Kosmonavt написал : а с каривой у нас не очень. везде в основном валену продают.
посмотрите в сторону шнайдера, серия седна.
22.05.2015 в 08:56:24
Kosmonavt написал : а с каривой у нас не очень. везде в основном валену продают.
посмотрите в сторону шнайдера, серия седна.
22.05.2015 в 14:08:25
Abrikos, у меня в щитке ОП в подъезде тот что посередине с 2УХЛ4 , правда значок как на самом левом.
Я бы сказал, что это скорее характеристика К (8-12In), чем С или D. Если только там вообще есть какие-то расцепители
что совсем тугой автомат :) ? сработает только когда люмень потечёт (не дай Бог конечно), видать не зря там написано что отходящие линии сделаны 6кв и это на свет !
22.05.2015 в 14:12:05
Помогите, плз., подобрать навесной щиток для квартиры. Сталь, ширина не больше 300, счётчик, отдельно пломбируемый вводной автомат, кол-во модулей не меньше 24. Что-то аналогичное ЭКФ БУР-3/24 И, но с 3-4 рядами реек и более фирменное. Может, кто озадачивался подобным вопросом. На сайте ABB чёрт ногу сломит, а у Шнайдера, походу, нужного мне нет, все щитки широкие.
Вечный студент
22.05.2015 в 14:17:24
подскажите, двухклавишный проходной выключатель, реально соединить все провода в подрозетнике? у меня получилось: 1 - приходящий кабель 220В. 3х1,5 2 - группа света 1, 3х1,5 3 - группа света 2, 3х1,5 4 - второй двухклавишный выключатель, два кабеля 2х1,5 5 - уходящий кабель 220В на другой выключатель, 3х1,5 количество соединений получается: 4 провода - PE (вход 220-свет1-свет2-выход 220) 4 провода - рабочий ноль (вход 220-свет1-свет2-выход 220) 3 провода - фаза (вход 220 - выкл. - выход 220) (Может это соединение лишнее? Выключателя на руках нет, возможно ли взять выход 220 с клемм выключателя ?) 2 провода - на свет1 (клавиша второго выключателя - свет1) 2 провода - на свет2 (клавиша второго выключателя - свет2)
правильно посчитал?
Или не мучить моск и ставить распредкоробку?
Хотя можно подключить его последним в линию, тогда выход 220 не понадобится. Минус один кабель. Получится 4 точки соединения. Две по три провода. Две по два. Расход кабеля правда немного увеличится. Проходные выключатели ближе к щиту.
22.05.2015 в 14:43:59
megrad написал : Можно, но кввгнг-ls взегда был с моножилой. Применение WAGO ограничено только потребляемой мощностью.
Спасибо большое! Имелся ввиду, конечно же, КГВВнг. Пропустил букву. Я где-то слышал, что возможно какое-то окисление или рост сопротивления из-за контакта стальных НШВИ с медью, так ли это?
22.05.2015 в 14:53:13
2 щитка в квартирах ставят? Один со счётчиком и вводным автоматом, второй следом за ним с остальным хозяйством.
Вечный студент
22.05.2015 в 15:06:31
cooler.od написал : Попробую завтра другой кабель в качестве заземления использовать, 14 м, 6 кв. мм.
ЛУЧШЕ НЕ НАДО!
уже поздно :)
в общем я попробовал с этим проводом в качестве заземления,
замыкал в розетке через контрольку, теперь фаза+РЕ - УЗО срабатывает, ноль+РЕ - нет
22.05.2015 в 15:06:56
хоть 10 щитков
22.05.2015 в 15:12:18
MrGalaxy написал : 2 щитка в квартирах ставят? Один со счётчиком и вводным автоматом, второй следом за ним с остальным хозяйством.
На форуме я таких вариантов не видел.
На форуме встречаются варианты со вторым щитком для кухни Или силовой щиток+щиток слаботочки рядом.
Но какой физический смысл ставить рядом два силовых щитка когда можно взять просто один корпус побольше и все туда уместить?
22.05.2015 в 15:35:59
Gehenna написал : Спасибо большое! Имелся ввиду, конечно же, КГВВнг. Пропустил букву. Я где-то слышал, что возможно какое-то окисление или рост сопротивления из-за контакта стальных НШВИ с медью, так ли это?
НШВИ-Предназначены для оконцевания жил медного провода и кабеля опрессовкой с помощью пресс-клещей, Материал: лужёная медь. Материал изоляции: нейлон 6.6. Вот если Вы лудили КГ с помощью кислоты и плохо промыли, то будет окислятся. Поставте клемнники.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу