megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.10.2015 в 05:17:34

MOHAPXUCT написал : Подскажите существуют ли устройства обесточивающие все три фазы, в случае обрыва ноля? и как они называются? интересует устройство которое будет срабатывать даже когда нет нагрузки. УЗО под нагрузкой немного спасает, но все равно это не то.

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ С КОНТРОЛЕМ НУЛЯ ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Резидент

Регистрация: 23.04.2014

Севастополь

Сообщений: 1166

27.10.2015 в 08:37:39

Mazayac, а УЗМ-3-63 срабатывает если обрыв ноля? Релюхе шнайдера доверия больше, но с ней придется и контактор рядом садить, а в щите уже тесновато. Придется еще смотреть по количеству занимаемых посадочных мест.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.10.2015 в 09:32:25

MOHAPXUCT написал : УЗМ-3-63

Сработает, так как ноль нужен для питания реле. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Aphoniks
Aphoniks
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

27.10.2015 в 10:20:18

Друзья, помогите разобраться со схемой подключения счётчика Меркурий 230 ам 03 при помощи 3-х трансформаторов тока. Касаемо фазных проводов ясно, не пойму как же подключить нулевые провода т.к. речь идет про учёт со стороны 0,4 кВ ТП 6/0,4. Приходит и уходит СИП 4*95. Трансформаторы тока Т-0.66 250/5(Кострома).

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.10.2015 в 16:18:41

Aphoniks, нулевой провод со счётчика цепляете на нулевую шину. Счётчик должен быть на 5 А.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Pauk3
Pauk3
Новичок

Регистрация: 22.02.2009

Таллин

Сообщений: 62

27.10.2015 в 16:21:10

Aphoniks, по идее достаточно сделать ответвление от нуля медным проводом 2,5 мм2. Контакты 7-8 соединены перемычкой. Правда я не специалист по учету на ТП, если что пусть поправят. (Уже опередили)

0
Aphoniks
Aphoniks
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

27.10.2015 в 20:02:57

Спасибо.так и предполагал. Удивляюсь почему для счетчиков прямого включения Меркурий производитель на схеме указывает подключение ответвлением а для косвенного #в разрыв#. Мда.еще раз спасибо

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.10.2015 в 21:13:32

Aphoniks, не забудет заземлить вторичку на ТТ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7294

27.10.2015 в 23:10:08

Ув. электрики! Помогите разобраться в принципиальном для меня вопросе. Честно почитал некоторые темы и ПУЭ, вопросы остались... В утепляемой лоджии ( поверх ЭППС и пенофола будет ГВЛ по деревянному каркасу - сгораемое ...) нужно проложить кабель под розетку на эл. конвектор... Т.е. прокладка в металлической трубе.... Из прочитанного я понял, что труба должна быть заземлена, толщина стенки трубы для сечения кабеля до 2,5 мм не регламентируется (кроме помещений с влажным режимом, там мин. толщина стенки трубы 2мм. прописана) и должна быть обеспечена сменяемость кабеля. Выход кабеля с лоджии будет через стену в обрезке стальной трубы.... Сделать нужно будет, чтоб прямо комар носу не подточил с точки зрения всех нормативов... Теперь вопросы исходя из вышесказанного:

  1. Подойдет ли для этих целей водопроводная "мягкая" медная труба скажем 18мм, толщина стенки примерно 1 мм. ?
  2. Если такая труба подходит, возможна ли электрохимическая коррозия такой трубы по каким либо причинам и как от нее защититься?
  3. Заземление трубы каким образом осуществить? Жилу земли с кабеля на трубу закрепить или должен быть отдельный проводник? Посоветуйте "технологичный" и правильный способ.
  4. Правильно ли я понимаю, что раз должна быть обеспечена сменяемость кабеля, то на выходе кабеля в комнате нужно поставить распредкоробку, т.к. далее до щита кабель пойдет под штукатуркой....
  5. С горем пополам нашел "металлические" подрозетники - одно название - "фольга"... (в электрических магазинах не нашел, возможно такие товары могут продаваться в магазинах специализирующихся на пожаро защите...:confused: ) тоже прошу поделиться опытом из практики технологичным, правильным способом перехода/соединением трубы в подрозетник с учетом того, что согласно ПУЭ трубка должна заходить внутрь подрозетника не менее 10мм... боюсь придется изворачиваться параллельно монтировать ГВЛ, распредкоробку, трубу и при этом надежно все это дело закрепляя... :confused: P.S. Просьба, по возможности подтверждать слова на нормативные документы. Спасибо.
0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.10.2015 в 23:45:15

Резон, Медная труба не подойдет. Подключение трубы к заземлению зависит от того, есть ли в данном доме зануление. Сменяемость кабеля в домашних условиях это миф. Металлические подрозетники достаточно неудобны. Всё новое - хорошо забытое старое. Защиту от пожара обеспечит простая штукатурка в которую надо закатать кабель и обмазать со всех сторон обычный пластиковый подрозетник. Если не ошибаюсь требуется толщина штукатурного слоя 10 мм.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.10.2015 в 00:32:36

Резон написал : В утепляемой лоджии ( поверх ЭППС и пенофола будет ГВЛ по деревянному каркасу - сгораемое ...) нужно проложить кабель под розетку на эл. конвектор...

Резон написал : то на выходе кабеля в комнате нужно поставить распредкоробку, т.к. далее до щита кабель пойдет под штукатуркой....

Начните с того, что на лоджию должна быть отдельная линия.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу