gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.07.2011 в 13:12:01

Serg21220 написал : Так я же не фазой коснулся трубы, а нулем.... Или это без разницы?

Узо без разницы с какого проводника уходит ток. Оно сравнивает между N и L - в вашем случае равновесия не случилось и УЗО отключилось. Как правльно сказал Alexiy, трубы могут и не подключены к ГЗШ. Но радует что они заземлены. Проведите эксперимент, измерьте напряжение между: N и ГВС/ХВС N и отоплением L и ГВС/ХВС L и отоплением

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.07.2011 в 13:21:14

gugulaki,только измеряйте не цифровым мультиметром

0

Переделка зарядных устройств и не только

Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.07.2011 в 13:24:19

gugulaki написал : трубы могут и не подключены к ГЗШ. Но радует что они заземлены.

все трубы подземных коммуникаций заземлены, потому что они лежат в земле. Это ещё ничего не говорит о наличии заземления!

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

28.07.2011 в 13:25:44

Anat78 написал : gugulaki,только измеряйте не цифровым мультиметром

А чем? Сильно тратиться ради эксперимента не очень хочется...

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.07.2011 в 13:27:31

Anat78 написал : только измеряйте не цифровым мультиметром

Да ладно вам. Приемлимая у них точность.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.07.2011 в 13:29:52

Alexiy написал : все трубы подземных коммуникаций заземлены, потому что они лежат в земле.

Не всегда. Очень часто точки соприкасания с землей это вводной вентиль в дом

Anat78 написал : только измеряйте не цифровым мультиметром

Пойдет и цифровой

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.07.2011 в 13:31:47

Serg21220 написал : А чем? Сильно тратиться ради эксперимента не очень хочется...

ну хотя бы параллельно щупам лампочку на 10-25 ватт, 220 вольт

0

Переделка зарядных устройств и не только

Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.07.2011 в 13:34:52

gugulaki написал : Пойдет и цифровой

Вам вполне подойдёт 50 Гц померить любой мультиметр китайский за 200 руб.!!! Лампочка - зачем? Тогда уж сразу щупы прибора закоротить... :)

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.07.2011 в 14:07:38

Alexiy,наводка на цифровой мультиметр большая даже от маленьких токов, а с лампой покажет реальное напряжение

0

Переделка зарядных устройств и не только

Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.07.2011 в 14:08:31

Anat78 написал : Alexiy,наводка на цифровой мультиметр большая даже от маленьких токов

От 50 Гц наводка? Шутить изволите?

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.07.2011 в 14:13:22

даже если в в 2-жильнов кабеле один подключить на фазу а другой изолированный от него померить на землю то покажет(в зависимости от длины кабеля) от 0 до 220 вольт. Если я просто беру в руки 2 щупа и показывает 0,6 вольта это наводка?

0

Переделка зарядных устройств и не только

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.