Tonus, Но кабель то горение не поддерживает, значит можно. А можно и вообще без гофры.
19.08.2015 в 06:30:40
Tonus, Но кабель то горение не поддерживает, значит можно. А можно и вообще без гофры.
19.08.2015 в 08:55:35
Добрый день. Какой кабель-канал взять? Будут 2 кабеля 2-1.5 и 2-2.5. Заземления нет и не будет, просто временная схема + УЗО конечно же поставлю. Будет много поворотов как наружных так и внутренних. Почему спрашиваю, потому что давненько в кабель каналах ничего не проводил и как бы не мой конек))Кабель канал планируется Kopos.
19.08.2015 в 09:24:49
Rumato написал : Но кабель то горение не поддерживает, значит можно. А можно и вообще без гофры.
С чего это "можно", если и кабель "нг-лс" - это не означает что данный кабель можно класть "в" дереве или за непроходными потолками без стальки...
19.08.2015 в 09:57:57
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.08.2015 в 10:13:27
megrad написал : Всё упирается в ваши финансы. Я бы ДКС выбрал
ДКС просто привезти упирается, да и как копос дешевле вроде и под боком находится. Да мне б посоветовать размеры из вашего личного опыта :o
19.08.2015 в 10:43:57
Energon написал : Да мне б посоветовать размеры из вашего личного опыта
М-дя. Как я Вам посоветую если не знаю наполнение Ваших каналов?
Вам как надо выполнить эстетичней или лишь бы работало?
Для эстетики выбираю кабель канал с самой маленькой высотой.
По ширине-в зависимости от количества линий. Спуски делаю
так чтобы в глаза не бросались. Вот куркуль на запонение
кабель канала
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.08.2015 в 18:08:58
Tonus написал : прокладывать ВВГнг кабель по потолку в гофре ПНД?
не надо этого делать, хочется разные возьмите или из разных партий с разными оттенками или разного диаметра, розетки 20 свет 16, а можно вообще без гофры
19.08.2015 в 23:42:58
megrad написал : Лучше один выдёргивать - один задёргивать.
Да, спасибо, тоже так подумал почему-то подумал на месте. :)
А вот есть еще маленький вопрос, в продолжение к предыдущему оратору. Про прокладку по потолку. Значительная часть разводки пойдет по потолку. Если в жилых помещениях все понятно - кабель ВВВГ-нг-LS крепится хомутами к потолку или укладывается в лоток, то с ванной комнатой всё не так очевидно. Планирую повторить стандартную трассу "от строителей" по крыше сантехкабины, далее по стене сантехшкафа вниз, далее на кухню. Беда в том, что от предыдущего хозяина собственно крыши сантехкабины уже не осталось. То есть сейчас от воды и влаги ванной на пути к электропроводке станет только реечный потолок. Там пройдет линия на плиту 3х6, несколько линий 3х2,5, одна линия на освещение 3х1,5 и один провод ПВ 1х4 от щитка к ДСУП в сантехшкаф. По проекту по этой крыше просто шел смотанный пучок ПВ1 разных сечений (больше 10 штук). Понятно, что это беспредел, но и ВВГ-нг-LS наверное тоже бы надо во что-то спрятать в моем случае? В гофру или трубу? Или это это баловство и бестолковая перестраховка? Если это перестраховка, но разумная - то я лучше перестрахуюсь. :)
Если в качестве ответа будет ссылка на нормативную документацию, где я смогу вдумчиво покопаться - тоже прекрасно!
Спасибо.
20.08.2015 в 00:32:44
the_super, Конечно баловство. Посмотрите при какой влажности допускается эксплуатация ВВГ и все страхи уйдут. Главное что бы распредкоробок в ванной не было. А кабелю в двойной изоляции ничего не будет. Это же не сауна.
20.08.2015 в 01:18:19
Rumato, благодарю. Посмотрел - до 98 процентов. :) Значит, только ПВ-1 для ДСУП засуну в 16-ю гофру и так же в лоток положу вместе с остальными ВВГ. Нет, распаек не будет. Будет только одно ответвление в глубоком подрозетнике (от розетки стиральной машины к "свободной" розетке ванной). Кстати, попутный вопрос. Сейчас от щитка к ДСУП в сантехшкафу идет ПВ1х2,5. Может и 1х6 - тоже ненужная перестраховка? 1х4 достаточно? Никак не могу найти нормативку на этот провод...
20.08.2015 в 04:35:34
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу