zolono
zolono
Новичок

Регистрация: 13.08.2015

Москва

Сообщений: 40

27.08.2015 в 12:21:52

Rumato написал : zolono, Сделайте фото почетче, а то не видно что там написано. И нарисуйте куда провода подключали.

вот ссылка на рисунок почетче: http://i70.fastpic.ru/big/2015/0827/f2/4783ab36c32715612b6ae07166d69cf2.jpg темный и белый провода, я включал не думая где там фаза а где ноль, может из-за этого коротнуло тогда?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2015 в 12:27:12

Все правильно, к Вам пришла КоЗа. сейчас нарисую

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2015 в 12:29:53

Синяя стрелка ноль, черная - фаза, хотя Вам наверно без разницы.

0
zolono
zolono
Новичок

Регистрация: 13.08.2015

Москва

Сообщений: 40

27.08.2015 в 12:55:27

Rumato написал : Синяя стрелка ноль, черная - фаза, хотя Вам наверно без разницы.

Спасибо за ответ, вы хотите сказать, что вставлять не в клеммник нужно концы питания? А туда куда указывают ваши стрелочки?

И вопрос не отразилось ли то короткое на элементах шкафа, ну типа лампочка перегорела или тот трансформатор

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

27.08.2015 в 13:13:33

Rumato написал : Синяя стрелка ноль, черная - фаза

Ерунда, у него 12-вольтвый светильник и 220В надо на трансформатор подавать. Лампочка, ясен пень, перегорела

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2015 в 13:18:33

zolono, Все что хотел - сказал.

Викторыч, Вы бы хоть читали перед тем как писать.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

27.08.2015 в 13:49:09

Rumato написал : Вы бы хоть читали перед тем как писать

А что тут читать? Схема подключения на ЭПРУ нарисована

0
zolono
zolono
Новичок

Регистрация: 13.08.2015

Москва

Сообщений: 40

27.08.2015 в 13:55:12

Rumato написал : Синяя стрелка ноль, черная - фаза, хотя Вам наверно без разницы.

последний вопрос: воткнул не туда, кз, понятно. а вот с автоматом на щитке в коридоре, почему он не отключился? -он неисправен? имеется ввиду сгоревшая скрутка при входе в квартиру

PS разобрал лампочку -на двух ножках воткнута 12в лампочка и спираль ее цела, думаю таки рискнуть подключить как указал мне товарищ выше, может, уцелею)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2015 в 14:42:17

zolono, Это... как бы помягче... Вы действительно думаю, что я вижу ваш автомат? Возможно неисправен, а возможно в нем нет электромагнитного расцепителя. Для общего развития - https://nemetzelectro.wordpress.com/2013/01/19/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5-3/

0
zolono
zolono
Новичок

Регистрация: 13.08.2015

Москва

Сообщений: 40

27.08.2015 в 15:02:38

Я вижу, знатоки тут еще те: долго вглядываясь в свой же рисунок выше, понял что втыкать надо именно в клеммник: двух жильный кабель что выходит из-за шкафа от стенки, ведет к выключателю встроенного светильника, и темный провод что от крайней клеммы на клемнике ведет именно к выключателю, а возвращается с него туда, где Румато указал синей стрелочкой, и оттуда уже уходит на трансформатор. То есть, на крайнюю клемму надо именно фазу подавать, и через выключатель она уходит на транс, а ноль на ту крайнюю клемму, где Румато указал черной стрелочкой, она напрямую идет на транс.

То есть, в первый раз я все точно включил, ну мог попутать что рвать через выключатель шкафа.

Вызову-ка я электрика от греха подальше

PS лампочка тоже целая оказалась если судить по спирали, так что ясен пень может быть и не ясным пнем

ЗЫ или таки пойду на рынок куплю хвост с вилкой на конце и воткну от колодки розеток, в ней есть автомат встроенный, выбьет так его в крайнем случае

0
zolono
zolono
Новичок

Регистрация: 13.08.2015

Москва

Сообщений: 40

27.08.2015 в 18:21:47

Rumato написал : zolono, Это... как бы помягче... Вы действительно думаю, что я вижу ваш автомат? Возможно неисправен, а возможно в нем нет электромагнитного расцепителя. Для общего развития - https://nemetzelectro.wordpress.com/2013/01/19/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5-3/

Да как бы вам сказать... да неважно какой автомат в данном случае, панельный дом 70-ых годов, скажем так, важен сам принцип по описанию ситуации что можно сказать, конкретика тут ни к чему, то есть если не знаете -можете не отвечать, а опытный электрик мне бы сразу предположил что с автоматом независимо от его марки, а просто исходя из описанной мною ситуации. Например, если автомат не выбило, а сгорела скрутка это вовсе не факт, что автомат неисправен, в данном случае ток не поднимается так, чтобы он сработал. Примерно что как я немного знаю по теме ибо работал электромонтажником 4-го разряда в Спецэлектромонтаже в 80-ых, ездил подработать на Байконур в то время

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.