megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2015 в 16:50:16

alex23945 написал : Мощность - не ограничена (в разумных пределах).

И дальше

alex23945 написал : На ввод в дом от СИПа до щитка 6 мм меди хватит?

То есть сами ограничиваете себе мощность? Ввод 1 или 3 фзный?

alex23945 написал : в доме до реконструкции тоже штырь омедненный был забит на 6 м под полом,

То есть реконструкция на от...сь? А кто мешает с опоры "землю" притащить?

alex23945 написал : Гофра обязательна?

Гофра(но не серая) или ПНД труба.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alex23945
alex23945
Местный

Регистрация: 29.11.2007

Воронеж

Сообщений: 232

26.08.2015 в 17:17:25

1 фаза. 6 мм меди - какому номиналу автомата соответствует? Сколько кВт пропустит? Стиралка + эл. чайник + духовой шкаф + кондей + самогонный аппарат (электрический). Реально все вместе включить? Просто 10 мм проблемно в счетчик в шкафу заводить, а ЗАСок можно две по 8 кВт поставить если надо. Возле опор заземлителя не наблюдал. Может плохо смотрел. Земля есть в трансформаторной будке в 8 столбах от меня. Нарисована на стене. Жилой фонд - старый. Бабуши соседки бабульки экономят - 230 V в сети всегда. В чем опасность закрытой системы с заземлителем под полом без подвала? Лет семь прожил так - вроде все ОК. При заливке в стяжку объединять кабели в одной ПНД допускается?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2015 в 18:45:20

Вот куркуль для расчёта сечения ссылка

alex23945 написал : 6 мм меди - какому номиналу автомата соответствует

Приближённо 46 А -10,1 кВт, то есть надо 40 А. Хотя на пределе, лучше всё таки 10 мм2 для неё предельный ток 70 А, можно автомат на 50 А поставить.

alex23945 написал : При заливке в стяжку объединять кабели в одной ПНД допускается?

Допускается. Не будете перегружать всё будет нормально. Подумайте о доп. кабелях.

alex23945 написал : В чем опасность закрытой системы с заземлителем под полом без подвала?

Да не какой, единственное нельзя провести осмотр. Штырь лучше заменить на "треугольник". И от контура до щита или распред.коробки под щитом (ну где удобно, так чтобы был доступ) провести либо катанкой д10 или полосой 4х40. От коробки типа ссылка уже проводом ПВ1 мин. 6мм2 Возле опоры должно быть повторное заземление.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

26.08.2015 в 19:46:28

Господа опытные электрики, подскажите такой вопрос. щиток на 30 модулей, сколько надо провода пв1 на разводку в нем? заказал 3 метра синего, 3 метра желто зеленого и 5 черного. хватит?

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

26.08.2015 в 19:49:24

и еще вопрос. чугунная ванная, к ней надо заземление вести. застойщик установил коробку с наклейкой зазаеление на потолке! в противоположном углу (ладно хоть не на видном) каким лучше проводом (марка/сечение) протянуть?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.08.2015 в 19:53:34

Andrey099 написал : хватит?

Хватит.

Andrey099 написал : каким лучше проводом (марка/сечение) протянуть?

ПуВ 1*4

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

26.08.2015 в 19:56:25

Rumato, спасибо.

0
zolono
zolono
Новичок

Регистрация: 13.08.2015

Москва

Сообщений: 40

27.08.2015 в 10:55:29

здравствуйте, в ванной зеркальный шкаф имеет встроенную лампочку, хочу подключить. вверху над шкафом светильник, от которого вывел два конца, вопрос такой -а есть ли разница фаза или ноль? первая попытка подключения кончилась тем, что коротнуло что-то и выбило свет пол квартиры. вот теперь думаю или электрика вызвать или сделать второй подход? причем, в первом случае не выбило автомат на щитке, а сгорела скрутка проводом над входной дверью квартиры, так что опасаюсь, что сам автомат может быть не рабочим что ли, и боюсь рисковать второй раз.

не знаю вот какие последствия от первого замыкания: а вдруг в шкафу уже сгорело что-то? -и как-бы проверить этот момент. лампочка в шкафу и какой-то трансформатор вверху что ли.. могли ли они сгореть при первом энцэденте? -на вид ничего черного нет и не пахло горелым. может фазу и ноль перепутал тогда?

0
zolono
zolono
Новичок

Регистрация: 13.08.2015

Москва

Сообщений: 40

27.08.2015 в 11:31:18

я как-бы могу от розетки с встроенным автоматом бросить конец с 220в на клеммы шкафа и типа проверить, но тоже стремно из-за возможно неисправного автомата

0
zolono
zolono
Новичок

Регистрация: 13.08.2015

Москва

Сообщений: 40

27.08.2015 в 11:36:48

я как-бы могу от розетки с встроенным автоматом бросить конец с 220в на клеммы шкафа и типа проверить, но тоже стремно из-за возможно неисправного автомата

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2015 в 12:14:52

zolono, Сделайте фото почетче, а то не видно что там написано. И нарисуйте куда провода подключали.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу