Добрый день!
Нужно повесить светильники на фасад дома. Каким типом кабеля выводить?
25.07.2011 в 09:25:15
Добрый день!
Нужно повесить светильники на фасад дома. Каким типом кабеля выводить?
25.07.2011 в 09:31:09
Kgx, сначала разберитесь почему срабатывает
25.07.2011 в 09:45:43
Alone, ВВГ-нг
Переделка зарядных устройств и не только
25.07.2011 в 09:48:38
Kgx написал : Экф АД2
Особое отличие дифференциальных автоматов EKF в наличии встроенного блока защиты от перенапряжения. Замените на УЗО ABB или шнайдер там нет такой функции, а так же поставьте реле напряжения типа узм-50м
Переделка зарядных устройств и не только
25.07.2011 в 16:31:01
В чем отличие УЗО 2-х полюсного тип АС, F202 16A, 10 mA АВВ, от дифферинциального автоматического выключателя 2-х полюсного 4,5кА, тип АС, характеристика С, DS941 C16, 16A, 30 mA АВВ. Не принимая во внимание mA.
Что поставить для защиты электрической части системы отопления и что на общую пожарную защиту?
25.07.2011 в 16:41:41
Перед УЗО обязательно должен стоять автомат, защищающий сеть от токов выше номинала УЗО, то есть 16 А Для общей защиты 10 мА - маловато.
Поэтому ставьте диффавтомат - на общую защиту, а УЗО можно вовсе не использовать.
25.07.2011 в 16:46:42
Спасибо, просто выбор невелик да и не понял отличия УЗО от дифавтомата. Что в них отличного друг от друга?
Или на это можно не смотреть?
25.07.2011 в 17:26:53
os написал : Что в них отличного друг от друга?
Наличие/отсутствие токовой защиты. Это без особого труда можно найти на форуме или просто в инете.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.07.2011 в 20:20:20
os написал : не понял отличия УЗО от дифавтомата. Что в них отличного друг от друга?
Дифференциальный автоматический выключатель = УЗО + Автоматический выключатель
УЗО (устройство защитного отключения - оно же дифференциальный выключатель нагрузки) - отключает цепь при возникновении токов утечки (когда тока к потребителю уходит больше, чем возвращается и возникает разность - дифференциальный ток)
Автоматический выключатель - защищает от сверхтоков. Имеет тепловой расцепитель (защита от перегрузки) и магнитный расцепитель (мгновенная защита от короткого замыкания)
УЗО не может использоваться без автоматического выключателя
Диффавтомат защищает и от утечки, и от перегрузки и от КЗ.
26.07.2011 в 21:30:42
Пара ламерских вопросов:
Если стоит на вводе УЗО ВАД2 20-4-100S 20A 100mA - это значит УЗО по 20А на каждую из 3-х фаз? Таким образом (поправьте если не так)
И еще -можность УЗО должна быть выше мощности автоматов, которое оно "закрывает"? - допустим 4 автомата по 16 - УЗО подойдет только на 80? или 63?
Спасибо большое!
26.07.2011 в 23:02:16
Oleg34 написал : Если стоит на вводе УЗО ВАД2 20-4-100S 20A 100mA - это значит УЗО по 20А на каждую из 3-х фаз?
Да.
Oleg34 написал :
- нельзя поставить автомат больше 20А
Да.
Oleg34 написал :
- нельзя поставить УЗО больше 20А
Нет. УЗО не токоограничивающий аппарат, это номинальный длительный ток через него.
Oleg34 написал : -можность УЗО должна быть выше мощности автоматов, которое оно "закрывает"? - допустим 4 автомата по 16 - УЗО подойдет только на 80? или 63?
УЗО должно быть защищено от сверхтоков. Оно не защищает АВ. Сумма токов групповых АВ может превышать ток вводного АВ.
Oleg34 написал :
- безопасно ли засунуть два провода в один дифавтомат?
Одного сечения - да.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу