ДмитрийК. написал :
Только что вернулся из Электро монтажа. Консультант сказал, что я должен убрать нафик 3п. ВН, т.к. нигде и никто землю не рвет, достаточно 2п. АВ на 50А. Потом сказал, что нужно убрать УЗО на варочную панель, т.к. она будет индукционка из стекло-керамики, металических частей типа нет, узо нафик не нужно =). В ванну тоже 10mA не надо, достаточно 30mA. И самое главное, все уговаривал меня взять УЗО типа АС, а не А, т.к. сказал, что это только для предприятий, для дома только АС. В общем он меня немного запутал, ладно. Подумаю насчет ВН, а вот насчет всего остального не согласен.
В принципе, консультант не такой уж и тупой.
3p ВН действительно лучше заменить на 2p АВ, только номинал должен соответствовать кабелю. 50 А - это кабель ВВГ 3х10 мм2!
УЗО на варочной панели не помешает. Это в идеале доступных металлических частей нет, а в действительности стекло-керамика может и треснуть...
В ванну - если есть возможность - можно и 10 мА поставить - тут много тонкостей... если у вас единственная розетка или лампочка по выделенной линии с идеальной изоляцией и денег не жалко, то можно смело ставить 10 мА
Несинусоидальные утечки в бытовой технике вполне возможны. Поэтому следует выбирать тип А везде, кроме самых откровенных чисто активных потребителей, не имеющих электроники. Также следует брать электромагнитные устройства, а не электронные. К сожалению, тип А - зачастую - электронное устройство, а оно имеет свои недостатки. В Европе для общественно-бытовых потребителей УЗО типа AC не применяют - только A. Мы (рассеяне), к сожалению, пока не доросли до осознания этого.
Меняю проводку в кварртире, тяну на розетки 3х2,5 на свет 3х1,5. В доме двух проводка. Что делать с проводом РЕ? И как будет себя чуствовать УЗО на 2 провода и диф автомат?
Hakamada написал :
В доме двух проводка. Что делать с проводом РЕ?
уже задолбались отвечать на этот вопрос. Ответ неоднозначный. Если 2-проводка в своём наихудшем (традиционном варианте), то 3-ю жилу НИКУДА НЕ ПРИСОЕДИНЯЕТЕ, а аккуратно загибаете и изолируете концы в надежде на скорую реконструкцию до TN-С-S или TN-S
Если каким-то чудом у вас PEN 16 мм2 алюминия и все токопроводящие коммуникации и конструкции в здании объединены общедомовой системой уравнивания потенциалов, то смело присоединяйте шинку PE в квартирном щитке к стояку PEN, а все PE квартирных линий - к шинке PE. Получите полноценную TN-C-S
Hakamada написал :
И как будет себя чуствовать УЗО на 2 провода и диф автомат?
Нормально. Будут успешно срабатывать при возникновении тока утечки. Только с 90% вероятностью этот ток утечки будет протекать через тело человека. Убить - не убьёт (если УЗО исправное), но куснёт ощутимо.
drdollar написал :
а разве алюминий можно вот так с медью?
да, конечно, только сначала для облуживания алюминия используется специальный припой и/или флюс для алюминия, а дальше провода скручиваются и паяются обычным ПОСом
Планирую подключить накопительный водонагреватель через клеммную коробку. Рядом с ней есть шина ДСУП, в которой имеются свободные места.
Имеет смысл в клемму где соединяются РЕ питающей линии и водонагревателя подключить еще дополнительный желто-зеленый провод до этой шины ДСУП?
Alexiy, нервный, спасибо.
Напоследок наивный вопрос: получается, что если же облудить алюминий, до в дальнейшем можно ли его вместо пайки засунуть с медью в ГМЛ?
нервный написал :
можно и без специального,а простым припоем с канифолью.не так трудно.
можно, но у меня ни разу надёжного соединения не получилось, а с паяльником я уже более 25 лет дружу.
К тому же, вызывает сомнение технологичность и целесообразность выполнения такого соединения в стеснённых условиях (например, на вытянутых руках над головой в углу под потолком)
DmitryVS написал :
Имеет смысл в клемму где соединяются РЕ питающей линии и водонагревателя подключить еще дополнительный желто-зеленый провод до этой шины ДСУП?
ДСУП, не охватывающая всё электрооборудование и токопроводящие элементы в данном помещении полностью теряет смысл.
Alexiy написал :
ДСУП, не охватывающая всё электрооборудование и токопроводящие элементы в данном помещении полностью теряет смысл.
Т.е. подключить.
Только у меня нагреватель не в ванной, а в сантехшкфу, где и подключены к ДСУП стояки ХВС и ГВС.
По такой логике в розетке ПММ тоже нужно делать ДСУП?
Разводка водопровода по квартире сделана металлопластом.
DmitryVS написал :
По такой логике в розетке ПММ тоже нужно делать ДСУП?
да, конечно. Всё оборудование, находящееся в помещениях, охваченных ДСУП, а также оборудование соединённое с токопроводящими коммуникациями и конструкциями, входящими в эти помещения необходимо присоединять к ДСУП
Обязательно почитайте:
не факт, ибо получается, что ДСУП и розетка соединены через шинку PE в щитке, а это не является кратчайшей трассой для соединения. Для повышения надёжности СУП необходимо также непосредственно присоединить PE контакт розетки, питающей оборудование ванной, к ДСУП отдельным проводником по наикратчайшему пути.
Alexiy написал :
Всё оборудование, находящееся в помещениях, охваченных ДСУП, а также оборудование соединённое с токопроводящими коммуникациями и конструкциями, входящими в эти помещения
Кондиционер, например, не надо, люстру в комнате и компьютер не надо...
ДСУП устраивают в помещении с повышенной опасностью. В ванной/душевой/санузле/открытом балконе - однозначно надо, в кухне и на закрытой лоджии - весьма желательно.
Alexiy написал :
ДСУП устраивают в помещении с повышенной опасностью. В ванной/душевой/санузле/открытом балконе - однозначно надо, в кухне и на закрытой лоджии - весьма желательно.
Если мне нужно установить КУП ванне и в туалете,как будет правильно от гр.щитка протянуть на каждое помещение РЕ от щитка,или протянуть одну линии РЕ, а между КУП туалета и ванны, сделать перемичку???
дружба написал :
на каждое помещение РЕ от щитка,или протянуть одну линии РЕ, а между КУП туалета и ванны, сделать перемичку?
а это уже без разницы. Главное условие - надёжность присоединения. можно и шлейфом, только нельзя разрывать проводник, соединяющий КУП и PE в щитке. Сможете всё соединить неразрывным проводником - пожалуйста. В таком случае даже без КУП можно обойтись. Надо по месту смотреть и оценивать возможности монтажа. В принципе, если туалет и ванная находятся рядом через стенку и соединены водопроводом, то логично установить одну общую КУП на оба помещения.
1.Новостройка товарищ говорит что уже при строительсте, был в квартире заложен теплый водяной пол,такое может быть? кабельние линии в квартире проложены в стяжке.2.Если окажеться что водяной теплый пол при строительстве не заложен, и товарищ сейчас захочет его проложить, можно ли его укладивать.
Alexiy написал :
можно, только к централизованной системе водяного/парового отопления подключать его нельзя.
Понятно.Если кабель заложен в стяжке,можно ли укладывать водянной теплый пол.Где именно лежит кабель в стяжке не известно,может так оказаться что положат на кабель.Как поведет себя кабель????