Ввод делать от 6 квадратов.Автомат можно 40 и двухполюсный.
21.07.2015 в 18:19:45
Ввод делать от 6 квадратов.Автомат можно 40 и двухполюсный.
Продам УЗМ50М,СР722
21.07.2015 в 18:22:11
Котопёс написал : Ещё пару вопросов:
- Номинал УЗО должен быть больше или равен сумме номиналов автоматов под ним? Например, перед двумя автоматами 16А надо ставить УЗО не менее 32?
- Вход 4мм - автомат 25А, 6мм - 32А, верно?
- Автомат на вход двухполюсный?
1. Да, но лучше прикрывать УЗО сверху автоматом меньшего или равного номинала и не думать, что там под УЗО.
Верно.
Желательно.
21.07.2015 в 18:43:34
Привет всем. Сегодня в первый раз в жизни устанавливал прокалывающий зажим ENSTO SLIP 12.1 Не удалось. У меня не хватает сил удерживать его в руке, когда я тяну болт. Да и как то сыкловито, вдруг крышка в руке съедет и я схвачусь за фазный провод. Сжимы устанавливал в подъездном щите на стояке. Короче, вопрос. Пять минут гугления не дал информации, как его удерживать в процессе затяжки. Переставными пассатижами? Специальной приблудой за выступ с противоположной стороны от головки болта? Кто знает? Завтра нужно дозатянуть.
21.07.2015 в 18:49:53
Костян челяб, я с ENSTO дела не имел, но Нилед тоже тянутся с приличным усилием, держать надо крепко. Крышка съехать не должна. Для подстраховки и для чистоты (от вазелина) работаю в замшевых перчатках. Диэлектрические от вазелина приходят в негодность.
21.07.2015 в 18:51:46
И перед состряпыванием схемы:нормальная ли последовательность: 1. автомат 32А 2. Счётчик на рейку3. УЗО 40А 0,34. УЗО 32А 0,03 - 2 автомата по 164. УЗО 16А 0,01 - 2 автомата по 64. ...4. ...4. ...Стоит ли брать УЗО типа А?
21.07.2015 в 18:54:56
Костян челяб написал : Привет всем. Сегодня в первый раз в жизни устанавливал прокалывающий зажим ENSTO SLIP 12.1 Не удалось.
Учитывая что он для сипа, неудивительно.
Костян челяб написал : Да и как то сыкловито, вдруг крышка в руке съедет и я схвачусь за фазный провод.
Крутил по началу в диэлектрических перчатках, потом привык. Крышка съехать не должна, там без откручивания болта ее нельзя снять.
21.07.2015 в 18:55:39
Котопёс, если под всеми последующими "4" тоже будут свои УЗО, то противопожарное на вводе необязательно.
А по поводу типа А тут много споров было. Мое мнение - не стоит.
21.07.2015 в 19:06:45
Ещё много тут говорят о некоем мифическом изделии типа УЗО, защищающем от повышенного напряжения - нужно ли оно? Пока смотрю на серию SE Acti 9.
21.07.2015 в 19:48:44
Котопёс написал : Ещё много тут говорят о некоем мифическом изделии типа УЗО, защищающем от повышенного напряжения - нужно ли оно? Пока смотрю на серию SE Acti 9.
Для себя любимого конечно будет нелишним в щиток реле напряжения поставить.Тут даже сложно посоветовать где реле напряжения нужнее:- в старом фонде, где ноль просто от старости отвалиться может- в новостройках, где уже все украдено до нас и состояние дел зачастую хуже чем в старых домах- или в сельской местности, где на голую ВЛ может какое дерево прилечь, произвольно оборвав провода...
21.07.2015 в 19:55:47
ratrabidi написал : Учитывая что он для сипа, неудивительно.
Да ну? И часто вы видели медный СИП? А вот в паспорте русским по белому написано, что и магистраль и ответвление могут быть медными
21.07.2015 в 20:01:55
"Привет всем. Сегодня в первый раз в жизни устанавливал прокалывающий зажим ENSTO SLIP 12.1 Не удалось. У меня не хватает сил удерживать его в руке, когда я тяну болт. Да и как то сыкловито, вдруг крышка в руке съедет и я схвачусь за фазный провод. Сжимы устанавливал в подъездном щите на стояке. Короче, вопрос. Пять минут гугления не дал информации, как его удерживать в процессе затяжки. Переставными пассатижами? Специальной приблудой за выступ с противоположной стороны от головки болта? Кто знает? Завтра нужно дозатянуть."
Я использую клещи Knipex кобру,можно что-то наподобие.
Продам УЗМ50М,СР722
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу