gugulaki
Другими словами, получаем примерно такую схему:
ВВОД СИП --//---+-//--> Вводной Автомат ----------------------------------------------//------> Счетчик -----//--->
........................|
........................+-//--> Рубильник --+-- Ф --> УЗИП--|
....................................................|.......................|| - Земля
....................................................+-- 0 --> УЗИП --|
Где вводной Автомат , Рубильник и УЗИПЫ будут в одном опечатаном и заземленном ящике, просто я не совсем понимаю мысль зачем пломбировать по отдельности. И ещё можно ли если нет то почему, поменять рубильник на ещё один автомат? Просто не дает мысль, что будет если УЗИП выйдет из строя и допустим начнет пропускать фазу прямо на землю, предохранитель бы перегорел, Автомат выбило... с другой стороны Есть ли такие автоматы которые справятся с подобной нагрузкой?
И как я понимаю, при таком заземлении если где-то удалит молниней допустим на Фазу, то находиться около заземления(домашнего) будет как-то опасно, т.к. ударит может за несколько км... а разряд придет к дому (или в принципе при хорошем заземлении это не должно волновать).