Alone
Alone
Новичок

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

25.07.2011 в 09:25:15

Добрый день!

Нужно повесить светильники на фасад дома. Каким типом кабеля выводить?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

25.07.2011 в 09:31:09

Kgx, сначала разберитесь почему срабатывает

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

25.07.2011 в 09:45:43

Alone, ВВГ-нг

0

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

25.07.2011 в 09:48:38

Kgx написал : Экф АД2

Особое отличие дифференциальных автоматов EKF в наличии встроенного блока защиты от перенапряжения. Замените на УЗО ABB или шнайдер там нет такой функции, а так же поставьте реле напряжения типа узм-50м

0

Переделка зарядных устройств и не только

os
os
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 775

25.07.2011 в 16:31:01

В чем отличие УЗО 2-х полюсного тип АС, F202 16A, 10 mA АВВ, от дифферинциального автоматического выключателя 2-х полюсного 4,5кА, тип АС, характеристика С, DS941 C16, 16A, 30 mA АВВ. Не принимая во внимание mA.

Что поставить для защиты электрической части системы отопления и что на общую пожарную защиту?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2011 в 16:41:41

Перед УЗО обязательно должен стоять автомат, защищающий сеть от токов выше номинала УЗО, то есть 16 А Для общей защиты 10 мА - маловато.

Поэтому ставьте диффавтомат - на общую защиту, а УЗО можно вовсе не использовать.

0
os
os
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 775

25.07.2011 в 16:46:42

Спасибо, просто выбор невелик да и не понял отличия УЗО от дифавтомата. Что в них отличного друг от друга?
Или на это можно не смотреть?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.07.2011 в 17:26:53

os написал : Что в них отличного друг от друга?

Наличие/отсутствие токовой защиты. Это без особого труда можно найти на форуме или просто в инете.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2011 в 20:20:20

os написал : не понял отличия УЗО от дифавтомата. Что в них отличного друг от друга?

Дифференциальный автоматический выключатель = УЗО + Автоматический выключатель

УЗО (устройство защитного отключения - оно же дифференциальный выключатель нагрузки) - отключает цепь при возникновении токов утечки (когда тока к потребителю уходит больше, чем возвращается и возникает разность - дифференциальный ток)

Автоматический выключатель - защищает от сверхтоков. Имеет тепловой расцепитель (защита от перегрузки) и магнитный расцепитель (мгновенная защита от короткого замыкания)

УЗО не может использоваться без автоматического выключателя

Диффавтомат защищает и от утечки, и от перегрузки и от КЗ.

0
Oleg34
Oleg34
Местный

Регистрация: 06.05.2011

Москва

Сообщений: 104

26.07.2011 в 21:30:42

Пара ламерских вопросов:

Если стоит на вводе УЗО ВАД2 20-4-100S 20A 100mA - это значит УЗО по 20А на каждую из 3-х фаз? Таким образом (поправьте если не так)

  • нельзя поставить автомат больше 20А
  • нельзя поставить УЗО больше 20А

И еще -можность УЗО должна быть выше мощности автоматов, которое оно "закрывает"? - допустим 4 автомата по 16 - УЗО подойдет только на 80? или 63?

  • безопасно ли засунуть два провода в один дифавтомат?

Спасибо большое!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.07.2011 в 23:02:16

Oleg34 написал : Если стоит на вводе УЗО ВАД2 20-4-100S 20A 100mA - это значит УЗО по 20А на каждую из 3-х фаз?

Да.

Oleg34 написал :

  • нельзя поставить автомат больше 20А

Да.

Oleg34 написал :

  • нельзя поставить УЗО больше 20А

Нет. УЗО не токоограничивающий аппарат, это номинальный длительный ток через него.

Oleg34 написал : -можность УЗО должна быть выше мощности автоматов, которое оно "закрывает"? - допустим 4 автомата по 16 - УЗО подойдет только на 80? или 63?

УЗО должно быть защищено от сверхтоков. Оно не защищает АВ. Сумма токов групповых АВ может превышать ток вводного АВ.

Oleg34 написал :

  • безопасно ли засунуть два провода в один дифавтомат?

Одного сечения - да.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу