ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.08.2011 в 23:39:50

andryu,- вы имеете в виду установочные коробки? Их нужно устанавливать до шпаклёвки. Можно и перед штукатуркой, но необходимо знать точно её уровень.

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

01.08.2011 в 23:50:13

Да, коробки в которые потом розетки-выключатели вставляются. Если до шпаклёвки, то сейчас самое время :) Спасибо за ответ. Ещё один вопрос есть, какое расстояние между центрами соседних коробок, если их несколько штук ставиться? Никак не пойму как его замерить, толи в магазине по рамке для розеток высчитать, то ли с помощью коробок которые стыкуются между собой :o И ещё маленький вопрос, а какие коробки лучше/удобней в использовании: те что стыкуются или отдельностоящие? Или по глубине нужно смотреть, чтобы провода удобно запрятать можно было?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.08.2011 в 00:11:09

andryu написал : Ещё один вопрос есть, какое расстояние между центрами соседних коробок, если их несколько штук ставиться?

Зависит от того какого производителя будут электроустановочные изделия. Наиболее распространенный 71 мм.

andryu написал : Никак не пойму как его замерить, толи в магазине по рамке для розеток высчитать, то ли с помощью коробок которые стыкуются между собой

Часто на коробках есть специальный, маленький пупырышек по центру, для разметки.

andryu написал : И ещё маленький вопрос, а какие коробки лучше/удобней в использовании: те что стыкуются или отдельностоящие?

Отдельные удобней для индивидуальной установки, у них нет "ушей" которые придется обрезать, либо долбить под них стену. При групповой установке удобней овальные коробки, сразу под нужное количество розеток/выключателей. На подобии таких:

andryu написал : Или по глубине нужно смотреть, чтобы провода удобно запрятать можно было?

Стандартная глубина 45 мм, но если вы делаете проводку без распаечных коробок (с коммутацией в установочных, например за выключателем) предпочтительней углубленные 60 мм и более.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.08.2011 в 00:39:33

gugulaki написал : Kgx, контактор+реле напряжения. или спец приставки к автоматам с приводом

Все это можно поставить в щит на этаже(контактор+реле напряжения)? И что такое спецприставки к автоматам с приводом? В магазинах поймут о чем речь?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.08.2011 в 00:47:46

Anat78 написал : Особое отличие дифференциальных автоматов EKF в наличии встроенного блока защиты от перенапряжения. Замените на УЗО ABB или шнайдер там нет такой функции, а так же поставьте реле напряжения типа узм-50м

Заменить именно на Узо этих фирм? Если "да",то на сколько ампер покупать на какой ток утечки? До счетчика стоит автомат 63А,после счетчика Диффавтомат 50А(это на этаже),а в квартире общий автомат опять 63А. Если купить узо на 50А,а общий в квартире поменять на 50А,то будет нормально? И не будет ли после замены срабатывать Диффавтомат на 16А ток утечки 30мА,к которому подключены розетки кухни?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.08.2011 в 00:59:18

Kgx написал : Если купить узо на 50А,а общий в квартире поменять на 50А,то будет нормально?

Нормально при УЗО на 63А, 100мА. Так как ниже него установлен:

Kgx написал : Диффавтомат на 16А ток утечки 30мА,к которому подключены розетки кухни?

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

02.08.2011 в 01:36:22

нормирована ли высота установки эл. щита при условии, что счетчик будет стоять в подЪездном щите, а УЗО и автоматы хочу разместить в своем коридоре в небольшом щитке. К сожалению высота места где получается встроить этот щит примерно 2 метра...

зы Понимаю, что неудобно будет к нему добираться, но надеюсь это и не понадобится...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.08.2011 в 01:49:11

mazai999,- вы что это сдавать собираетесь? В общем- 1,7 метра верх настенного щитка. Для обслуживания и эксплуатации. На лестничных площадках, наоборот- выше 2-х метров АВ в щите должны быть. Чтоб без табуретки не достать.

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

02.08.2011 в 02:01:42

не... сдавать не собираюсь ) Но все рабно хочется следовать максимально близко к правилам... но учитывая реалии ) \насколько я понял из беглого просмотра инета, то 1,7м это если счетчик в щите есть, но у меня его же не будет )

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.08.2011 в 02:21:28

mazai999 написал : то 1,7м это если счетчик в щите есть

Тогда так:

ПУЭ-7 написал : 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

mazai999 написал : но у меня его же не будет

Да и ставьте как вам нужно.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

02.08.2011 в 06:18:39

ПPOPAБ написал : наоборот- выше 2-х метров АВ в щите должны быть. Чтоб без табуретки не достать.

это для карликов что-ли табуретки :) . в пуэ написано что обслуживание щита было удобно а высота установки не оговаривается поэтому можно и под потолком.

0

Переделка зарядных устройств и не только

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу