Olezich написал:
завтра одену латексные перчатки, возьму диалектрическую отвертку, высплюсь, перед началом переустановки изношенного старичка, помолюсь Богу, чтобы меня идиота не убило током в 220 Вольт и постараюсь аккуратно выполнить замену.
Алиса Селезнева написал:
Добрый день! Есть вопрос по УЗО. Имеем стиралку, автомат 1Р с16а и УЗО 16а 10mA. Куда поставить УЗО в щитке - до автомата или после? Ввод С32а.
Ставьте УЗО после вводного АВ, но перед отходящим АВ.
Olezich написал:
Добрый день друзья!
Можно ли без опаски, в квартирном щитке, к которому подведено 220 В с площадки, заменить пакетный выключатель ВПЗ-16А на 2-х полюсный.При этом оставить пробки-автоматы ( в идеальном состоянии) и счётчик старого образца (выпуклый). И пакетный выключатель тоже без повреждений карболитового корпуса и контактов, единственное включаешь его (ручка в вертикальном положении), а контакта нет, слегка еле-еле нажмёшь на ручку контакт есть.Сами понимает, это не есть хорошо.Весь щиток нет возможности пока перебирать, а как альтернатива пакетнику было бы здорово.Спасибо.
Тоесть вместо этого:
[http://s015.radikal.ru/i332/1703/77/54a6fa740611.jpg]
Установить это:
[http://s008.radikal.ru/i306/1703/b9/8f69dd53e634.jpg]
Olezich, будьте готовы к тому, что придётся зачищать и формовать концы старых алюминиевых проводов, а они достаточно ломкие. Ну, и не забывайте, что работать под напряжением смертельно опасно. Хотя бы строительные ХБ-шные перчатки наденьте, только не тонкие как марля, а самые плотные.
Лучше облитые резиной перчатки, сантехнические кажись называются и очки защитные.Ну и фото щитка поближе если можно. Сам регулярно такие пакетники обезвреживаю, мож подскажу чего.
volchenok написал:
Лучше облитые резиной перчатки,
Лучше диэлектрические, на которых написано 1000V.
Стоят они не так дорого.
volchenok написал:
Сам регулярно такие пакетники обезвреживаю, мож подскажу чего.
Подсказки:
Крайне Желательно отключить весь стояк. Если его отключили - закрыть щит где его отключили на свой замок, или поставить своего человека на страже рубильника. Не забыть поставить надежное временное заземление на стояк. И не забыть его СНЯТЬ ;) после работ.
1 - иметь с собой защитный колпачек, который можно НАДЕЖНО зафиксировать на отводе фазы со стояка - чтоб при манипуляциях случайно не соскочил. Или если отвод до 4мм2 - вагу с флажком новой серии.
2 - если несколько пакетников соединены одним общим нулем - всегда ПОМНИТЬ про соседскую ФАЗУ. Если работаешь с этим нулем понимать что он может обломиться и по нему может прибежать фаза, и у соседей погорит техника.
Поэтому, от греха подальше - договориться с соседями и выключить их квартиры автоматами НЕ ТРОГАЯ ИХ ГАЛЕТНИКИ.
НО даже при этом фаза может прибежать - бывают разные долбаные интернетчики, домофонщики с видеоглазками и тд которые цепляют свой блок питания где попало прямо на фазу стояка и первый под руку попавшийся ноль.
BV написал:
1 - иметь с собой защитный колпачек, который можно НАДЕЖНО зафиксировать на отводе фазы со стояка - чтоб при манипуляциях случайно не соскочил. Или если отвод до 4мм2 - вагу с флажком новой серии.
У меня всегда пригорошня разнокалиберных СИЗов имеется в дежурном "чУмодане". :yu:
Алиса Селезнева написал:
Добрый день! Есть вопрос по УЗО. Имеем стиралку, автомат 1Р с16а и УЗО 16а 10mA. Куда поставить УЗО в щитке - до автомата или после? Ввод С32а.
Ставьте УЗО после вводного АВ, но перед отходящим АВ.
alx220, а имеет ли значение, что номинал узо меньше номинала вводного автомата в данном случае?