Аватар пользователя
Xevus

Местный

Регистрация: 07.09.2009

Москва

Сообщений: 38

23.10.2011 в 17:36:57

Да, трехрожковая люстра. На что обращать внимание при осмотре ?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

23.10.2011 в 17:40:02

Подключение в потолке и сама проводка люстры. Если патронам больше 7 лет под замену (может и люстру).

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

23.10.2011 в 17:43:11

nern написал : здравствуйте! у меня есть этот трансформатор,хочу чтоб работал от 220 вольт

опыт из далекого детства,когда шарился по техническим помойкам свалкам,задворкам разных заводов,цветметам и черметам.находил там и такие трансы тоже ,залитый как капля .когда мне нужно было подключить его к 220 я вызванивал самые высокоомные обмотки и для начала подключал их к 220 вольт через лампочку накаливания ватт на 40.если лампочка даже не накалялась или едва заметно оранжевела то смело подключал транс уже без неё.а если необходимых обмоток не находилось то подключал имеющиеся последовательно друг с другом ,тоже сначала через лампочку.а потом и напрямую. а в еще более далеком детстве когда тестр мне батя не доверял но я находил такие трансы и его хотелось подключить к 220 ,то я необходимые обмотки искал подключая все имеющиеся просто через лампорчку в 40 ватт,если лампочка не накалялась при включении ,то транс смело можно было подрубать к 220 вольт.

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

23.10.2011 в 17:48:05

Xevus написал : Да, трехрожковая люстра. На что обращать внимание при осмотре ?

загляните в каждый патрон,перед этим конечно выкрутите лампочки.в патронах ищите копать или сизый налет в местах контактов.хотя этот налет может оказаться и внутри патрона,недоступной для осмотра место за что люстра подвешена к потолку,попробуйте заглянуть под декоративную штуковину которая прячет провода идущие из потолка и люстры,там тоже осмотрите.про запас

Bladiclab написал : Если патронам больше 7 лет под замену (может и люстру).

ну зачем так стращать сразу.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.10.2011 в 18:04:28

Xevus написал : при этом из лампочек на кухне раздается тихий хлопок

Придётся снять люстру и вытащить из неё все провода. Скорее всего короткое замыкание на входе-выходе из трубок/отверстий. Чаще всего случается, если патрон прокручивается вместе с лампой - там либо сами провода перекрутились и соприкасаются, либо об острый край конструкции изоляция перетёрлась, либо контактные лепестки в патроне замыкают (в старых патронах с подпружиненным центральным лепестком такое бывало после замены лампы).

Визуально определить причину не разбирая вряд ли получится. Обычно проблемы внутри. Возможно придётся заменить провода внутри - частично или полностью, если их изоляция не внушает...

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

23.10.2011 в 21:01:17

В панельном доме в коробе по стенам проложен кабель - ВВГ 3х2.5. Решили установить шкаф-купе. Силовой кабель при этом оказывается внутри шкафа-купе. Что делать - уложить кабель в стальную трубу, или оставить как есть? К сожалению штробить стены уже не могу - ремонт закончен. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Re1ch0

Местный

Регистрация: 12.09.2011

Москва

Сообщений: 5

23.10.2011 в 21:03:43

Доброе время суток! Возник вопрос по светильникам Paulmann. От стандартного цоколя 5.3 провода оканчиваются клеммами в пластиковом корпусе. Пробежавшись по местным рынкам и магазинам электрики подобрать клемму-переходник не удалось. Конечно, можно разломать все эти немецко-китайские пластмасски и коммутировать многожилку с медным 2,5 через соответствующие клеммы ВАГО, например, но раз такой переходник сделан, то наверняка должен быть для него и ответный разьем. Вроде бы на форуме встречал обсуждение по этому вопросу, но найти сейчас не могу. Подскажите - стоит ли заморачиваться и искать переходник или они на просторах России не встречаются?
http://s010.radikal.ru/i313/1110/25/0e65cb8e1135.jpg http://s017.radikal.ru/i411/1110/b8/456e0858b538.jpg

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

23.10.2011 в 21:30:45

DrPilman написал : В панельном доме в коробе по стенам проложен кабель - ВВГ 3х2.5. Решили установить шкаф-купе. Силовой кабель при этом оказывается внутри шкафа-купе. Что делать - уложить кабель в стальную трубу, или оставить как есть? К сожалению штробить стены уже не могу - ремонт закончен. Спасибо.

стальную трубу придется заземлять, а смысла особого в ней нет, я б оставил как есть, в коробе

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

23.10.2011 в 21:45:55

ZIDIZ написал : стальную трубу придется заземлять, а смысла особого в ней нет, я б оставил как есть, в коробе

С заземлением у меня вообще беда - старый стояк, весь кабель трехжилка, а заземляющий не подключен. Поэтому заземлять трубу - лишняя проблема, которую нельзя будет решить практически.

Т. е. оставлять кабель в пластиковом коробе и не выдумывать? С точки зрения пожарной безопасности все будет нормально? В принципе могу переложить кабель так, что бы он не проходил там, где будет лежать одежда, а проходил в районе антресолей.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

23.10.2011 в 22:01:38

Лучше переложить. Только непонятно, у шкафа задней стенки нет?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

23.10.2011 в 22:02:58

И стоит ли узо в щитке?

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

23.10.2011 в 22:11:54

ZIDIZ написал : Лучше переложить. Только непонятно, у шкафа задней стенки нет?

Еще не решили, но наверное для экономии места задней стенки не будет.

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

23.10.2011 в 22:14:38

ZIDIZ написал : И стоит ли узо в щитке?

Да, УЗО стоит. Автомат на 16А с характеристикой - B.

Другое дело, что сам квартирный щиток скорее всего окажется внутри шкафа. Хотя, еще одно УЗО на 100 мА буду устанавливать в этажном щитке - противопожарное УЗО.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

23.10.2011 в 22:23:46

Ну узо и автомат защитят в нештатных ситуациях. Главное чтоб щиток в отдельном отсеке был.

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

23.10.2011 в 22:28:34

Т. е. щиток лучше из шкафа изымать? Пока щиток собран, но не установлен. Ровно как и шкаф - есть только проект.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу