 20А

0

Переделка зарядных устройств и не только

DrPilman
DrPilman
Резидент

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1138

22.06.2011 в 14:41:06

gugulaki написал :

DrPilman написал : Сообщение от DrPilman
Тоже вопрос по кабелю. Был вчера на рынке, хотел купить ВВГ 3 х 2.5 сделанный по ГОСТ, но вдули судя по всему ТУшный, т.к. кабель - ВВГ НГ LS (как я понял такие кабели делают по ТУ). Замерил сечение, оказалось 2.35 мм квадратных. Можно ли на линию с таким кабелем поставить автомат 16А? Спасибо.

Квадратные милиметры это условное обозначение. Главное сопртивление 1 км провода. Вам лучше будет если у вас будет 2.5 кв мм из стали или меди?

Вы хотите сказать, что выбор сечения кабеля для заданного тока определяется тепловыми потерями (нагревом) в кабеле, которые пропорциональны сопротивлению кабеля, а для снижения сопротивления кабеля можно или увеличить сечение жилы или уменьшить удельное сопротивление, например увеличив содержание меди. Поэтому, если у кабеля сечение меньше заявленного, то содержание меди в нем выше. Хочется верить, но в наш век тотальной экономии и погони за прибылью ...

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.06.2011 в 15:04:12

DrPilman удельное сопротивление нормируется ГОСТом. А как его достигает производитель это уже другой вопрос

0
DrPilman
DrPilman
Резидент

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1138

22.06.2011 в 15:28:52

gugulaki, это понятно, но сегодня люди покупают кабель не задумываясь о том, что его истинное сечение меньше, чем заявленное и ставят автоматы ориентируясь сечение, которое соответствует марке кабеля. Поэтому и вопросы у людей возникают - посоветуйте какой кабель выбрать и т. д.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.06.2011 в 15:32:28

DrPilman я не знаю ваш город. Не знаю ваших поставщиков и производителей. то что на слуху: севкабель, рыбинск, одесскабель. вообще возьмите 10 см одной жилы замерейте сопротивление, пересчитайте на 1 км. и сравните с гостовским значением.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу